اگه خواستید چاه ارت اجرا کنید :
1-کندن چاه تا عمق مناسب (خاک نم داشته باشدودر اگر فشارش دادید بهم بچسبد) معمولا عمق 3 الی 4 متر

2- کوبیدن میله ارت در ته چاه ویا گذاشتن صفحه مسی در ته چاه

3-اتصال سیم مسی به میله ویا صفحه مسی بسیار مهم است از کلمپ مسی شایان استفاده کنید

4-نمره سیم مسی از 35 کمتر نباشد

5- ترکیبی به نسبت نیم بیل نمک  - یک بیل زغال - و ده بیل خاک رس را به صورت شفته در چاه ریخته وچاه را پر کنید.

6-بهتر است یک لوله پلیکا نمره 2 اینچ را سوراخ کرده و در کنار بدنه چاه قرارداده وبعد آنرا پرکنید تا در آینده با آب دادن به چاه مقاومت آنرا دائما کم کنید.

مرسی :wink:


آفلاين علي اكبر

  • کاربر تازه وارد سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 11
  • -دريافتي: 11
  • ارسال: 8
    • تاسيسات برقي ساختمان
پاسخ : خلاصه دستورالعمل اجرای چاه ارت
« پاسخ #1 : 29 مرداد 1387 - 08:49:59 »
باسلام
اگه خواستید چاه ارت اجرا کنید :
1-کندن چاه تا عمق مناسب (خاک نم داشته باشدودر اگر فشارش دادید بهم بچسبد) معمولا عمق 3 الی 4 متر

2- کوبیدن میله ارت در ته چاه ویا گذاشتن صفحه مسی در ته چاه

3-اتصال سیم مسی به میله ویا صفحه مسی بسیار مهم است از کلمپ مسی شایان استفاده کنید

4-نمره سیم مسی از 35 کمتر نباشد

5- ترکیبی به نسبت نیم بیل نمک  - یک بیل زغال - و ده بیل خاک رس را به صورت شفته در چاه ریخته وچاه را پر کنید.

6-بهتر است یک لوله پلیکا نمره 2 اینچ را سوراخ کرده و در کنار بدنه چاه قرارداده وبعد آنرا پرکنید تا در آینده با آب دادن به چاه مقاومت آنرا دائما کم کنید.

مرسی :wink:
فكر كنم 25 هم كافي باشه البته اگر سيم فاز سيستم بيشتر از 50 نباشه


آفلاين sirousazari

  • کاربر تازه وارد سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 11
  • -دريافتي: 2
  • ارسال: 8
پاسخ : خلاصه دستورالعمل اجرای چاه ارت
« پاسخ #2 : 12 شهريور 1387 - 23:12:25 »
سلام
صفحه مسی رو باید بصورت عمود بر زمین کار بگذاریم یا افقی؟
اگر عمودی درسته جهتش هم مهمه که مثلا به طرف ترانسمون باشه یا نه؟
راستی میتونید در مورد جعبه ازمون هم راهنمایی کنید؟

آفلاين ALIGIS1

  • کاربر تازه وارد سطح سوم
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 1
  • -دريافتي: 47
  • ارسال: 24
پاسخ : خلاصه دستورالعمل اجرای چاه ارت
« پاسخ #3 : 13 شهريور 1387 - 08:46:51 »
سلام
صفحه باید افقی در چاه قرار بگیرداتصال سیم به صفحه بسیار مهم است حتما از کلمپ مخصوص ویا جوش مناسب استفاده گردد.
در زمان تست مقا ومت زمین سیستم ارت ، حتما باید سر سیم ارت متصل  به تجهیزات بیرون چاه باز شود ، باز کردن وبستن این اتصال بعضی وقتا نیاز دارد که شبکه بی برق شود ، برای همین منظور قبل از اتصال ارت به تجهیزات یک باکس به نام جعبه تست قرار می دهند تا در زمان تست این اتصال براحتی باز شود.
مرسی

آفلاين parssa

  • کاربر تازه وارد
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 0
  • ارسال: 0
پاسخ : خلاصه دستورالعمل اجرای چاه ارت
« پاسخ #4 : 9 مهر 1387 - 08:52:30 »
1-بررسی وضعیت خاک
2-تحلیل نوع تجهیزات که می خواهد از سیستم مذکور استفاده کند
3- احراز مقاومت 2 اهم
4- انتخاب تجهیزات با توجه به بند 1و2
5- جهت اجرا. به دستورالعمل نشریه 110 سازمان برنامه وبودجه

آفلاين parssa

  • کاربر تازه وارد
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 0
  • ارسال: 0
پاسخ : خلاصه دستورالعمل اجرای چاه ارت
« پاسخ #5 : 9 مهر 1387 - 08:55:23 »
1-بررسی وضعیت خاک
2-تحلیل نوع تجهیزات که می خواهد از سیستم مذکور استفاده کند
3- احراز مقاومت 2 اهم
4- انتخاب تجهیزات با توجه به بند 1و2
5- جهت اجرا. به دستورالعمل نشریه 110 سازمان برنامه وبودجه مراجعه نمایید

آفلاين hesamarefi_sha

  • کاربر تازه وارد
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 1
  • -دريافتي: 0
  • ارسال: 0
پاسخ : خلاصه دستورالعمل اجرای چاه ارت
« پاسخ #6 : 28 آبان 1387 - 13:55:18 »
امروزه به جاي زغال و نمك  از خاك بنتونيت استفاده مي كنند. خيلي بهتره.

آفلاين abbasss

  • کاربر تازه وارد
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 0
  • ارسال: 0
پاسخ : خلاصه دستورالعمل اجرای چاه ارت
« پاسخ #7 : 25 آذر 1387 - 09:47:32 »
 :applause: سلام
برای تست کردن مقاومت زمین برای نصب چاه ارت اگر که دستگاه تستر موجود نباشد می توان به وسیله شارژر رگوله این کار راانجام داد به این طریق که دو رشته سیم بلند به دو سر سیم مثبت و منفی شارژر وصل کرده و در فاصله مشخصی دو میخ در زمین میکوبیم بعد جریان نسبتا زیادی را از سیم عبور میدهیم و نتیجه را میتوان به وسیله اهم متر که سر راه سیم مثبت و منفی قرار میدهیم بدست آوریم

آفلاين مهندسین مشاور مبتکران

  • کاربر تازه وارد سطح اول
  • *
  • تشکر
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 4
  • ارسال: 5
  • طراح و مجری تخصصی سیستم ارتینگ و صاعقه گیر
    • کارشناسی
    • طراح و مجری تخصصی سیستم ارتینگ و صاعقه گیر
پاسخ : خلاصه دستورالعمل اجراي چاه ارت
« پاسخ #8 : 21 تير 1393 - 11:14:58 »
جهت مطالعه کامل نحوه اجراي چاه ارت از لينک زير استفاده فرماييد:
کاربران مهمان مجاز به مشاهده لینک ها نیستند. لطفا ثبت نام نمایید. ثبت نام -- ورود

آماده سازي چاه:

1.  جهت چاه ارت را بايستي تا عمقي که به نم برسد، حفاري نمود.

2.  قطر چاه بايستي حداقل 80 سانتيمتر بيشتر از عرض صفحه مسي باشد.

3.  کف چاه فاقد هرگونه شيء خارجي باشد.

آماده سازي صفحه مسي:

1.  مرگز صفحه مسي مشخص و با برس سيمي تميز شود.

2.  جهت نصب کلمپ دو سوراخ در بالاي صفحه ايجاد گردد.

3.  سيم مسي توسط تجهيزات جوش احتراقي به صفحه متصل گردد.

آماده سازي مواد:

ترکيب خاک رس سرندي به نسبت سه به يک با بنتونيت اکتيو  مواد چاه را تشکيل    مي دهند. بهتر است هنگام ترکيب مواد بوسيله آب پاش مقداري آب اضافه گردد.

نصب تجهيزات:

1.  سيم مسي بوسيله کلمپ به صفحه متصل گردد.

2.  سيم مسي به صفحه جوش داده شود.

3.  30 سانتيمتر انتهاي چاه بوسيله مواد ترکيبي پر شود.

4.  صفحه مسي بصورت عمودي درون چاه قرار گيرد.

5.  تا30 سانتيمتري بالاي صفحه بوسيله مواد ترکيبي و مابقي توسط خاک رس يا خاک دستي پر شود.

6.  بر روي هر چاه دريچه بازديد( ارت پيت) تعبيه شود.

7.  جهت اتصال تجهيزات به سيستم ارت از ******يونر مناسب استفاده گردد.

1.  بنتونيت و خاک رس)، پوشانده شود. سيم بايستي 20 سانتيمتر بالاتر از کف کانال و کاملاً درون مواد ترکيبي قرار گيرد.

    در تمامي اتصالات دفني بايستي از جوش احتراقي استفاده گردد.

   پيشنهاد مي گردد، جهت کارائي بيشتر سيستم ارت آرماتورهاي درون بتن موجود در سايت به سيستم ارت متصل گردد.

    درصورتيکه رطوبت خاک کم باشد، اين رطوبت بصورت مصنوعي و بصورت زير تامين مي گردد:

1.  لوله PVC نمره 3 يا 4 بطول حداقل عمق چاه تهيه و انتهاي آن مسدود گردد.

2.  بر روي لوله جهت خروج آب سوراخهاي متعددي تعبيه گردد. ( بقطر 4 تا 6 ميليمتر)

3.  جهت جلوگيري از ورود مواد به داخل لوله، از انتها تا بالاي آخرين سوراخ بوسيله پارچه توري يا پارچه تنظيف پوشانده شود. (همانند جوراب)

4.  لوله PVC به فاصله 10 سانتيمتر از بالاي مواد ترکيبي قرار داده شود.

5.  هر پنج روز، بيست ليتر آب به چاه تزريق شود. (با تست هفتگي و بررسي نتايج، زمان آب دهي و ميزان آن را مي توان مشخص نمود)   

 

نکات مهم:

      صفحه مسي بوسيله سيم مسي نمره 50 جوش داده شود. ( در غير اين صورت تاييديه وزارت کار صادر نخواهد شد)

     جهت اتصال چاهها از سيم مسي لخت بصورت ذيل استفاده گردد:

1.  کانالي به عمق 70-60 سانتيمتر  و عرض 30-20 سانتيمتر ايجاد شود.

کانال با مواد ترکيبي که در چاه استفاده مي شود