اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

    نوشته اصلی توسط raha2015
    1)plc رو نمیشه با labview مانیتور کرد؟
    2) میکرو عملکرد خوبی داره؟
    مطلوب هست؟
    غیر صنعتی نیست و مشکلاتی برای کاربر نداره؟ چون برای کاربر می خوام این کار رو انجام بدم
    با سلام
    در مورد پی ال یس فک نکنم
    بستگی به کار شما داره بنده یه بردی زدم که در کنار کنتاکتور ودرایور نصب میشد و خوبم کار داد البته با pic بود وکلیه قوانین طراحی در شرایط نویزی وصنعتی را هم و.اسش در نظر گرفته بودم
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
    ساخت رقص نور برای شیشه سکوریت مغازه ها
    تعمیر لوازم خانگی را اینجا مطرح کنید
    [move][b] موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد.

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

      نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
      میکرو برای محیط صنعتی نیست چون در محیط صنعتی دما و رطوبت و نویز هست مثلا" در کارخانه نساجی رطوبت بالای 80 درصد هست که با plcباید استفاده کرد برای مانیتورینگ هم لب ویو مفید هست البته باید در محیط opcپی ال سی را به ان معرفی بشه
      البته باید در محیط opcپی ال سی را به ان معرفی بشه
      این جملتونو میشه بیشتر توضیح بدید
      اگه فایل آموزشی دارید ممنون میشم

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

        نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
        میکرو برای محیط صنعتی نیست چون در محیط صنعتی دما و رطوبت و نویز هست مثلا" در کارخانه نساجی رطوبت بالای 80 درصد هست که با plcباید استفاده کرد برای مانیتورینگ هم لب ویو مفید هست البته باید در محیط opcپی ال سی را به ان معرفی بشه
        نحوه اتصال plc به labview و کامپیوتر رو کسی میدونه؟
        لطفا فایل آموزشی اگه دارید بزارید
        ممنون

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

          نوشته اصلی توسط raha2015
          نحوه اتصال plc به labview و کامپیوتر رو کسی میدونه؟
          لطفا فایل آموزشی اگه دارید بزارید
          ممنون
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...0471#msg510471
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4628#msg534628

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

            نوشته اصلی توسط raha2015
            نحوه اتصال plc به labview و کامپیوتر رو کسی میدونه؟
            لطفا فایل آموزشی اگه دارید بزارید
            ممنون
            داخل انجمن سرچ کن زیاده

            دیدگاه


              #21
              جمع بندی

              پس با تشکر از اساتید
              به نظر عموم بهتره که سنسور ها رو به PLC بدم بعد خروجی اونو به LABVIEW یعد ....
              آیا نظر شما هم همینه یا روش های بهتری دارید؟

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

                فقط یه سوال دیگه آیا با اتصال به لب ویو میشه به PLC دستور هم فرستاد؟

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

                  نوشته اصلی توسط raha2015
                  فقط یه سوال دیگه آیا با اتصال به لب ویو میشه به PLC دستور هم فرستاد؟
                  شما اگر نیاز به ئونیتورینگ دارید از برنامه هایی مثل wincc استفاده کنید خیلی بهتر از labwiev هست

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

                    نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
                    شما اگر نیاز به ئونیتورینگ دارید از برنامه هایی مثل wincc استفاده کنید خیلی بهتر از labwiev هست
                    چرا بهتره؟

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

                      دوست عزیز شما وقتی قرار PLC قرار بدید. دیگه چه لزومی هست که کامپیوتر تصمیم گیری کنه. خوب واسه PLC برنامه می نویسی. شما سنسورها رو به PLC می دید. PLC داده ها رو می خونه ، پردازش میکنه و به شما خروجی میده. بعضی از مینی PLC ها خودشون یک نمایشگر متنی دارند،که میتونید از اونها استفاده کنید. اگر تعداد ورودی و خروجی شما کمتر از 128 تا است به نظرم برید سراغ PLC. میتونید به جای کامپیوتر از HMI استفاده کنید. هم کار باهاش راحتتره هم امکانات بیشتری داره.
                      در کل بهتره ابتدا نوع و تعداد سنسورها رو مشخص کنید تا دوستان بهتر بتونند راهنمایی کنند.

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

                        نوشته اصلی توسط pinkplus
                        دوست عزیز شما وقتی قرار PLC قرار بدید. دیگه چه لزومی هست که کامپیوتر تصمیم گیری کنه. خوب واسه PLC برنامه می نویسی. شما سنسورها رو به PLC می دید. PLC داده ها رو می خونه ، پردازش میکنه و به شما خروجی میده. بعضی از مینی PLC ها خودشون یک نمایشگر متنی دارند،که میتونید از اونها استفاده کنید. اگر تعداد ورودی و خروجی شما کمتر از 128 تا است به نظرم برید سراغ PLC. میتونید به جای کامپیوتر از HMI استفاده کنید. هم کار باهاش راحتتره هم امکانات بیشتری داره.
                        در کل بهتره ابتدا نوع و تعداد سنسورها رو مشخص کنید تا دوستان بهتر بتونند راهنمایی کنند.
                        به کامپیوتر نیاز هست؟چون می خوام داده ها با جداول مختلفی(فایل اکسل)مقایسه بشن و خروجی بدن
                        سنسورها کمتر از 128 تا هست
                        ولی PLC که محدودیت داره و باید کارت به اون اضافه بشه

                        دیدگاه


                          #27
                          پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

                          نوشته اصلی توسط raha2015
                          به کامپیوتر نیاز هست؟چون می خوام داده ها با جداول مختلفی(فایل اکسل)مقایسه بشن و خروجی بدن
                          سنسورها کمتر از 128 تا هست
                          ولی PLC که محدودیت داره و باید کارت به اون اضافه بشه
                          اگر از plc استفاده کنید کل پر دازش رو به عهده plc بزارید و فقط داده ها رو از طریق pc به plc ارسال کنید
                          دلیل بهتر بودن wincc تو این هست که نرم افزار مخصوص مانیتورینگ هست و امکانات کاملی داره و مورد دیگه اینه که برای ارتباط با plc به مشکل بر نمیخورید و به
                          راحتی با eternet میتونید با plc ارتباط بگیرید

                          دیدگاه


                            #28
                            پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

                            سلام . من fatek را به انواع نرم افزارهایی مانند visual basic یا labview یا حتی اکسل متصل کردم و جواب خوبی گرفتم . البته نرم افزار panel express بسیار راحت تر هست و قفل شکسته اش هم هست . یک نمونه برنامه برایتان گذاشته ام که فتک به اکسل متصل شده است .
                            http://www.heiden-co.com/DEMO1.xls
                            WWW.HEIDEN-CO.COM

                            دیدگاه


                              #29
                              پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

                              نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
                              اگر از plc استفاده کنید کل پر دازش رو به عهده plc بزارید و فقط داده ها رو از طریق pc به plc ارسال کنید
                              میشه کامل توضیح بدید
                              متوجه منظورتون نشدم

                              دیدگاه


                                #30
                                پاسخ : plc یا میکرو ؟؟؟مسئله این است

                                جناب رها
                                اولین چیزی که تو طراحی و ساخت هر سیستمی مهمه اینه که درست و مطابق خواست کارفرما کار کنه. بنظرم هنوز کار درست تعریف نشده.
                                یکی از فاکتور هایی که تو انتخاب روش اجرای این پروژه نقش اساسی داره سرعت نمونه برداری از سنسور هاست که این مسئله بطور مستقیم بر میگرده به سرعت تغییرات فرآیند ها تون. پروتکل های مختلف ارتباطی هر کدوم محدودیت سرعت خودشونو دارن.
                                سرعت حتی میتونه طراحی کل سخت افزار رو بهم بزنه و مثلا استفاده از plcآ‌ رو کنسل کنه. کارهای سریع زیادی هست که میکرو میتونه بکنه و plcآ‌ نمیتونه. پس قبل از هر چیز سرعت رو مشخص کنین.
                                فاکتور اصلی دوم خروجیی هست که شما میخواین به یوزر بدین. آیا فقط قراره با استفاده از اطلاعات سنسور ها یه کار کنترلی انجام بشه یا نه قراره اطلاعات ذخیره بشه و تو فرمت خاصی ارائه بشه. در صورت ذخیره و ارائه، آیا باید آنلاین باشه و یا آفلاین هم میتونه باشه؟
                                فاکتور مهم دیگه طول زمان نمونه برداریه که حاصلضربش با سرعت نمونه برداری و تعداد سنسورها، حجم داده ها رو تعیین میکنه.مثلا اگه حجم داده ها تقریبا نا محدود باشه شما حتما باید از کامپیوتر استفاده کنین. و خیلی نکات دیگه که باید در مورد اونا تصمیم گیری بشه و در نهایت ساختار سیستم جوری طراحی بشه که حداقل پیچیدگی و هزینه رو داشته باشه.
                                پس مسئله فقط PLC یا MICROآ‌ نیست.
                                کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

                                دیدگاه

                                لطفا صبر کنید...
                                X