باسلام خدمت اساتید
دریک ساختمان اداری جدیدا برای راه اندازی کولر سه فاز درخواست برق سه فاز کردیم زمانی که نصب شد بعد دوروز زمانی که مصرف کننده سه فاز یعنی کولر
خاموش بود به طور ناگهان دوتا بالاست مهتابی ترکید روز بعد هم خازنهای کرکره برقی ترکید دلیلش چه میتونه باشه لازم به ذکره که کلا دوتا تابلو فرعی داریم که ورودی هرکدام به یک فاز انشعاب می گیرن وکرکره به یک تابلو ومهتابی ها به تابلو دیگر وصلند
دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
لازم به ذکره که در ابتدا که کنتور نصب شده بود اداره برق دو فاز رو به یک فاز وصل کرده بود که با راه اندازی کولر وارور کنترل فاز به موضوع پی بردیم ومشکل را حل کردیم ولی بازم سوختن های ناگهانی ادامه دارد
فعلا هم از امور مشترکین تقاضای کارشناس کردیم که کنتورو خط رو بررسی کنند
دریک ساختمان اداری جدیدا برای راه اندازی کولر سه فاز درخواست برق سه فاز کردیم زمانی که نصب شد بعد دوروز زمانی که مصرف کننده سه فاز یعنی کولر
خاموش بود به طور ناگهان دوتا بالاست مهتابی ترکید روز بعد هم خازنهای کرکره برقی ترکید دلیلش چه میتونه باشه لازم به ذکره که کلا دوتا تابلو فرعی داریم که ورودی هرکدام به یک فاز انشعاب می گیرن وکرکره به یک تابلو ومهتابی ها به تابلو دیگر وصلند
دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
لازم به ذکره که در ابتدا که کنتور نصب شده بود اداره برق دو فاز رو به یک فاز وصل کرده بود که با راه اندازی کولر وارور کنترل فاز به موضوع پی بردیم ومشکل را حل کردیم ولی بازم سوختن های ناگهانی ادامه دارد
فعلا هم از امور مشترکین تقاضای کارشناس کردیم که کنتورو خط رو بررسی کنند