اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

substation controller and IED ?

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    substation controller and IED ?

    سلام
    چند تا سوال داشتم ممنون میشم کمکم کنید
    1-در پست های برق یک بخشی وجود داره به اسم کنترلر ایستگاه
    میخواستم بدونم این بخش از چه اجزایی تشکیل شده و تفاوت عملکردش با عملکرد مرکز کنترل اسکادا یا دیسپاچینگ چیه ؟


    2-مطلبی در مورد intelligent electronic device (IED) می خوندم که نوشته بود این دستگاه ها عملکرد های حفاظتی و مانیتورینگ و کنترلی و مترینگ دارند ولی به صورت کلی گفته بود و وارد جزئیات نشده بود ایا کتابی یا مقاله ای دارید که این رو با جزئیات بیشتری توضیخ داده باشهه ؟

    3-با وجود پروتکل های IEC61850 و IEC60870 ،که ارتباط تجهیزات ایستگاه با یکیدیگر و ارتباط با تجهیزات حفاظت رو فراهم میکنن
    و اینکه IED ها هم میتونن با همدیگه ارتباط داشته باشن ، بین این IED ها قراره چه اطلاعاتی رد و بدل بشه ؟

    ممنون میشم کتاب یا مقاله ای رو معرفی کنید که به جواب این سوالاتم برسم

    با تشکر
    جدیدترین ویرایش توسط mahdi.1070; ۱۳:۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲.

    #2
    1-در پست های برق یک بخشی وجود داره به اسم کنترلر ایستگاه
    میخواستم بدونم این بخش از چه اجزایی تشکیل شده و تفاوت عملکردش با عملکرد مرکز کنترل اسکادا یا دیسپاچینگ چیه ؟


    2-مطلبی در مورد intelligent electronic device (IED) می خوندم که نوشته بود این دستگاه ها عملکرد های حفاظتی و مانیتورینگ و کنترلی و مترینگ دارند ولی به صورت کلی گفته بود و وارد جزئیات نشده بود ایا کتابی یا مقاله ای دارید که این رو با جزئیات بیشتری توضیخ داده باشهه ؟

    3-با وجود پروتکل های IEC61850 و IEC60870 ،که ارتباط تجهیزات ایستگاه با یکیدیگر و ارتباط با تجهیزات حفاظت رو فراهم میکنن
    و اینکه IED ها هم میتونن با همدیگه ارتباط داشته باشن ، بین این IED ها قراره چه اطلاعاتی رد و بدل بشه ؟

    ممنون میشم کتاب یا مقاله ای رو معرفی کنید که به جواب این سوالاتم برسم

    با تشکر[/QUOTE]

    سلام سه تا سوال پرسیدید که هرکدومشون اطلاعات زیادی باید در موردشون داده بشه
    ولی به صورت خلاصه میگم اگه کسی لازمش شد بگید من بیشتر توضیح بدهم
    1- پست برق کنترلر ایستگاه نداره
    یک بخش حفاظت رلیاژ داره که با استفاده از رله ها از برکر سکسیونر و ترانس و خط محافظت میکنن و معمولا به صورت اتوماتیک و فرمانشون به صورت لوکال است و در برخی موارد انتقال تریپ جهت حفاظت از طریق پی ال سی منتقل می شود که به آن تی پی اس میگویند
    فرامین باز و بست کلید ها و سکسیونر ها به دو صورت لوکال و ریموت است که در حالت ریموت از سمت دیسپاچینگ با پرتکل 101 یا 104 بر بستر اترنت یا rs232 صورت میپذیرد
    3- 61850 برای ارتباط داخل پست هست و در پستهای dcs از این طریق برقرار می شود
    اما برای اتباط این پرتکل با 101 و یا 104 نیاز به گیتوی می باشد که معمولا یک RTU است
    اطلاعات بین دیسپاچینگ و RTU داخل پست دارای بخشها و استاندارد های زیادی است که در صورت سوال پاسخگو هستم

    دیدگاه

    لطفا صبر کنید...
    X