همانطور که میدونید اگه یه سیم پیچ ۲۲۰ ولت رو به برق وصل کنیم به خاطر فرکانس برق در ثانیه ۵۰ بار قطع وصل میشه و به همین دلیل در اکثر سلویید ها از پل دیود استفاده شده ولی در کنتاکتور های صنعتی و رله های ۲۲۰ ولت بدون پل دیود درست شد و سیم پیچ قطع وصل نمیشه. خوب این جریانش چیه
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
دلیل تفاوت رفتار بعضی از رله های ۲۲۰ ولت
Collapse
X
-
پاسخ : دلیل تفاوت رفتار بعضی از رله های ۲۲۰ ولت
نوشته اصلی توسط Behnamdalirei@gmail.com نمایش پست هاهمانطور که میدونید اگه یه سیم پیچ ۲۲۰ ولت رو به برق وصل کنیم به خاطر فرکانس برق در ثانیه ۵۰ بار قطع وصل میشه و به همین دلیل در اکثر سلویید ها از پل دیود استفاده شده ولی در کنتاکتور های صنعتی و رله های ۲۲۰ ولت بدون پل دیود درست شد و سیم پیچ قطع وصل نمیشه. خوب این جریانش چیه
ما اگه موتور DC رو به منبع DC وصل کنیم اگه منبع ثابت باشه و بار هم ثابت باشه یک گشتاور و یک سرعت ثابتی رو به ما میده.
و یا یک موتور AC رو اگه به یک منبع AC با دامنه و فرکانس ثابت و بار هم ثابت باشه وصل کنم، اون هم به ما یک گشتاور و سرعت ثابتی رو میده.
حالا اگه بیای ماشین DC رو به منبع AC وصل کنی هم ریپل گشتاور و هم ریپل سرعت بالایی داری و تنش مکانیکی شدیدی هم داری.
اگه موتور AC رو به منبع DC وصل کنی که کلا نمیچرخه و مسیوزه.
اما موتور یونیورسال رو چه به منبع dc و چه به منبع AC وصل کنی با هرو منبع بخوبی کار میکنه.
پس نتیجه میگیریم اون کنتاکتور رو طوری طراحی کردن، مثل همین ماشین های بالایی که گفتم براتون، که توی فرکانس 50 هرتز کار کنه و اون رله DC هم برای منبع DC، که این دیگه کاملا به هدف از کاربرد مربوط هست که کجا قراره کار کنه و طراحی رو بر اساس اون انجام میدن.توی کانال یوتیوب من قراراه طراحی انواع بردهای الکترونیکی مثل بردهای تک لایه، دو لایه یا به طور کلی بردهای چند لایه، بردهای مبتنی بر میکروکنترلر، بردهای صنعتی، بردهای الکترونیک قدرت و بردهای فرکانس بالارو یاد بگیریم.
همینطور کدنویسی انواع میکروکنترلرهای 8 بینی مثل میکروکنترلرهای خانواده AVR-STM8، میکروکنترلرهای میبتی بر معماری ARM مثل STM32 و پردازنده های مخصوص اینترنت اشیاء مثل ESP32-ESP8266 و DSPها یاد میگیریم.
https://www.youtube.com/@aKaReZa75
-
در بوبین کنتاکتورهای AC جریان در بوبین 50 بار در ثانیه تغییر جهت پیدا میکنه . بنابراین کنتاکتور باید مثل زنگ درب عمل کنه و 50 بار در ثانیه قطع و وصل بشه
اما در عمل میبینیم که این اتفاق نمی افته . چرا ؟
چونکه در هسته کنتاکتورهای AC از یک حلقه اتصال کوتاه (Short Circuit Ring) که معمولا" از جنس مس هستش استفاده شده
کار حلقه اتصال کوتاه اینه که مثل سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته ازش جریان القایی عبور میکنه و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اصلی اختلاف فاز داره و در زمانی که نیروی کششی حاصل از فوران اصلی صفر باشه ، نیروی کششی حاصل از فوران مغناطیسی در حلقه اتصال کوتاه ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران اصلی ماکزیمم باشه نیروی حلقه اتصال کوتاه صفر خواهد بود
بنابراین در جریان متناوب در لحظه عبور از صفر که ولتاژ به صفر ولت میرسه ، میدان مغناطیسی حلقه اتصال کوتاه هستش که میتونه هسته کنتاکتور را متصل نگهداره
این حلقه به مرور زمان و در اواخر عمر کنتاکتور در اثر ضربه قسمت متحرک بر قسمت ثابت ، لق یا شکسته شده و گاهی هم حلقه به همراه ورق های هسته کاملا" له میشه . در اینصورت کنتاکتور مثل زنگ درب به صدا میافته و باید تعویض بشه . مثل این https://www.eca.ir/forums/thread76605.html . ضمنا" در کنتاکتورهای DC این حلقه اتصال کوتاه وجود نداره
جدیدترین ویرایش توسط 901878; ۱۵:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴.
دیدگاه
-
پاسخ : دلیل تفاوت رفتار بعضی از رله های ۲۲۰ ولت
نوشته اصلی توسط 901878 نمایش پست هادر بوبین کنتاکتورهای AC جریان در بوبین 50 بار در ثانیه تغییر جهت پیدا میکنه . بنابراین کنتاکتور باید مثل زنگ درب عمل کنه و 50 بار در ثانیه قطع و وصل بشه
اما در عمل میبینیم که این اتفاق نمی افته . چرا ؟
چونکه در هسته کنتاکتورهای AC از یک حلقه اتصال کوتاه (Short Circuit Ring) که معمولا" از جنس مس هستش استفاده شده
کار حلقه اتصال کوتاه اینه که مثل سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته ازش جریان القایی عبور میکنه و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اصلی اختلاف فاز داره و در زمانی که نیروی کششی حاصل از فوران اصلی صفر باشه ، نیروی کششی حاصل از فوران مغناطیسی در حلقه اتصال کوتاه ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران اصلی ماکزیمم باشه نیروی حلقه اتصال کوتاه صفر خواهد بود
بنابراین در جریان متناوب در لحظه عبور از صفر که ولتاژ به صفر ولت میرسه ، میدان مغناطیسی حلقه اتصال کوتاه هستش که میتونه هسته کنتاکتور را متصل نگهداره
این حلقه به مرور زمان و در اواخر عمر کنتاکتور در اثر ضربه قسمت متحرک بر قسمت ثابت ، لق یا شکسته شده و گاهی هم حلقه به همراه ورق های هسته کاملا" له میشه . در اینصورت کنتاکتور مثل زنگ درب به صدا میافته و باید تعویض بشه . مثل این https://www.eca.ir/forums/thread76605.html . ضمنا" در کنتاکتورهای DC این حلقه اتصال کوتاه وجود نداره
دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست هاسلام، این به این خاطر هست که همون کنتاکتوری که میگین برای فرکانس 50 هرتز طراحی شده.
ما اگه موتور DC رو به منبع DC وصل کنیم اگه منبع ثابت باشه و بار هم ثابت باشه یک گشتاور و یک سرعت ثابتی رو به ما میده.
و یا یک موتور AC رو اگه به یک منبع AC با دامنه و فرکانس ثابت و بار هم ثابت باشه وصل کنم، اون هم به ما یک گشتاور و سرعت ثابتی رو میده.
حالا اگه بیای ماشین DC رو به منبع AC وصل کنی هم ریپل گشتاور و هم ریپل سرعت بالایی داری و تنش مکانیکی شدیدی هم داری.
اگه موتور AC رو به منبع DC وصل کنی که کلا نمیچرخه و مسیوزه.
اما موتور یونیورسال رو چه به منبع dc و چه به منبع AC وصل کنی با هرو منبع بخوبی کار میکنه.
پس نتیجه میگیریم اون کنتاکتور رو طوری طراحی کردن، مثل همین ماشین های بالایی که گفتم براتون، که توی فرکانس 50 هرتز کار کنه و اون رله DC هم برای منبع DC، که این دیگه کاملا به هدف از کاربرد مربوط هست که کجا قراره کار کنه و طراحی رو بر اساس اون انجام میدن.
دیدگاه
دیدگاه