    افت ولتاژ

    سلام دوستان
    آیا زمانی که افت ولتاژ رخ می دهد و به جای مثلا ۲۲۰ ولت، ولتاژ به حدود ۱۷۵ می رسد (تا اینجا محافظ ها هنوز قطع نمی کنند، زیر این قطع می کنند) باعث می شود که برای حفظ توان دستگاه جریان بیشتری از قطعات اصلی مدار مثل ترایاک ها کشیده شود؟
    مثلا یک دستگاه ۱۰۰۰ وات با ۲۲۰ ولت حدود ۴/۶ آمپر جریان می کشد، حال اگر ولتاژ به ۱۷۵ برسد ۵/۷ آمپر جریان می کشد؟

    #2
    درود
    از آنجایی که توان هر مصرف کننده ای مشخص و تقریباً ثابت است لذا با افت ولتاژ جریان بالا میرود.

    دیدگاه


      #3
      نوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست ها
      سلام دوستان
      آیا زمانی که افت ولتاژ رخ می دهد و به جای مثلا ۲۲۰ ولت، ولتاژ به حدود ۱۷۵ می رسد (تا اینجا محافظ ها هنوز قطع نمی کنند، زیر این قطع می کنند) باعث می شود که برای حفظ توان دستگاه جریان بیشتری از قطعات اصلی مدار مثل ترایاک ها کشیده شود؟
      مثلا یک دستگاه ۱۰۰۰ وات با ۲۲۰ ولت حدود ۴/۶ آمپر جریان می کشد، حال اگر ولتاژ به ۱۷۵ برسد ۵/۷ آمپر جریان می کشد؟
      سلام دوست عزیز
      خیر چون مقاومت مصرف کننده (دستگاه) ثابت هستش طبق قانون اهم با کاهش ولتاژ، جریان مصرفی نیز کاهش می‌یابد. میتونید خودتون این مساله رو تست کنید... یک دیمر به یک لامپ قدیمی رشته ای 200 وات متصل کرده و با دیمر ولتاژ را کاهش دهید. با کاهش ولتاژ توسط دیمر، خواهید دید نور لامپ نیز کاهش یافته و جریان مصرفی نیز پایین میبابد.

      این مساله شاید در مورد وسایل سوئیچینگ مانند لامپ های LED و شارژرها و تلویزیون ها در این حد مشکلی درست نکند ولی در مورد وسایل موتوردار مانند کولر و یخچال این مساله فرق خواهد کرد و با کاهش ولتاژ چون توان موتور کاهش پیدا میکنه برای جبران این کاهش، ممکن است از شبکه جریان بیشتری کشیده و باعث سوختن موتور وسیله شود.

      موفق باشید.
      *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***

      دیدگاه


        #4
        نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
        درود
        از آنجایی که توان هر مصرف کننده ای مشخص و تقریباً ثابت است لذا با افت ولتاژ جریان بالا میرود.
        سلام دوست عزیز
        خیر چون مقاومت مصرف کننده (دستگاه) ثابت هستش طبق قانون اهم با کاهش ولتاژ، جریان مصرفی نیز کاهش می‌یابد. میتونید خودتون این مساله رو تست کنید... یک دیمر به یک لامپ قدیمی رشته ای 200 وات متصل کرده و با دیمر ولتاژ را کاهش دهید. با کاهش ولتاژ توسط دیمر، خواهید دید نور لامپ نیز کاهش یافته و جریان مصرفی نیز پایین میبابد.

        این مساله شاید در مورد وسایل سوئیچینگ مانند لامپ های LED و شارژرها و تلویزیون ها در این حد مشکلی درست نکند ولی در مورد وسایل موتوردار مانند کولر و یخچال این مساله فرق خواهد کرد و با کاهش ولتاژ چون توان موتور کاهش پیدا میکنه برای جبران این کاهش، ممکن است از شبکه جریان بیشتری کشیده و باعث سوختن موتور وسیله شود.

        موفق باشید.​
        *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***

        دیدگاه


          #5
          نوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست ها
          سلام دوستان
          آیا زمانی که افت ولتاژ رخ می دهد و به جای مثلا ۲۲۰ ولت، ولتاژ به حدود ۱۷۵ می رسد (تا اینجا محافظ ها هنوز قطع نمی کنند، زیر این قطع می کنند) باعث می شود که برای حفظ توان دستگاه جریان بیشتری از قطعات اصلی مدار مثل ترایاک ها کشیده شود؟
          مثلا یک دستگاه ۱۰۰۰ وات با ۲۲۰ ولت حدود ۴/۶ آمپر جریان می کشد، حال اگر ولتاژ به ۱۷۵ برسد ۵/۷ آمپر جریان می کشد؟
          با سلام و خسته نباشید ،
          در مصرف کننده های اهمی مطابق گفته دوستان ، با افت ولتاژ جریان مصرفی هم کاهش میابد.
          از جمله لامپ رشته ای ، اتو ، سشوار ، بخاری برقی و...

          در مصرف کننده های دارای تغذیه سویچینگ با کاهش ولتاژ ، به همان نسبت جریان افزایش میابد .
          از جمله شارژر موبایل ، تلویزیون ، شارژر لپ تاپ ، کامپیوتر و...

          در مصرف کننده های سلفی با کاهش ولتاژ هم ممکن است جریان کاهش یابد و هم افزایش یابد !
          بستگی به یکسری مشخصات مکانیکی ( در موتور ها ) و تغییر مقاومت الکتریکی مصرف کننده ( در ترانس ها ) دارد.
          از جمله یخچال ، پنکه ، مهتابی های قدیم ، کولر آبی و گازی و...
          البته تا جایی که اطلاع دارم در تمام وسایل با موتور دایرکت درایو ( اینورتر ) با کاهش ولتاژ ورودی ، جریان مصرفی افزایش میابد.