سلام به همه دوستان و مهندسان گرامی.سوالی برام پیش اومده لطفا راهنمایی بفرمایید.روشی به غیر از وصل کردن ۲ سر خازن برای دشارژ کردن هست؟فرض بفرمایید ۱ خازن ۱۲۰ کیلو ولت آمپری داریم که در بانک خازنی کسینوس فی هست و جهت ایمنی بیشتر برای تعویض کنتاکتور میخواهیم که خازن رو دشارژ کنیم؟البته بدون انفجار و تلفات جانی مسلماً
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
تخلیه سوپر خازن یا خازن ها با مقادیر بالا
Collapse
X
-
پاسخ : تخلیه سوپر خازن یا خازن ها با مقادیر بالا
با سلام
برای تخلیه خازنها حتما بهتره که بجای اتصال کوتاه کردن خروجی، از بار استفاده کنین.
اتصال خروجی به علت عبور جریان ناگهانی زیاد به صفحات رسانای داخلی و مسیرهای عبور جریان آسیب میزنه و عمرشون رو کم میکنه.
میزان انرژی ذخیره شده در خازن از رابطه ی CV2*0.5 بدست میاد که به ظرفیت خازن و ولتاژ دوسرش در زمان تخلیه وابسته ست و توان راکتیوش اهمیتی نداره.
پس شما میتونین مقدار انرژی رو با دانستن ظرفیت خازنتون و اندازه گیری ولتاژ دو سرش محاسبه کنین. حالا این انرژی رو هر چه در زمان کوتاهتری تخلیه کنین به بار قویتری نیاز دارین تا انرژی با سرعت بیشتری تخلیه و تلف بشه.
بار هم میتونه مقاومتی باشه مثل المنت، یا اینکه یه موتور دی سی یا یونیورسال بذارید براش یا هر مصرف کننده ی دیگه ای.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 1
-
پاسخ : تخلیه سوپر خازن یا خازن ها با مقادیر بالا
نوشته اصلی توسط Parhamm66 نمایش پست هاسلام به همه دوستان و مهندسان گرامی.سوالی برام پیش اومده لطفا راهنمایی بفرمایید.روشی به غیر از وصل کردن ۲ سر خازن برای دشارژ کردن هست؟فرض بفرمایید ۱ خازن ۱۲۰ کیلو ولت آمپری داریم که در بانک خازنی کسینوس فی هست و جهت ایمنی بیشتر برای تعویض کنتاکتور میخواهیم که خازن رو دشارژ کنیم؟البته بدون انفجار و تلفات جانی مسلماً
همیشه یه مقاومت چند 100 کیلو اهمی موازی با اون خازن وجود داره البته مقدارش بستگی داره
که این مقاومت و خازن یه ثابت زمانی دارند و مثلا بعد از 10 یا 20 ثانیه خازن رو خالی می کنه
حال شما شاید این امکان رو در مدارتون ندارید و باید این کار رو دستی انجام بدید که دوستمون توضیح دادند
خازن های پر ظرفیت و یا ولتاژ بالا با اتصال کوتاه کردن یا به افراد صدمه می زنند یا به خودشون
البته خازن هایی وجود داره که برای کارهایی ساخته شده اند که قرار است جریان بالایی رو در آنی تخلیه کننداللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهمپیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
در کشور های غربی انتقال تجربیات و دانش به افراد مبتدی یک پیشرفت محسوب شده و به آن مدیریت دانش می گویند. ولی متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ایران رایج نشده است !!!
- تشکرها 1
دیدگاه
-
پاسخ : تخلیه سوپر خازن یا خازن ها با مقادیر بالا
بسیار ممنونم از توضیحات دوستان.ولی متاسفانه من هیچ نوع مقاومتی در بانک خازنی مشاهده نکردم.و میخواستم بدونم که نسبت به خازن های بانک،از چه فرمولی برای محاسبه مقدار مقاومت استفاده میشه و چطوری و با چه مداری این مقاومت به ارت وصل میشه که مسلما باید با مدار کنتاکتوری این اتفاق بیوفته نه به صورت دستی به نظر من.باز هم از توجه و توضیحاتتون بسیار سپاسگذارم.پاینده باشید
دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
ممنونم از توضیحتون دوست عزیز.ولی خازن ها هم ۳فاز هستند که ۳ سر دارن.هم ظرفیتشون خیلی زیاد هست.دقیقا یادم نیست ولی حتما مقدار دقیقشون رو اضافه میکنم به سوال و اگه بشه با عکس.باز هم متشکرم
دیدگاه
-
پاسخ : تخلیه سوپر خازن یا خازن ها با مقادیر بالا
سلام
اول بگم من منظورتون از خازن 120 کیلو ولت آمپری رو متوجه نشدم
در مورد بانک خازنی هم فرض کنید 1000 میکرو خازن دارید و می خواهید و قتی فرضا دستگاه خاموش میشه بعد از 20 ثانیه خازن به حد مناسبی دشارژ شده باشه پس زمان رو هم دارید
حالا این زمان رو فرض کنید برای رسیدن به ولتاژ صفر در نظر گرفتیم
خب می دانیم که یک خازن در 5 ثابت زمانی به حداکثر یا حداقل می رسه پس ثابت زمانی شما میشه 4 ثانیه خب خازن رو هم که دارید پس مقدار مقاومت میشه = 4 کیو اهم
البته این یک فرض بود در شرایط عادی این مقدار بزرگ تر هست اولا در یک سوسازی 220 ولت نزدیک به 310 ولت داریم که در نتیجه باید این مقاومت نزدیک به 25 وات توان داشته باشد
در ثانیه لازم نیست که حتما به صفر برسیم پس می تونیم مقاومت بزرگ تری انتخاب کنیم که توان کم تری هم در حین کار تلف بشه
مثلا فرض کنید همین مقاومت 40 کیلو اهم باشه ثابت زمانی میشه 40 ثانیه که یعنی در 40 ثانیه 63 درصد ولتاژ خازن تخلیه میشه و به ولتاژ 114 ولت می رسه
و توان مقاومت هم میشه 2.5 وات
همه این ها ارتباط داره با چیزی که شما مد نظر دارید یعنی مفروضات مسئله شما هم مهمه
البته نکته دیگه هم اینه که خازن های با ظرفیت بالا معمولا نشتی دارند یعنی یه مقاومت درونی موازی دارند که خودشون بعد از مدتی تخلیه میشن که برای هر خازن با کیفیت مختلف و نوع ساخت متفاوت هستاللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهمپیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
در کشور های غربی انتقال تجربیات و دانش به افراد مبتدی یک پیشرفت محسوب شده و به آن مدیریت دانش می گویند. ولی متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ایران رایج نشده است !!!
دیدگاه
دیدگاه