    #31
    پاسخ : سوال در مورد انتخاب زمین در ترانس هایولتاژ و محاسبه ولتاژ بالا

    اقا تو همون ادرسی که از ویکی دادید گفته مقاومت قوس تفلون( پلی) حدود 200 ثانیه است .
    پلی استایرن دارای مقاومت پایین در حدود 70 ثانیه است

    منظور از ثانیه چیه . معنیش پیچیدس ؟
    عدد کمتر یا بیشتر از اون واحد معنی عایق بهتره ؟

    دیدگاه


      #32
      پاسخ : سوال در مورد انتخاب زمین در ترانس هایولتاژ و محاسبه ولتاژ بالا

      با سلام

      برای ولتاژهای بالا ( 100KV 230KV 400KV 1000KV ) روش ساخت اتصالات و عایق کاری ، با الزامات این موضوع همراه است.
      از جمله ایجاد شکل توزیع میدان الکتریکی با میله های خمیده فلزی و نیز شکل مخروطی عایق ....

      مطالبی را در زمینه بوشینگ ترانسفورماتورهای قدرت ولتاژ بالا جستجو کنید.

      http://en.wikipedia.org/wiki/Bushing_(electrical)
      http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bu...or_der_AEG.jpg
      http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hi...ge_in_Iraq.jpg

      مقدار ضخامت عایق ، بر اساس ولتاژ و نوع عایق محاسبه می شود.

      با سپاس
      گشتی در لاله زار
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76138.0

      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76141

      دیدگاه


        #33
        پاسخ : سوال در مورد انتخاب زمین در ترانس هایولتاژ و محاسبه ولتاژ بالا

        سلام
        نتیجه اینکه کار من از پایه غلط بوده . و زین پس باید نکته های بیشتری رو مد نظر قرار بدم . :read:
        در هر حال ممنون از شما

        دیدگاه