دو راه وجود داره
واسه هر رله یه مدار جدا بزارید
به جای رله از ترایاک و یا ای سی سوئیچ استفاده کنید.
و یا از رله حالت جامد SSR استفاده کنید.
این که شد سه راه مهندس :nerd:
1-چه نفعی داره اگر واسه هر رله یک مدار جدا بذاره؟!
2-تو بار سلفی تریاکم قفل میکنه(میچسبه) چون اختلاف فاز جریان و ولتاژ داریم یاجریان صفر نمیشه یا ولتاژ که باعث میشه تریاک خاموش نشه(البته تو بار بزرگ)
3-ssr گزینه خوبی ولی گرونه
البته من خودم یک مدت رو IGBT و MOSFET کار کردم ولی راه اندازیش خیلی مشکل هست و قیمتشم گرون در میاد
آنان که خاک را به نـــــظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
سلام من مداری دارم که داخلش از دوتا ای سی 4049 و4081 استفاده کردم در نهایت با ای سی ها گیت یه دونه ترانزیستور BC547 رو تحریک و ترانزیستور زمین یک رله 220 رو وصل می کنه منتها موقع خاموش شدن رله چند بار به سرعت قطع و وصل میشه بعد خاموش میشه به نظر شما مشکل مال کجاست؟
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)
سلام من مداری دارم که داخلش از دوتا ای سی 4049 و4081 استفاده کردم در نهایت با ای سی ها گیت یه دونه ترانزیستور BC547 رو تحریک و ترانزیستور زمین یک رله 220 رو وصل می کنه منتها موقع خاموش شدن رله چند بار به سرعت قطع و وصل میشه بعد خاموش میشه به نظر شما مشکل مال کجاست؟
سلام من مداری دارم که داخلش از دوتا ای سی 4049 و4081 استفاده کردم در نهایت با ای سی ها گیت یه دونه ترانزیستور BC547 رو تحریک و ترانزیستور زمین یک رله 220 رو وصل می کنه منتها موقع خاموش شدن رله چند بار به سرعت قطع و وصل میشه بعد خاموش میشه به نظر شما مشکل مال کجاست؟
خودم متوجه شدم در واقع ای سی نمیتونست ترانزیستور رو در جریان بالا به اشباع ببره من از دوتا گیت در خورجی استفاده کردم مشکل حل شد :nice: :nice:
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)
من چند سال دنبال حل این مشکلم ولی نتونستم حلش کنم تهش مجبور شدم از رله با چند برِابر توان استفاده کنم همراه با اسنابر که اونم بعد از مدتی از بین میره استفاده از کنتاکتور و ssr هم بخاطر بزرگ بودن یا گرون بودن به صرفه نیست.
سلام بچه ها. یکی از بهترین کارها اینه که سیستم رو در لحظه صفر استارت کنید. مدار ساده ای هم داره
منظورم در لحظه صفر شکل موج سینوسی ولتاژ 220 برق شهریه اگه نیاز داشتین پ بدین توضیحاتشو بدم
دیدگاه