پاسخ : قراردادن ترانزیستور برای سوئیچ رله 24v با (220v dc)
مقاومت 500 اهم رو معمولا بین بیس-امیتر قرار میدن که تو حالت عدم وجود فرمان از ولتاژ های ناخواسته جلوگیری کنه. اون ولتاژ 5 ولتی که شما محاسبه کردین درسته. ولی توسط دیود بیس-امیتر کلمپ میشه به 0.7 ولت. بنا براین بیشتر جریان از بیس میگذره که مطلوبه.
در مورد led بنظرم جای خوبی براش در نظر نگرفتین. چون جریانش همون جریان بیسه، روی نورش امکان مانور و تنظیم ندارین. ضمن اینکه نشوندهنده فرمانه. معمولا led باید با یه مقاومت تو کلکتور قرار بگیره موازی با رله تا روشن شدنش علامت عمل کردن ترانزیستور باشه و با تغییر مقاومت هم بشه نورش رو تنظیم کرد. البته این جاهاش دیگه یه خورده سلیقه ایه.
در مورد محافظت هم اگه دیود سری با بیس قرار بگیره مثل led، تو ولتاژ معکوس تحت فشار قرار میگیره. ولی اگه موازی با بیس-امیتر و عکس اون باشه تو ولتاژ معکوس وارد حالت عملکرد عادیش میشه یعنی توی هر دو حالت، فقط مثبت یا منفی 0.7 روش میفته.
البته ممکنه این ولتاژ معکوس تا صد سال دیگه هم روش نیفته. اینجا فقط بحث انجام حفاظت در برابر خطرات احتمالیه که در نهایت کیفیت کار رو بالا میبره. علت کیفیت کار خارجی ها، توجه به ریزه کاریها و چاره اندیشی برای حوادث غیر مترقبه س. البته نباید زیاد هم حساسیت نشون داد. مثلا برا همین ترانزیستور میشه 10 جور حفاظت گذاشت. ولی باید نیاز و احتمال رو با هم در نظر گرفت.
مقاومت 500 اهم رو معمولا بین بیس-امیتر قرار میدن که تو حالت عدم وجود فرمان از ولتاژ های ناخواسته جلوگیری کنه. اون ولتاژ 5 ولتی که شما محاسبه کردین درسته. ولی توسط دیود بیس-امیتر کلمپ میشه به 0.7 ولت. بنا براین بیشتر جریان از بیس میگذره که مطلوبه.
در مورد led بنظرم جای خوبی براش در نظر نگرفتین. چون جریانش همون جریان بیسه، روی نورش امکان مانور و تنظیم ندارین. ضمن اینکه نشوندهنده فرمانه. معمولا led باید با یه مقاومت تو کلکتور قرار بگیره موازی با رله تا روشن شدنش علامت عمل کردن ترانزیستور باشه و با تغییر مقاومت هم بشه نورش رو تنظیم کرد. البته این جاهاش دیگه یه خورده سلیقه ایه.
در مورد محافظت هم اگه دیود سری با بیس قرار بگیره مثل led، تو ولتاژ معکوس تحت فشار قرار میگیره. ولی اگه موازی با بیس-امیتر و عکس اون باشه تو ولتاژ معکوس وارد حالت عملکرد عادیش میشه یعنی توی هر دو حالت، فقط مثبت یا منفی 0.7 روش میفته.
البته ممکنه این ولتاژ معکوس تا صد سال دیگه هم روش نیفته. اینجا فقط بحث انجام حفاظت در برابر خطرات احتمالیه که در نهایت کیفیت کار رو بالا میبره. علت کیفیت کار خارجی ها، توجه به ریزه کاریها و چاره اندیشی برای حوادث غیر مترقبه س. البته نباید زیاد هم حساسیت نشون داد. مثلا برا همین ترانزیستور میشه 10 جور حفاظت گذاشت. ولی باید نیاز و احتمال رو با هم در نظر گرفت.
دیدگاه