سلام دوستان.من دارم یک مدار کنترلر دما طراحی میکنم که بتونه با ترموکوپلهای صنعتی کارکنه.خروجی این ترموکوپلها dcو در حد میکرولت و غیر غطی هست .نیاز به مداری دارم که بتونه با یه ضریب ثابت اون رو در محدوده صفر تا 5 ولت تقویت کنه لطفا اگه میتونید راهنمایی بفرمایین.ممنون
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
تقویت خروجی ترموکوپل
Collapse
X
-
پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل
1- ابتدا عمل نویز گیری خروجی ترموکوپل
2- اندازه گیری دمای اتصال سردcold junction .که بعضی ایسیها این مولفه را درخود دارند.معمولا توسط یک ایسی دماسنج این دما محیط حساب میشه مثلا یک نوع خوبش مثل ایسی AD592 .که باید نزدیک به ترمینال خروجی ترموکوپل باشه
3-خروجی ترموکوپل به دلیل ولتاژ خروجی ضعیف تقویت بشه وبعد از تقویت به واحد آنالوگ به دیجیتالA/D که حداقل باید 16 بیتی باشه فرستاده بشه تا دمای اندازه گیری شده دقت بالایی در حد 1درجه وپاینتر داشته باشه.البته از رزولوشن پاینتر میشه استفاده کرده ولی دقت به شدت پایین میاد.یه مثال خوب از ایسی های A/D برای ترموکوپل AD7707 یا از همین سری مثل 7715 ADو...البته این سری ولتاژ رفرنس داخلی نداره وباید یک ایسی رفرنس دقیق براش گذاشت مثل ایسی های رفرنس سری REF19X SERIES...REF192
4- برای عمل تقویت ولتاژ وهمچنین واحد آنالوگ به دیجیتال نمیشه از هر ایسی استفاده کرده .باید از ایسی استفاده کرد که حداقل 16 بیتی باشه عمل تقویت ولتاژ را در خود داشته باشه که معمولا این ضریب تقویت(گین) به صورت برنامه نویسی برای ایسی انجام میشه همچنین ضریب درصد غیر خطی کوچکی داشته باشه ومولفه های دیگر که بستگی به نیاز هست در نظر گرفته شود.
5-از اینجا به بعد دیگه کار برنامه نویسی برای گرفتن یا دادن اطالاعات به ایسی A/D و خطی سازی دما و نمایش آن و... که میتونید با یک اتمگا 32 این کار رو انجام بدهید.
6-با توجه به نوع ترموکوپل اطالاعات رنج دما و ضرایب سی بک و خطی سازی و فرمولهای چند جمله ای که باید این داده ها رو داشته باشی ,.......................HELP ME GOD ...........................
WORLD ELECTRONIC................................
nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
دیدگاه
-
پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل
نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست هاخودتو علاف opamp این مداراتی که توی اینترنت هست نکن . هر چند بعضی هاشون کار میکنه ولی هزینش زیاد تره
راحت max6675 بگیر ترموکوپل بهش بده و دما با دقت بالا به صورت spi بخون . روح روانت راحت میشه . من با طول سیم زیاد هم تست زدم مشکلی نداشته .
جناب مهندس بازه ی دمایی که شما استفاده کردید بین چند تا چند بود ؟
فاصله ترموکوپل تا مدار چقدر بود ؟
و در نهایت دقت دمایی نمایشی چقدر بود ؟
متشکرمیا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
دیدگاه
-
پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل
نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست هادقت 25. درجه هست و با انواع ترموکوپل تا 3 متر (ترموکوپل آماده با طول سیم 3 متر آماده ) جواب گرفتم و تا 300 درجه اندازه گیری کردم . بیشترشو تست نکردم
سپاسگذارم
میخام از این ترموستات بصورت صنعتی استفاده کنم ؛نکته خاصی هست که بخاید اشاره کنید ؟یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
دیدگاه
-
پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل
نوشته اصلی توسط ehsanbagheri نمایش پست هانکته زیاد داره ترموکوپل
چنتا دما رو میخوای بخونی بیشتر از یه سنسور هست یا یه دونه
باید از سیم مخصوص ترموکوپل استفاده کنی باید آیسی نزدیک به ترمینال هایه ورودی باشه و ....
ممنونم
فعلا نظرم روی یه دونه ترموکوپل هست و میخام بسازم و در صنعت بذارم برای تست و عیب هاشو بگیرم .
اره من انواع مختلف ترموکوپل ها رو دارم
نکته فقط اینه که شما بعد از هر بار خوندن دما باید 200 میلی ثانیه صبر کنی بعد دوباره دما بخونی
من با ترموکوپل هایی کار کردم که خودشون سیم دارند ومشکل طول سیم ندارشتم
حتی من 8 تا ترموکوپل با یک آی سی فکر کنم 4051 بود درایو کردم
قصدم هست بعد از راه اندازی 1 ترموکوپل ؛ روی 3-4 تا ترموکوپل کار کنم .
و به احتمال زیاد از 4052 استفاده کنم ./
البته سیم ترموکوپل و خود دستگاه در محیطی قرار میگیره که کنتاکتور و اینورتر داره
بنابراین باید بحث نویز پذیری و .... رعایت بشهیا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
دیدگاه
-
پاسخ : تقویت خروجی ترموکوپل
ترموکوپل یه نکته داره به اسن cold junction جایی که سیم ترموکوپل به مدار یه ترمینال متصل میشه باید دماش رو با دمایه خونده شده جمع کرد داخل آیسی هایه درایور
این قضیه رعایت شده واسه همین آیسی باید نزدیکترین حالت ممکن به ترمینال وصل بشه و همچنین سیم مخصوص نوع ترموکوپل استفاده شده به ترموکوپل متصل بشه وگر
نه دمایه خونده شده خطا پیدا میکنه
دیدگاه
دیدگاه