اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مدار تشخیص شعله ؟؟؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مدار تشخیص شعله ؟؟؟

    سلام در سیستمی متشکل از یک ظرف فلزی حاوی روغن نیاز است تا شعله به وجود آمده را تشخیص بدهیم
    به سنسور IR نمی شود به دلایل فنی که وجود دارد
    روشی که تقریبا همه استفاده می کننده این است که مثلا خود ظرف روغن رو به عنوان یک بخش الکترود در نظر می گیرند
    و الکترود بعدی میشه یک میله فلزی که نزدیک به ظرف قرار می گیرد و وقتی شعله ایجاد شد
    بین این دوالکترود مقاومتی ایجاد می شود یا بهتر است بگویم میزان مقاومت کم تر می شود
    حالا مسئله اصلی چیه
    وقتی شعله ای وجود ندارد این مقاومت شاید در حدود چند صد مگااهم باشد و وقتی شعله ایجاد شد مقاومتی در حدود چند ده مگا اهم تشکیل می شود و باید در سریع ترین حالت ممکن این تغییرات
    سنجیده بشوند
    دوستان مداری اگر می شناسید معرفی کنید
    میزان امپدانس بالاست
    اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
    پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
    در کشور های غربی انتقال تجربیات و دانش به افراد مبتدی یک پیشرفت محسوب شده و به آن مدیریت دانش می گویند. ولی متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ایران رایج نشده است !!!

    #2
    پاسخ : مدار تشخیص شعله ؟؟؟

    نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
    سلام در سیستمی متشکل از یک ظرف فلزی حاوی روغن نیاز است تا شعله به وجود آمده را تشخیص بدهیم
    به سنسور IR نمی شود به دلایل فنی که وجود دارد
    روشی که تقریبا همه استفاده می کننده این است که مثلا خود ظرف روغن رو به عنوان یک بخش الکترود در نظر می گیرند
    و الکترود بعدی میشه یک میله فلزی که نزدیک به ظرف قرار می گیرد و وقتی شعله ایجاد شد
    بین این دوالکترود مقاومتی ایجاد می شود یا بهتر است بگویم میزان مقاومت کم تر می شود
    حالا مسئله اصلی چیه
    وقتی شعله ای وجود ندارد این مقاومت شاید در حدود چند صد مگااهم باشد و وقتی شعله ایجاد شد مقاومتی در حدود چند ده مگا اهم تشکیل می شود و باید در سریع ترین حالت ممکن این تغییرات
    سنجیده بشوند
    دوستان مداری اگر می شناسید معرفی کنید
    میزان امپدانس بالاست

    سلام . خسته نباشی. اگه بخوای میتونی از ترموکوپل استفاده کنی . البته فک کنم با اون شرایطی که گفتی نمیشه

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مدار تشخیص شعله ؟؟؟

      نوشته اصلی توسط SOBHAN MOS نمایش پست ها
      سلام . خسته نباشی. اگه بخوای میتونی از ترموکوپل استفاده کنی . البته فک کنم با اون شرایطی که گفتی نمیشه
      ترموکوپل شدنی نیست
      به دلیل اینکه دما رو هم ممکنه به عنوان شعله تشخیص بده
      در این جا دما از 80 درجه تا 400 درجه متغیر هست بسته به آزمایش
      پس ترموکوپل نمی تونه این کار رو بکنه
      اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
      پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
      در کشور های غربی انتقال تجربیات و دانش به افراد مبتدی یک پیشرفت محسوب شده و به آن مدیریت دانش می گویند. ولی متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ایران رایج نشده است !!!

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مدار تشخیص شعله ؟؟؟

        نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
        سلام در سیستمی متشکل از یک ظرف فلزی حاوی روغن نیاز است تا شعله به وجود آمده را تشخیص بدهیم
        به سنسور IR نمی شود به دلایل فنی که وجود دارد
        روشی که تقریبا همه استفاده می کننده این است که مثلا خود ظرف روغن رو به عنوان یک بخش الکترود در نظر می گیرند
        و الکترود بعدی میشه یک میله فلزی که نزدیک به ظرف قرار می گیرد و وقتی شعله ایجاد شد
        بین این دوالکترود مقاومتی ایجاد می شود یا بهتر است بگویم میزان مقاومت کم تر می شود
        حالا مسئله اصلی چیه
        وقتی شعله ای وجود ندارد این مقاومت شاید در حدود چند صد مگااهم باشد و وقتی شعله ایجاد شد مقاومتی در حدود چند ده مگا اهم تشکیل می شود و باید در سریع ترین حالت ممکن این تغییرات
        سنجیده بشوند
        دوستان مداری اگر می شناسید معرفی کنید
        میزان امپدانس بالاست

        دوست عزیز
        روشی که میفرماییدیا Flame Ionisation Detector ( یعنی استفاده از پلاسمای شعله ) کامل و دقیق و بهترین روش تشخیص شعله میباشد منتها با روشی مشابه لامپهای خلاء ابتدا با ولتاژ بالا جریانی بین دو الکترود برقرار میگردد و وجود جریان مبین وجود شعله میباشد



        خیلی سال پیش مداری در یکی از مجلات فارسی دیده بودم که اگر پیدا شد برایتان ارسال میکنم


        جدیدترین ویرایش توسط emitor; ۱۵:۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳.
        پاره ای از رویکردهای دفاعی

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مدار تشخیص شعله ؟؟؟

          نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
          دوست عزیز
          روشی که میفرماییدیا Flame Ionisation Detector ( یعنی استفاده از پلاسمای شعله ) کامل و دقیق و بهترین روش تشخیص شعله میباشد منتها با روشی مشابه لامپهای خلاء ابتدا با ولتاژ بالا جریانی بین دو الکترود برقرار میگردد و وجود جریان مبین وجود شعله میباشد



          خیلی سال پیش مداری در یکی از مجلات فارسی دیده بودم که اگر پیدا شد برایتان ارسال میکنم


          سلام
          خیلی ممنون
          متوجه شدم شما می فرمایید که همیشه یه قوس الکتریکی خیلی ضعیف بین دو الکترود وجود داشته باشه یا اینکه یه یه ولتاژ بالا بین دو تا الکترود باشه تا وقتی شعله ایجاد میشه جرقه بین دو الکترود باعث عبور جریان بشه
          این خیلی عالی و دقیق هست
          ولی تو آزمایشی که باید انجام بشه هیچ جرقه ای نباید باشه چون منجر به اشتباه در آزمایش میشه
          روش آزمایش این طوری هست که مثلا یه روغنی رو داخل ظرف می ذاریم و شروع می کنیم به حرارت دادن باید در دمایی که کاربر می دونه یک جرقه کلی در تمام ظرف ایجاد بشه و خیلی سریع خاموش بشه
          یعنی یه جرقه ای که کل سطح ظرف رو می گیره ولی خیلی زود هم خاموش میشه
          و این جرقه به واسطه گرم شدن و عبور دادن شعله ای از خارج در دمایی خاص اتفاق می افتد
          حالا در این بین جرقه هایی زده میشه که کامل نیستن و اگر ما خودمون این ولتاژ بالا رو اعمال کنیم باعث میشه که اون جرقه های غیرقابل قبول کل ظرف رو پوشش بدن و آزمایش غلط میشه
          اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
          پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
          در کشور های غربی انتقال تجربیات و دانش به افراد مبتدی یک پیشرفت محسوب شده و به آن مدیریت دانش می گویند. ولی متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ایران رایج نشده است !!!

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مدار تشخیص شعله ؟؟؟

            با سلام
            روش تشخیص شعله از طریق جریان الکتریکی مدتهاست در مشعلها استفاده میشه.
            در مشعلها یک میله ی یون وجود داره که در واقع سر دیگه ی الکترود بوده و ازبدنه ایزوله هست. با روشن شدن شعله توسط فضای یونیزه شده با شعله، یه جریان بسیار کم در حد میکرو آمپر بین دوالکترود برقرار میشه.
            با تشخیص اون جریان میشه وجود شعله رو تشخیص داد.
            مثلا اگه اون الکترود با یه مقاومت 1 مگا اهمی به زمین وصل باشه، با عبور جریان یک میکروآمپر یک ولت روش میفته که قابل تشخیص هست.
            بنظرم شما باید برای مورد کار خودتون مثلا بایه ولتاژ 5 ولت امتحان و بعد مدار تشخیص رو بر اساس جریان عبوری کالیبره کنین.
            در این مرحله ممکنه ولتاژ هم نیاز به تغییر داشته باشه. ولی طبعا ترجیح با ولتاژهای کمتره.
            جدیدترین ویرایش توسط نو رسیده; ۱۷:۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳.
            کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مدار تشخیص شعله ؟؟؟

              نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
              با سلام
              روش تشخیص شعله از طریق جریان الکتریکی مدتهاست در مشعلها استفاده میشه.
              در مشعلها یک میله ی یون وجود داره که در واقع سر دیگه ی الکترود بوده و ازبدنه ایزوله هست. با روشن شدن شعله توسط فضای یونیزه شده با شعله، یه جریان بسیار کم در حد میکرو آمپر بین دوالکترود برقرار میشه.
              با تشخیص اون جریان میشه وجود شعله رو تشخیص داد.
              مثلا اگه اون الکترود با یه مقاومت 1 مگا اهمی به زمین وصل باشه، با عبور جریان یک میکروآمپر یک ولت روش میفته که قابل تشخیص هست.
              بنظرم شما باید برای مورد کار خودتون مثلا بایه ولتاژ 5 ولت امتحان و بعد مدار تشخیص رو بر اساس جریان عبوری کالیبره کنین.
              در این مرحله ممکنه ولتاژ هم نیاز به تغییر داشته باشه. ولی طبعا ترجیح با ولتاژهای کمتره.
              سلام
              چند تا عکس می گذارم تا مسئله گویا تر بشه

              اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
              پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
              در کشور های غربی انتقال تجربیات و دانش به افراد مبتدی یک پیشرفت محسوب شده و به آن مدیریت دانش می گویند. ولی متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ایران رایج نشده است !!!

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : مدار تشخیص شعله ؟؟؟

                بنده هم به علت ابنکه اون جرقه های ناخواسته اتفاق نیفتن گفتم که ترجیحا از ولتاژهای پائین استفاده بشه.
                جدا از اینکه جرقه چطور اتفاق میفته، اصل قضیه اینه که با وجود شعله ذرات یونیزه شده ی سوخت، در صورت وجود یه میدان الکتریکی حاوی بار الکتریکی میشن و از قطب مثبت به قطب منفی حرکت میکنن و جریان الکتریکی ضعیفی ایجاد میشه.
                وقتی شعله ای نباشه عملا این جریان هم نخواهد بود. حالا اینکه چه ولتاژی مناسب کار شما هست بر میگرده به فاصله ی دو الکترود، شاید نوع سوخت و موارد دیگه که باید در عمل تست بشه.
                کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.