دوستان سلام
راستش مطمئن نبودم که جای سوالم اینجاست ولی چون مربوط با افت ولتاژ میشد اینجا پرسیدم
من تو یه پروژه تعداد زیادی (مثلا 20 تا) دستگاه دارم که دو طول یک کابل CAT5 پشت سر هم قرار دارن, این دستگاه ها همه به یک سیستم مرکزی وصل شدن و از طریق اون کابل CAT5 با RS485 به سیستم مرکزی وصل شدن. تو دستگاه مرکزی یه منبع تغذیه 24V , 6A قرار داره که تغذیه این دستگاه هاست. هر کدوم از این دستگاه های کلاینت هم یه چراغ وضعیت دارن.
حالا مشکل اینجاست که به دلیل افت ولتاژ چراغ ها پر پر میزنند. اول تغذیه ما 12 ولت بود که اون زمان کلاینت ها 10 تا بود و پرپر میزدند که تغذیه رو کردیم 24, حالا 20 کلاینت داریم و با 24 ولت پرپر میزنند. :angry:
می خواستم راهنمایی کنید که چطور این مشکل رو حل کنیم, کل سیستم حدود 1 آمپر جریان میکشه! در ضمن داخل کلاینت ها از 7812 استفاده شده که بعدش 7505 داره برای تغذیه میکرو. این رگولاتور ها تو افت ولتاژ موثره یا نه؟ :read:
راستی ولتاژ در انتها خط به 12ولت می رسه! البته من تازه کارم اگه تو توضیحاتم اشکالاتی هست شرمنده
راستش مطمئن نبودم که جای سوالم اینجاست ولی چون مربوط با افت ولتاژ میشد اینجا پرسیدم
من تو یه پروژه تعداد زیادی (مثلا 20 تا) دستگاه دارم که دو طول یک کابل CAT5 پشت سر هم قرار دارن, این دستگاه ها همه به یک سیستم مرکزی وصل شدن و از طریق اون کابل CAT5 با RS485 به سیستم مرکزی وصل شدن. تو دستگاه مرکزی یه منبع تغذیه 24V , 6A قرار داره که تغذیه این دستگاه هاست. هر کدوم از این دستگاه های کلاینت هم یه چراغ وضعیت دارن.
حالا مشکل اینجاست که به دلیل افت ولتاژ چراغ ها پر پر میزنند. اول تغذیه ما 12 ولت بود که اون زمان کلاینت ها 10 تا بود و پرپر میزدند که تغذیه رو کردیم 24, حالا 20 کلاینت داریم و با 24 ولت پرپر میزنند. :angry:
می خواستم راهنمایی کنید که چطور این مشکل رو حل کنیم, کل سیستم حدود 1 آمپر جریان میکشه! در ضمن داخل کلاینت ها از 7812 استفاده شده که بعدش 7505 داره برای تغذیه میکرو. این رگولاتور ها تو افت ولتاژ موثره یا نه؟ :read:
راستی ولتاژ در انتها خط به 12ولت می رسه! البته من تازه کارم اگه تو توضیحاتم اشکالاتی هست شرمنده

دیدگاه