اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

محاسبه مقاومت و خازن اسنابر ( جرقه گیر)

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : محاسبه مقاومت و خازن اسنابر ( جرقه گیر)

    با سلام به شما ....دوست عزیز .....می توانید برای روشنشدن آرام لامپ فیلامان دار از ترانس هم استفاده کنید .(.ترانس مناسب ) .به همین راحتی .

    دیدگاه


      #17
      سلام وقت بخیر
      من برای یک تریستور که روی دو فاز 380 ولت کار میکنه و جریان 50 آمپر برای بار سلفی را عبور میده یه مدار اسنابر لازم دارم
      همین بار سلفی مدار مشابه با جریان 5 آمپر خازن 100 نانو و مقاومت 8.2 کیلو اهم 5 وات استفاده شده
      مقدار و توان خازن و مقاومت برای این بار جدید چقدر باید باشه ؟

      دیدگاه


        #18
        نوشته اصلی توسط smart-group نمایش پست ها
        سلام وقت بخیر
        من برای یک تریستور که روی دو فاز 380 ولت کار میکنه و جریان 50 آمپر برای بار سلفی را عبور میده یه مدار اسنابر لازم دارم
        همین بار سلفی مدار مشابه با جریان 5 آمپر خازن 100 نانو و مقاومت 8.2 کیلو اهم 5 وات استفاده شده
        مقدار و توان خازن و مقاومت برای این بار جدید چقدر باید باشه ؟
        سلام و درود،
        در این لینک شیوه محاسبه اسنابر توضیح داده شده:
        نیمه‌رساناهای قدرت  قلب تجهیزات الکترونیکی صنعتی و مدارهای فرمان در توان‌های الکتریکیِ بالا هستند. اسنابرها مدارهایی هستند که به موازات افزاره‌های نیمه‌رسانا قرار داده می‌شوند تا از آن‌ها ...