اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مشکل با UC3843

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل با UC3843

    سلام. دوتا ups واسه تعمیر آوردن که نمایشگرش اصلا روشن نمیشه. تغذیه با UC3843BN هست. خازن ها رو درآوردم ۱۰% کاهش داشت که تقریبا درسته ۱۵۰۰ میکرو ۱۰۰ ولت و ۴۷ میکرو ۲۵۰ ولت که شده ۱۳۷۰ میکرو و ۴۳ میکرو
    ماسفت ها رو درآوردم تک تک تست کردم کاملا سالمه. 431هم سالمه. اپتوکوپلر ها هم سالمه. . پل دیود سالمه. همه قطعات سالمه فقط از آیسی UC3843صدای تک تک میاد, نمیدونم انگار بر اثر شارژر و دشارژ قسمتی داره تک تک میکنه.
    نمیدونم علت چیه! ممکنه UC3843 نمیسوز باشه؟؟ سوختگی نداره.
    خروجی کمه مثلا فن ۱۲ ولت یه تکونی میخوره ولتاژ سر فن ۲ ولته
    کسی میتونه کمک کنه
    جدیدترین ویرایش توسط 0114takpa; ۱۹:۵۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱.

    #2
    پاسخ : مشکل با UC3843

    درود
    با توجه به اینکه قطعات اصلی مدار را چک کرده اید و سالم بوده فقط همین UC3843BN ممکن است خراب باشد چون آی سی PWM مدار هست که در مدارات منبع تغذیه نقش اساسی را ایفا میکند لذا بهتر است آنرا تعویض کنید اما قبل از آن باید بررسی شود که دلیل سوختنش جه بوده شاید بعضی از قطعات دیگر مدار هم خراب باشند .

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل با UC3843

      دو تا برد بزرگ داره اون بردی که UC3843 روش هست تمام قطعات تا همه مقاومت ها و ... یکی یکی تست شده. همه سالم بودناین تک تک کردن آیسی برام سوال شده !

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل با UC3843

        درود
        در مورد آی سی ها معمولا تست آنها با توجه به ورودی و خروجی هاشون صورت میگیره وگرنه خودشون رو که نمیشه مثل قطعات معمولی تست کرد و با توجه به وقت گیر بودن اینگونه تستها و نیاز به وسایلی همچون اسیلوسکوپ برای مشاهده ورودی و خروجی معمولا زمان زیادی صرف خواهد شد که با توجه به ارزان بودن آی سی ها صرف نمیکند که زمان زیادی برای آنها وقت بگذارید .

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل با UC3843

          روی برد یه اپتوکوپلر داره که سالمه ولی ورودیش رو از یه برد دیگه می گیره. اگر روشن بشه پایه Ref آیسی UC3843 رو با یه 5K به زمین وصل میکنه. جالبه پایه FB رو هم به زمین زده!

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل با UC3843

            نوشته اصلی توسط 0114takpa نمایش پست ها
            سلام. دوتا ups واسه تعمیر آوردن که نمایشگرش اصلا روشن نمیشه. تغذیه با UC3843BN هست. خازن ها رو درآوردم ۱۰% کاهش داشت که تقریبا درسته ۱۵۰۰ میکرو ۱۰۰ ولت و ۴۷ میکرو ۲۵۰ ولت که شده ۱۳۷۰ میکرو و ۴۳ میکرو
            ماسفت ها رو درآوردم تک تک تست کردم کاملا سالمه. 431هم سالمه. اپتوکوپلر ها هم سالمه. . پل دیود سالمه. همه قطعات سالمه فقط از آیسی UC3843صدای تک تک میاد, نمیدونم انگار بر اثر شارژر و دشارژ قسمتی داره تک تک میکنه.
            نمیدونم علت چیه! ممکنه UC3843 نمیسوز باشه؟؟ سوختگی نداره.
            خروجی کمه مثلا فن ۱۲ ولت یه تکونی میخوره ولتاژ سر فن ۲ ولته
            کسی میتونه کمک کنه
            درود،
            صدای تیک تیک در برد های سویچینگ، بعلت اتصال کوتاه در خروجی ایجاد میشود که حالت حفاظت آیسی سویچینگ فعال میشود و این صدا از سلف ها و ترانس چاپر ایجاد میشود.

            دیدگاه

            لطفا صبر کنید...
            X