یه ups 3kva دارم واسه تعمیر که خروجی نمیده.رله ورودی وصل نمیشه که ۲۲۰ بیاد سر کانورتررله با ترانزیستور از روی برد کنترل وصل میشه. رله رو جدا تست کردم کاملا سالمه. ترانزیستور هم کاملا سالمه. ترانزیستور با مقاومت به میکرو وصل میشه. مقاومت و اتصالات هم کاملا سالمه ولی پین میکرو ۱ نمیشه که رله وصل بشه.انگار باید یه فیدبک از جایی اول بگیره بعد پین رو ۱ کنه و اون فیدبکه دریافت نمیشه. کسی تجربه ای داره ؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
تعمیر ups
Collapse
X
-
پاسخ : تعمیر ups
نوشته اصلی توسط 0114takpa نمایش پست هایه ups 3kva دارم واسه تعمیر که خروجی نمیده.رله ورودی وصل نمیشه که ۲۲۰ بیاد سر کانورتررله با ترانزیستور از روی برد کنترل وصل میشه. رله رو جدا تست کردم کاملا سالمه. ترانزیستور هم کاملا سالمه. ترانزیستور با مقاومت به میکرو وصل میشه. مقاومت و اتصالات هم کاملا سالمه ولی پین میکرو ۱ نمیشه که رله وصل بشه.انگار باید یه فیدبک از جایی اول بگیره بعد پین رو ۱ کنه و اون فیدبکه دریافت نمیشه. کسی تجربه ای داره ؟
اگه رله مربوط به بای پس مقاومت شارژ خازنهای ورودی هست، باید ولتاژ سر خازنها از طریق مقاومت شارژ به یه حدی برسه بعد رله فعال بشه و مقاومت رو بای پس کنه.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
دیدگاه