    سلام مدار شکل زیر مداری است که لامپ یا هر نوع مصرف کننده دیگر از منبع تغذیه در حالت وجود برق dc (از طریق ترانس کاهنده و یکسوساز و...) تغذیه می کند و روشن است در حالتی که VIN وجود ندارد ، از باتری بک آپ استفاده می کند .حالا من میخوام زمین GND1 از زمین GND2 جدا باشه خصوصا در زمانی که باتری در حال شارژ شدن است چون نمیخوام GND1 در مدار شارژ باتری قرار بگیره وقطع باشه ، چون متعلقات مدار سمت چپی که همان VIN و GND1 باشه در شارژ باتری اختلال ایجاد می کنه ، خودم دو راه حل به ذهنم رسید یکی استفاده از یک کلید دو کاناله که هم مسیر مثبت و هم مسیر منفی را قطع کنه که به نظر به درد نمیخوره چون باید دستی قطع بشه ، دومین راه حل دیود در مسیر منفی VIN است ، آیا راه حل دیگری پیشنهاد میشه :

    خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....

    #2
    پاسخ : ایزوله یا جدا کردن GND2 از GND1 ؟

    درود
    اتفاقا همان راه کلید دو حالته بهترین است منتها با استفاده از یک رله دوبل دو کنتاکت که هر دو مسیر را قطع و وصل کند.
    ضمنا برای کارکردی شبیه بالا که معمولا در UPS های online بکار میرود که به محض قطع برق باتری در مدار قرار گیرد و با آمدن برق باتری از مدار خارج و روی حالت شارژ رود و در حالت فول شارژ باتری ، مدار شارژ هم قطع شود مدارهای بسیار حرفه ای تری وجود دارد که با جستجو در نت میتوانید آنها را ببینید.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ایزوله یا جدا کردن GND2 از GND1 ؟

      اگر مدار زیر را ببندیم آیا GND1 و GND2 به هم متصل هستند ؟


      دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
      جدیدترین ویرایش توسط fmicro; ۱۴:۵۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵.
      خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ایزوله یا جدا کردن GND2 از GND1 ؟

        درود
        منبع اصلی همان ترانس است فقط دو تا پل دیود با هم موازی شده لذا گراند ها با هم یکی هستند چون منابعشان یکی است .

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ایزوله یا جدا کردن GND2 از GND1 ؟

          نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
          درود
          منبع اصلی همان ترانس است فقط دو تا پل دیود با هم موازی شده لذا گراند ها با هم یکی هستند چون منابعشان یکی است .
          جهت اطلاع تست عملی انجام شد GND1 و GND2 ثابت شد که به هم متصل نیستند و مقاومت بین آنها حدود 7 مگااهم است .

          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

          نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
          درود
          منبع اصلی همان ترانس است فقط دو تا پل دیود با هم موازی شده لذا گراند ها با هم یکی هستند چون منابعشان یکی است .
          جهت اطلاع تست عملی انجام شد GND1 و GND2 ثابت شد که به هم متصل نیستند و مقاومت بین آنها حدود 7 مگااهم است .
          خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ایزوله یا جدا کردن GND2 از GND1 ؟

            درود
            یک لامپ بین Vout1 و GND2 ببنیدید و ببینید روشن می شود یا خیر اگر روشن شد ایزوله نیستند و اگر روشن نشد ایزوله هستند . حتما این کار را انجام دهید.