    اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

    سلام و عرض ادب خدمت بزرگواران گرامی
    چند روز پیش اتفاق وحشتناکی در ورزشگاه آزادی افتاد که قطعا خبرش به گوش شما هم رسیده است ، سهل انگاری پیمانکار و مرگ کودک 6 ساله بر اثر برق گرفتگی!
    ما که در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم نباید شاهد چنین فجایع قابل کنترلی باشیم ؛ چند سالی است که در صنعت برق و الکترونیک دستگاهی برای جلوگیری از برق گرفتگی عرضه شده که به اصطلاح به آن "فیوز حفاظت جان" گفته میشود و با بستن این فیوز بعد از کنتور ، احتمال مرگ ناشی از برق گرفتگی به شدت کاهش پیدا میکند!
    عملکرد این فیوز ، به این صورت است که جریان عبوری از فاز و نول را با هم مقایسه کرده و در صورت مساوی بودن آنها ، خروجی 220 ولت باز خواهد ماند و در غیر اینصورت به سرعت برق قطع خواهد شد.
    در برق گرفتگی معمولاً جریان الکتریکی به واسطه ی بدن فرد ، از فاز به زمین (Earth) منتقل میشود بنابراین از نول هیچ جریانی عبور نخواهد کرد و به این ترتیب ، فیوز حفاضت جان ، برق گرفتگی را تشخیص داده و مانع از آن خواهد شد.
    پیشنهاد میکنم که دولت محترم مصوب کنند که استفاده از فیوز حفاظت جان حداقل برای اماکن عمومی ، اجباری گردد تا دیگر شاهد اتفاقات تلخ مشابه نباشیم .
    این تنها کاری بود که از من بر می آمد که قضیه را به اطلاع عموم برسانم.
    موفق و موید باشید.


    #2
    پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

    نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi نمایش پست ها
    سلام و عرض ادب خدمت بزرگواران گرامی
    چند روز پیش اتفاق وحشتناکی در ورزشگاه آزادی افتاد که قطعا خبرش به گوش شما هم رسیده است ، سهل انگاری پیمانکار و مرگ کودک 6 ساله بر اثر برق گرفتگی!
    ما که در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم نباید شاهد چنین فجایع قابل کنترلی باشیم ؛ چند سالی است که در صنعت برق و الکترونیک دستگاهی برای جلوگیری از برق گرفتگی عرضه شده که به اصطلاح به آن "فیوز حفاظت جان" گفته میشود و با بستن این فیوز بعد از کنتور ، احتمال مرگ ناشی از برق گرفتگی به شدت کاهش پیدا میکند!
    عملکرد این فیوز ، به این صورت است که جریان عبوری از فاز و نول را با هم مقایسه کرده و در صورت مساوی بودن آنها ، خروجی 220 ولت باز خواهد ماند و در غیر اینصورت به سرعت برق قطع خواهد شد.
    در برق گرفتگی معمولاً جریان الکتریکی به واسطه ی بدن فرد ، از فاز به زمین (Earth) منتقل میشود بنابراین از نول هیچ جریانی عبور نخواهد کرد و به این ترتیب ، فیوز حفاضت جان ، برق گرفتگی را تشخیص داده و مانع از آن خواهد شد.
    پیشنهاد میکنم که دولت محترم مصوب کنند که استفاده از فیوز حفاظت جان حداقل برای اماکن عمومی ، اجباری گردد تا دیگر شاهد اتفاقات تلخ مشابه نباشیم .
    این تنها کاری بود که از من بر می آمد که قضیه را به اطلاع عموم برسانم.
    موفق و موید باشید.
    ممنون دوست عزیز باید برای همه خانه ها اجباری بشه ولی متاسفانه چیزی که مهم نیست جون مردم.بگذریمم...
    یک سوال؟
    آیا وسیله ی که بدنه آن برقدار شده ما اونو به مثلا لوله آب وصل کردیم باز هم این فیوز عمل میکنه؟یا اصلا ربطی نداره؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

      نوشته اصلی توسط aswhu600 نمایش پست ها


      این مدارا در کتابم بود






      برای دیدن بهتر در سیستم خود ذخیره کنید


      این یک نمونه ساده هست که دوست خوبم جناب
      aswhu600 چند سال پیش معرفی کردن ولی فیوزهای صنعتی توی بازار قابل اعتماد تر هستن

      نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
      یک سوال؟
      آیا وسیله ی که بدنه آن برقدار شده ما اونو به مثلا لوله آب وصل کردیم باز هم این فیوز عمل میکنه؟یا اصلا ربطی نداره؟
      نه فیوز قطع میکنه ؛ بهتره نشتی رو برطرف کنید
      جدیدترین ویرایش توسط mehdi-mashreghi; ۱۳:۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

        صرفا جت یادآوری؛ از نظر ساختار و شیوه ی طراحی مدار، چند تفاوت کوچک بین:
        مدار محافظ نشتی زمین (Earth Leakage Circuit Breaker)،
        مدار رله ی خطای اتصال زمین (Earth Fault Relay)،
        با مدار کلید حافظت از جان RCD = Residual-current Device
        وجود دارد.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

          نوشته اصلی توسط Freelancer نمایش پست ها
          صرفا جت یادآوری؛ از نظر ساختار و شیوه ی طراحی مدار، چند تفاوت کوچک بین:
          مدار محافظ نشتی زمین (Earth Leakage Circuit Breaker)،
          مدار رله ی خطای اتصال زمین (Earth Fault Relay)،
          با مدار کلید حافظت از جان RCD = Residual-current Device
          وجود دارد.
          ممنون از شما
          از همه دوستانی که اطلاعاتی برای تکمیل تاپیک دارن خواهش میکنم دریغ نکنن

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

            نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi نمایش پست ها
            ممنون از شما
            از همه دوستانی که اطلاعاتی برای تکمیل تاپیک دارن خواهش میکنم دریغ نکنن
            سلام
            شاید دیدن این ویدیو ها هم بد نباشه
            لینک اصلی یوتیوب



            لینک بدون نیاز به فیلتر شکن
            Ground Fault Circuit Interrupter or GFCI outlet is the hero in the washrooms! Make sure you have it installed, and you plug your electronics in GFCI. Check my tee-shirts at: http://teespring.com/stores/electroboom It would be pretty awesome if you support ElectroBOOM at Patreon: http://patreon.com/electroboom Read other articles at: http://www.electroboom.com Follow me on Facebook: http://www.facebook.com/ElectroBOOM And special thanks to my sponsors and patrons: http://www.electroboom.com/?page_id=727 Below are my Super Patrons with support to the extreme! Aki K. at http://www.pc-doctor.com/ James Y. at http://vsee.com/ Christopher R.P. By: Mehdi Sadaghdar دیدئو dideo

            Is it REALLY unsafe to use a charging mobile phone in bathtub or elsewhere? Also, make sure to submit your brilliant ideas to Keysight’s IoT Innovation Challenge: http://www.iotchallengekeysight.com and watch the event intro: https://youtu.be/7gskhSAD3R4 For my two Keysight meter giveaways register here: https://forms.gle/Ra9rhxmPavxercxn6 It would be pretty awesome if you support ElectroBOOM at Patreon: http://patreon.com/electroboom Checkout my merch: http://teespring.com/stores/electroboom Checkout my Amazon picks (my affiliate link): https://www.amazon.com/shop/Electroboom Follow me on Facebook: http://www.facebook.com/ElectroBOOM And Twitter: http://twitter.com/electroboomguy My other articles: https://www.electroboom.com/ Enter your school for tools: https://goo.gl/forms/VAgRre8rLVvA1cEi2 Thanks to http://CircuitSpecialists.com and http://keysight.com for proving my essential lab tools and giveaways. Below are my Super Patrons with support to the extreme! Nicholas Moller at https://www.usbmemorydirect.com The Guitar Rig Guru at https://www.altium.com/ Mark W. Bennett Moreno Gianola Andy Rod My sponsors and top patrons: http://www.electroboom.com/?page_id=727 Related Videos: Dangers of Electronics in Bathroom: https://youtu.be/6Dd6_TghcE0 Outlet that Saves Lives: https://youtu.be/GlM6PE2kKVY BigClives Heating shower review: https://youtu.be/cNjA0aee07k DiodedGoneWild shower review: https://youtu.be/jo99U3nVCnA By: Mehdi Sadaghdar -------------------------------------------------------------------------- دیدئو dideo

            This is the sad tragedy of the teenage girl, Madison Coe, who passed away while using her mobile phone in the bathroom. I hope her story provides awareness around the dangers of using electronics in the bathroom. Read other articles at: http://www.electroboom.com Follow me on Facebook: http://www.facebook.com/ElectroBOOM It would be pretty awesome if you support ElectroBOOM at Patreon: http://patreon.com/electroboom And special thanks to my sponsors and patrons: http://www.electroboom.com/?page_id=727 Below are my Super Patrons with support to the extreme! Aki K. at http://www.pc-doctor.com/ James Y. at http://vsee.com/ C.R. Parent KCBD Reports on the story: http://www.kcbd.com/story/35851834/texas-teen-electrocuted-after-cell-phone-accidentally-falls-in-bathtub?utm_content=bufferea965&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Update to the story: http://www.kcbd.com/story/35890178/police-parents-release-photo-taken-by-teen-before-she-was-electrocuted-in-bathtub By: Mehdi Sadaghdar دیدئو dideo

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

              ممنون بابت لینکها ولی آقای "مهدی صدقدار "که ایرانی هستن ، فیلم فارسی از آزمایشاتشون نیست؟
              جدیدترین ویرایش توسط mehdi-mashreghi; ۱۸:۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

                نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi نمایش پست ها
                ممنون بابت لینکها ولی آقای "مهدی صدقدار "که ایرانی هستن ، فیلم فارسی از آزمایشاتشون نیست؟
                متاسفانه ویدیو های فارسی ایشون نیست
                ولی اگر در انگلیسی مشکلی دارید میتونید از زیرنویس خودکار یوتیوب استفاده کنید.(در لینک بدون نیاز به فیلترشکن هم این قابلیت فعال هست)

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

                  نوشته اصلی توسط Freelancer نمایش پست ها
                  صرفا جت یادآوری؛ از نظر ساختار و شیوه ی طراحی مدار، چند تفاوت کوچک بین:
                  مدار محافظ نشتی زمین (Earth Leakage Circuit Breaker)،
                  مدار رله ی خطای اتصال زمین (Earth Fault Relay)،
                  با مدار کلید حافظت از جان RCD = Residual-current Device
                  وجود دارد.
                  ممنون دوست عزیز پس با وجود نشتی فیوز محافظ جان عمل نمیکنه درست؟

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

                    نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
                    ممنون دوست عزیز، پس با وجود نشتی فیوز محافظ جان عمل نمیکنه درسته؟
                    البته این موارد به مدار داخلی و فن آوری به کار رفته در RCD های مختلف ساخت برندهای گوناگون بستگی دارد. طبق تجربه ی من با یک کلید RCD سه فاز،
                    مثلا حتی اگر یکی از فازهای شبکه ی شما با شبکه ی برق همسایه مشترک باشد و آن فاز همسایه، به زمین نشتی داشته باشد، عملکرد کلید محافظ جان دچار اختلال می شود مگر اینکه شما،
                    سیستم ارتینگ کنتور سه فاز خود را با اهم مطلوب، TNS کنید که در آنصورت، شبکه ی برق همسایه به طور ملموس ضعیف می شود و مجبور می شود فکری برای رفع مشکل آن کند.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

                      سلام دوباره به دوستان عزیز و ممنون از توجهتون

                      برای اینکه مطلب پربارتر بشه فیلم باز کردن این نمونه ی تک فاز رو مشاهده کنید https://www.aparat.com/v/D9NX0



                      نقشه ای که از مدار داخلی در میاره هم اینه ...




                      تحلیل مدار : در صورتی که اختلاف جریان بین فاز و نول به حد کافی رسید گیت تریستور تحریک شده و بوبین مغناطیس میشه و سوییچ رو غیر فعال میکنه و بعد از صفر شدن جریان تریستور ، خودش قطع خواهد شد ، پل دیودی هم برای اینه که اگه ولتاژ در هر دو وضعیت نیم سیکل بالا و پایین قرار داشت بوبین عمل کنه. فقط اون المان مقاومتی متغیر بین فاز و نول رو نفهمیدم چیه؟

                      توی این تاپیک هم مهدی حریری عزیز ، لینکهای مفیدی قرار دادن ...https://www.eca.ir/forums/thread27618.html#post213117
                      جدیدترین ویرایش توسط mehdi-mashreghi; ۱۰:۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

                        تقریبا الان توی ساختمان ها این کار اجباری ه ( استفاده از محافظ جان )
                        چند تا مشکل بوجود میاد بخاطر همون خیلی از برقکار ها اون رو کار نمی کنن که البته همش مربوط به خودشون می شه
                        1- در موتور ها ذاتا یه مقدار نشتی وجود داره بنابر این از محافظ جان ها 30 میلی امپر که مجصوص حفاظت جان هستن نمی شه استفاده کرد
                        2- اگه حتی رطوبت جزیی بره توی یکی از چراغها و پریز ها باز هم اون عمل می کنه بنابر این بیشتر اذیت داره و یکسره عمل میکنه
                        3- اگه اشتباهی یه جایی نول به ارت وصل بشه و یا ... باز هم عمل می کنه
                        4- مشکل اساسی اینه که اگه یه دونه برای برق اصلی بزاری با عملکرد اون کل مدار قطع می شه تصور کنید یه پریز نشتی داره ولی کل خط قطع می شه و البته می تونین این گزینه رو با افزایش تعداد محافظ جان ها اصلاح کنید منتها قیمت تمام شده خیلی بالا می ره
                        مثلا قیمت یک محافظ جان تکفاز مارک اشنایدر حدود 200 هزار تومنه و تکفاز برند ایرانی فانال یا هیوندای کره ای دونه ی 130 تومن

                        در کل اگه بتونید مدار رو طوری اصلاح کنید که همون اول کار محافظ جان عمل نکنه و مدارات درست باشه بهترین گزینه ممکنه برای کار هستش
                        من خودم وقتی که برای نظارت و تحویل پروژه ای می رم حتمن باید برق کار اون رو کار کنه و گرنه اصلا اون رو تایید نمی کنم



                        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

                          نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
                          تقریبا الان توی ساختمان ها این کار اجباری ه ( استفاده از محافظ جان )
                          چند تا مشکل بوجود میاد بخاطر همون خیلی از برقکار ها اون رو کار نمی کنن که البته همش مربوط به خودشون می شه
                          1- در موتور ها ذاتا یه مقدار نشتی وجود داره بنابر این از محافظ جان ها 30 میلی امپر که مجصوص حفاظت جان هستن نمی شه استفاده کرد
                          2- اگه حتی رطوبت جزیی بره توی یکی از چراغها و پریز ها باز هم اون عمل می کنه بنابر این بیشتر اذیت داره و یکسره عمل میکنه
                          3- اگه اشتباهی یه جایی نول به ارت وصل بشه و یا ... باز هم عمل می کنه
                          4- مشکل اساسی اینه که اگه یه دونه برای برق اصلی بزاری با عملکرد اون کل مدار قطع می شه تصور کنید یه پریز نشتی داره ولی کل خط قطع می شه و البته می تونین این گزینه رو با افزایش تعداد محافظ جان ها اصلاح کنید منتها قیمت تمام شده خیلی بالا می ره
                          مثلا قیمت یک محافظ جان تکفاز مارک اشنایدر حدود 200 هزار تومنه و تکفاز برند ایرانی فانال یا هیوندای کره ای دونه ی 130 تومن

                          در کل اگه بتونید مدار رو طوری اصلاح کنید که همون اول کار محافظ جان عمل نکنه و مدارات درست باشه بهترین گزینه ممکنه برای کار هستش
                          من خودم وقتی که برای نظارت و تحویل پروژه ای می رم حتمن باید برق کار اون رو کار کنه و گرنه اصلا اون رو تایید نمی کنم

                          سلام بر شما و ممنون از اظهار نظر مفیدتون ؛
                          منم در مورد اذیت کردنهای کلید محافظ جان شنیدم ولی به نظر میرسه که تنها راه بهینه شدن استانداردهای سیم کشی باشه و اگه نصب این فیوزها اجباری باشه ؛ رعایت استانداردهای سخت گیرانه هم پذیرفته میشه. اینکه مردم از نشتی 30 میلی آمپر چشم پوشی کنن به نظرم پذیرفتنی نیس!

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

                            نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها

                            در کل اگه بتونید مدار رو طوری اصلاح کنید که همون اول کار محافظ جان عمل نکنه و مدارات درست باشه بهترین گزینه ممکنه برای کار هستش
                            من خودم وقتی که برای نظارت و تحویل پروژه ای می رم حتمن باید برق کار اون رو کار کنه و گرنه اصلا اون رو تایید نمی کنم



                            توی ویدئو های برق کارهای امریکایی که میدیدم حفاظت جان روی خود پریز نصب میشه. یعنی پریزشون حفاظت جان داره. مخصوصا توی جاهایی مثل حموم. راستی مدار حفاظت جان برای برق سه فاز چطوره؟؟؟

                            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم



                            نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi نمایش پست ها
                            فقط اون المان مقاومتی متغیر بین فاز و نول رو نفهمیدم چیه؟

                            توی این تاپیک هم مهدی حریری عزیز ، لینکهای مفیدی قرار دادن ...https://www.eca.ir/forums/thread27618.html#post213117
                            اون قطعه وریستور هست. یک مقاومت حرارتی که اسپایک های ولتاژ گذرا رو حذف میکنه. در حالت عادی نارساناست ولی وقتی ولتاژ دو سرش از یک حدی بیشتر بشه مقاومتش کم میشه و جریان ازش عبور میکنه و اینطوری ولتاژ گذرا به باقی قطعات آسیبی نمیزنه
                            ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)

                            امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : اطلاع رسانی در مورد فیوز حفاظت جان

                              سلام به دوستان عزیز
                              قصد دارم ترجمه خوبی که از ویکی پدیا در مورد ستگ فرز خوندمو براتون بزارم تا شما هم از این ترجمه خوب لذت ببرید.
                              سنگ فرز یک چرخ متشکل از یک ترکیب ساینده است و برای آسیاب کردن وعملیات ماشین کاری ساینده مورد استفاده قرار می*گیرد . این چرخ*ها در دستگاه تراش مورد استفاده قرار می*گیرند.
                              سنگ فرز به طور کلی از ماده مرکب حاصل می*شوند که شامل سنگ دانه*های درشت فشرده و متصل به هم تشکیل می*شوند تا شکل جامد و گردی را بگیرد.. سنگ فرز همچنین ممکن است از یک دیسک سخت فولادی یا آلومینیومی با ذرات متصل به سطح ساخته شوند. امروزه اغلب سنگ فرز‎ها ، کامپوزیتهای مصنوعی هستند که با سنگ دانه*های مصنوعی ساخته شده*اند
                              تولید سنگ فرز یک فرآیند دقیق و سخت است بخاطر جلوگیری از انفجار دیسک به خاطر تنش*های شدید تولید شده بر روی چرخش
                              شما برای خرید سنگ فرز استاندارد میتوانید به سایت پروژان مراجعه فرمایید
                              همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر از دیگر وبلاگ‎های ما دیدن فرمایید.
                              اطلاعاتی در مورد:

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X