اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

کمکم کن! - مشکل در رله

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #46
    پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

    با این حساب که در گزینه 3 فرمودین استفاده از vdr در کنار یه عنصری مثل نویز فیلتر که توش یه rc هست می تونه باعث پایداری ولتاژ و حذف نویز بشه درسته؟یعنی خود emi(نویز فیلتر)به تنهایی کار رو نمی تونه بهبود بده و با vdr عالی میشه؟

    فکر میکردم تنها کار vdr اینه که تو ولتاژ بالا بسوزه و با این کار از خسارت به مدار جلو گیری کنه و با اتصال کوتاه شدنش فیوز رو بسوزونه
    علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

    دیدگاه


      #47
      پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

      در کار حفاظت VDRآ‌ ها نمی سوزند و جانشان را فدای مدار نمی کنند بلکه باعث هدایت و سوختن فیوز مدار می شوند!
      در حین خاموش کردن یک بار سلفی انرژی ذخیره شده در سلف آن باید تخلیه شود تا باعث جرقه یا EMI در مدارات اطراف نشود. بخاطر همین یک RC با این بار موازی می کنیم. با اینکار ما یک مدار RLC ساختیم. چون دقیقا نمی دانیم مقدار سلف بارمان چقدر است نمی دانیم چه RCآ‌ بگذاریم با یک اسیلاتور RLC بوجود نیاید. اسیلاتور RLCآ‌ بجای حذف EMI ممکن است آنرا تشدید کند چون در فرکانس 1/2pi(LC)^0.5 نوسان می کند و معلوم هم نیست کی میرا میشود. وجود VDRآ‌ جلوی این نوسانات را می گیرید چون در اولین سیکل نوسان که ولتاژ بالا رفت هدایت می کند.
      با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

      دیدگاه


        #48
        پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

        به نظرم این VDR ها کشکه! من البته هنوز نرفتم k431 رو بگیرم تست کنم اما منظورم اینه که یه دوستی توو همین تاپیک اول اول گفت از دیود استفاده کن!
        به نظرم راست می گفت اما آیا دیود 400 ولتی داریم؟؟؟
        آیا این دیود ولتاژ شکست و ولتاژ وصلش هردو 400 ولتند؟ اگه یکی از ولتاژ هاش 400 باشه و اون یکی مثلا 40 ولت که بدرد نمیخوره چون میسوزه!!

        یعنی خلاصه با این شرط که ولتاژ قطع و ولتاژ وصل دیود باید هر دو از 400 ولت (220*رادیکال 2) بیشتر باشن تا بشه از دیود استفاده کرد.

        حالا بازم کسی هست بگه دیود خوبه؟
        ممنون
        بابا هی این امضای منو پاک نکن! حساسیت داری؟!
        "سبز سبــــزم ریشه دارم! من درختــــــــــــی استوارم!"

        دیدگاه


          #49
          پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

          از دیود نمیتونی استفاده کنی نگه با یه خازن و مقاومت سریش کنی! جون ولتاژ شکست نمام دیود ها بین 0.6 تا 0.7 ولته داداش! دیود هم برای این میزارن که توان رو بالا ببرن!

          دیدگاه


            #50
            پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

            احمد جان

            به عنوان نتیجه بحث ، مشخص شد برای کاهش جرقه بین پلاتینها یا کنتاکت ها باید از ترکیب VDR و RC استفاده کرد .

            حالا لطفا هر موقع وقت داشتید بروید سراغ مثالهای عملی

            فرض کنیم رله ما 24 ولت 5 آمپر را قطع و وصل میکند . یا کنتاکتور ما 220 ولت 10 آمپر را قطع و وصل میکند.

            چطوری باید محاسبه کنیم که چه نوع VDR و RC باید استفاده کنیم ؟
            یا حداقل اینکه مقادیر تجربی را بفرمایید

            دیدگاه


              #51
              پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

              اگه مقدار سلف بار معلوم بشه براحتی میشه با فرمولهای RLCآ‌ محاسبه کرد و حتی VDRآ‌ لازم نداره.
              مقدار تجربی خازن 100 نانو سری با مقاومت 100 اهمه با VDR شماره 7K431
              با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

              دیدگاه


                #52
                پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

                خازن و مقاومت با VDR سری بسته می شوند ؟

                دیدگاه


                  #53
                  پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

                  نه
                  خازن و مقاومت باهم سری اند و VDR موازی با اونها
                  با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

                  دیدگاه


                    #54
                    پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

                    سلام . بهترین کار استفاده از اسنابر RC هست و بس . در ضمن اگه دوست داشته باشید با وسواس بیشتر کار کنید می تونید از یک TVS که عملا مثل همون VDR هست استفاده کنید . اسم کاملش هم Transient Voltage Suppressor هست و یک نمونه اون P6KE600 هست که در مقابل 600 ولت واکنش نشون می ده .

                    دیدگاه


                      #55
                      پاسخ : کمکم کن! - مشکل در رله

                      نوشته اصلی توسط final_boot
                      سلام . بهترین کار استفاده از اسنابر RC هست و بس . در ضمن اگه دوست داشته باشید با وسواس بیشتر کار کنید می تونید از یک TVS که عملا مثل همون VDR هست استفاده کنید . اسم کاملش هم Transient Voltage Suppressor هست و یک نمونه اون P6KE600 هست که در مقابل 600 ولت واکنش نشون می ده .
                      سلام خسته نباشی
                      میبخشید شما روش طراحی مدار اسنابر RC رو میدونید؟؟؟
                      خواهشمندم به ما هم یاد بدید :cry:
                      از دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
                      --------------------------------------------------------
                      تمام دنیا ما را تحریم کرده اند؛ حداقل خودمان همدیگر را تحریم نکنیم. به نقل از pencil
                      --------------------------------------------------------
                      اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است. mehran901

                      دیدگاه

                      لطفا صبر کنید...
                      X