اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #91
    پاسخ : ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله

    باسلام
    دوست عزیز من فکر میکنم از برنامه نوشته شده باشد. برنامتو بزار شاید مشکل حل بشه من هم چنین مشکلی داشتم.
    نظرحامد خان هم درسته .

    دیدگاه


      #92
      پاسخ : ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله

      سلام دوستان
      ی سوالی دوست عزیز
      شما از دیود هرزگرد استفاده کردین؟؟
      من برای کار با شیر برقی ی طراحی انجام داده بودم، ولی تو این مورد ی مشکل داشتم
      میکروم ای وی آر بود
      موقعی که شیر تغییر حالت میداد یا میکرو هنگ میکرد یا ریست می شد
      دلیلش دوتا مورد بود: جریان منبع تغذیه ام کم بود، برای همین وقتی میخواست تغییر حالت بده شیر، بخاطر این که جیران زیادی لازم داشت، ی افت ولتاژ خیلی سریع باعث ریست شدن میکرو می شد
      دلیل دومش همین دیودهرزگرد بود
      برای شیر ی دونه دیودهرزگرد گذاشتم، هم برای شیر و هم برای رله ای که اونو کنترل میکرد
      بعد رفع این دوتا مشکل دیگه مشکلی پیش نیومد!
      موفق باشی
      آدم ها همه میپندارند که زنده اند،برای آنها تنها نشانه حیات بخار گرم نفس هایشان است!!
      کسی از کسی نمیپرسد، آهای فلانی...
      از خانه ی دلت چ خبر؟؟ گرم است؟؟ نوری دارد هنوز؟؟ ...

      دیدگاه


        #93
        پاسخ : ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله

        سلام اگر هنوز نتونستید مشکلتون رو حل کنید

        یه خازن 10 نانو یا 15 نانو 400 ولت بگیرید با یک مقاومت 47 اهم یک وات یا دو وات

        خازن و مقاومت رو با هم سری کنید و این مدار سری را با کنتاکتو موازی کن مشکل حل میشه ان شاءالله
        برد جوجه کشی:
        مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)


        مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)

        دانلود

        توجه:
        این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
        برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...

        آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@

        دیدگاه


          #94
          پاسخ : ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله

          با سلام من از ترایاک برای قطع و وصل بوبین کنتاکتور استفاده کردم
          قوس هنگام قطع شدن بوبین کنتاکتور تاثیر میزاره که میتونی از یک مقاومت وابسته به ولتاژ کمک گرفت

          دیدگاه


            #95
            پاسخ : ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله

            سلام من هم همین مشکل را داشتم که تمام مراحل را انجام دادم باز هم درست نشد.مشکل اینه که وقتی کنتاکتور بدون بار هست هیچ مشکلی ندارم.یعنی 4 عدد کنتاکتور قوی به خروجی مدار که با اپتوکوپلر و ترانزیستور و دیود معکوس بوده بستم .قشنگ نیم ساعت قطع و وصل میکردم هیچ مشکلی نداشت.اصلا میکرو هنگ نمیکرد.ولی زمانی که 3 فاز به تیغه های کنتاکتور وصل میشه بعد از نهایتا یک دقیقه میکرو هنگ میکنه.موتور 3 فاز هم با کابل دور از تابلوست.مدار میکرو و رله هم جدا با فویل و بیرون از تابلو کنتاکتور بستم .
            جدیدترین ویرایش توسط ip4ht2; ۱۶:۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳.

            دیدگاه


              #96
              پاسخ : ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله

              مشکل نویز روی تغذیه دارید که از طرف سوییچینگ یا ترانس استفاده شده به میکرو منتقل میشه . اونجا رو صاف کنید

              دیدگاه


                #97
                پاسخ : ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله

                سلام
                دوستان این مشکل نویز بحث مهمیه میتونه از تغذیه باشه میتونه از جای دیگه
                کنتاکتور رو به 220 وصل می کنید ترانس هم به 220 ولت وصله نویز وارد شبکه میشه و میاد به ترانس و به میکرو واسه تغذیه هاتون خازن 100 نانو بزارید 100 نانو 400 ولتی پلی استر بورد های منو ببینید پر از 100 نانو هستچند تا کنار میکرو چند تا بعد از خازن صافی یکی قبل از 7805 یکی بعد از 7805 اینا رو باید پلی استر 100 ولتی بزارید اگه خازن 100 نانو smd هم داشتید کنار پایه ی میکرو یا زیر پایه ی میکرو بزاریدش
                موفق باشید
                Proudly @real_ahmadi
                #real_ahmadi

                واسه اسمت بجنگ

                دیدگاه


                  #98
                  پاسخ : ریست شدن میکرو هنگام روشن شدن رله

                  سلام..
                  میکرو را عوض کن.

                  دیدگاه

                  لطفا صبر کنید...
                  X