شما برای اصولش بهتره به نمونه های نقشه مراجعه کنید
کاتالوگ های سازنده ها هم اطلاعات خوبی داره
در کل سیستم اعلام حریق رو یاد گرفتن زمان زیادی می بره تا با اکثرش آشنا بشی
من کتاب یا منبع اینترنتی نمیشناسم
ولی اگه هر سوالی در زمینه اعلام حریق داشتی جواب میدم
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
سلام
من سیستم اعلام حریق رو کابل کشی کردم، طبق اون نقشه کابل 1.5*3 استفاده کردیم و تموم شد رفت، نصب دتکتورها هم با ما نبود، ولی الان نحوه اتصال دتکتور رو دیدم که نیاز به دو رشته داشته، این واسم سوال شده که چرا پس اونجا 3 رشته بود؟ رشته سوم واسه چی بوده؟
یه چیزه دیگه طبق این چیزی که من دیدم این دو رشته هم واسه اینه که ولتاژ
جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۰۰:۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶.
دلیل: لینک اصلاح شد
با عرض سلام
منم در زمینه سیستم های اعلام حریق ادرس پذیر یه سری اطلاعات .کتاب یا جزوه میخواستم کسی میتونه کمکم کنه
ممنون میشم
در رابطه با طرز کارشون و پروتکل مورد استفاده در اونها
با سلام.
اصول این سیستم چی هست و واصه یاد گرفتنش چکار کنیم؟
باسلام: اصول کار سیستم های اعلام حریق
در دنیای پر تلاطـم و نا آرام امـروز که امنیت سازمان ها، موسسات وتشکیلات نظامی، انتظامی، صنعتی و بالاخره خـصوصی مورد تهدید همیشگی و دائم قرار دارد، استفاده از دسـتگاه ها و سیستم های مدرن جهت تامین امنیت های لازم وکافی ضرورت خیلی زیادی دارد. امروزه با توجه به حوادث بـوجود آمده باید برای جلوگیری از هرگونه اتفاق ناخـواسته تـدبیری بیاندیشیم . یکی از مسائلی که در این زمـینه مورد بحـث می بـاشد بـحث ســنـسورها ودتــکتورها می باشد. در این مبحث به مرور از سیستم هایی همچون سیستم اعلام حریق ، سیستم های فلزیـاب و موادیـاب های مختلف سخن به میان خواهد آمد.
سیستم های اعلام و اطفاء حریق:
برای آگاهی از یک آتش سوزی در اولین لحظات وقوع و اطفاء سریع آن به یک سیستم اعلام و اطفاء حریق نیاز مبرم می باشدیک ساختمان، انبار، انبار مهمات، اتاق کامپیوتر، موزه، بایگانی و… را می توان بدون در نظر گرفتـن چنین سیسـتم هایی ساخت و از آنها بهره برداری کرد، اما چنانچه حریقی در این نوع ساختمان ها رخ دهد بدون شـک خسارت مالی و جانی غیر قابل جبرانی بوجود خواهد آمد.
1- تجهیزات مورد استفاده در سیستم اعلام حریق:
1-1 دتکتور ( DETECTOR) عنصر اصلی در این سیستم می باشد. دتکتور دارای یک محفظه و از یک تا چند سنسور می تواند داشته باشد.
1-1-1 سنسور SENSOR :
اصولا کلمه سنسور یک واژه تخصصی است که از کلمه لاتین SENSORIUM به معنی توانایی حس بر گرفته شده است . اهمیت سنسور به خـاطر تشابه سنسورهای تکنیکی و اندام حسی انسـان می بـاشد. امروزه سـنسورهـا نقش بسیار مهمی را در بسیاری از جنبه های زندگی روز مره بر عهده دارند. آنها در محـصولاتی نـظیر وسـایل خانـگی، خودروها، تـجهیزات پزشکی، هواپیما و تسلیحات نظامی به کار گرفته می شود. با پـیدایش و تـکامل فن آوری میکرو الکترونیک در بـهار 1970 سـنسورهای جدید (سنسورهای نیمه هادی) مورد توجه بیش تر قرار گرفته اند، بویژه از خـواص سـلیکون برای سـاخـت ایـن سنسورها استفاده شده است.
با استفاده از فن آوری میکرو الکترونیک سنسورهای ارزان قیمت با حجم و وزن کم تولید گردیده است. مواد اولیه جدید برای ساخت سنسور کشف و شناخته شد که باعث پیدایش دوره زمانی جدید در زمینه سنسور در دهه 1980شد. سنسور ها کاربردهای مختلفی همچون اندازه گیری، سنجش مشخصه های مکانیکی اجسام جامد، مایعات و گازها، پارامترهای حرارتی، آکوستیکی، مغناطیسی و الکتریکی دارند که هر کدام از این ابعاد کمیات بسیار زیادی همچون فاصله، شتاب، کش رسانی، چگالی، گشتاور، سرعت چرخش و دما و بسیاری از کمیت های دیگر را در بر دارد.
1-1-2 سنسورهای حرارتی:
یکی از مباحثsensor در این قسمت مربوط بهsensor های حرارتی می باشد که در دتکتورهای حرارتی (TEMPERATURE DETECTOR) مورد استفاده قرار می گیرند. اصولاً درجه حرارت یکی از مهم ترین کمیات فیزیکی است که با استفاده از خواص ترمو الکتریکی مواد مختلف قابل اندازه گیری است. در گذشته بیشتر از خواص ترمو الکتریکی فلزات و مواد خاص دیگر استفاده می شد و وسایلی همچون ترموکوپل ها، آشکارسازهای درجه حرارت مقاومتی (RTD) و مقاومتهای با ضریب حرارتی مثبتPTC منفیNTC مورد استفاده زیادی داشتند، هرچند که این قطعات هنوز هم در بعضی از سیستم ها به کار گرفته می شوند ولی با پیدایش مواد نیمه هادی و پیشرفت فناوری، این قطعات تحت الشعاع قطعات با فناوری جدید قرار گرفتند. زیرا قطعات جدید از مزایایی چون ضریب حرارتی بالا، دقت ظرافت و کم حجم بودن، خطی بودن (در بسیاری از موارد) و …برخوردارند.
هنگامی که بین قسمت های مختلف یک سیستم نیمه هادی اختلاف درجه حرارت به وجود می آید، اثرات ترموالکتریکی آشکار می شوند و می توانند با استفاده از یکسری تجهیزات آلارم دهند.
1-1-3 سنسورهای نوری :
سنسورهای نوری ساخته شده بر اساس نیمه هادی ها، دارای اهمیت زیادی در زمینه اندازه گیری کمیت های فیزیکی مرتبط با آنها و تکنولوژی اتوماسیون هستند، این سنسورها علاوه بر اندازه گیری خود نور، جهت اندازه گیری سایر کمیت ها از قبیل موقعیت یا مسیر حرکت بکار برده می شود.
1-1-4 انواع دتکتورهای حرارتی (TEMPEREATURE DETECTOR) :
دتکتورهای حرارتی درا نواع مختلفی یافت می شوند که عبارتند از :
الف- دتکتور حرارتی ثابت:
در داخل این نوع دتکتور یک سنسور ترمیستور حرارتی با کیفیت بالا نصب شده گردیده و مورد استفاده این نوع دتکتور در محیط های با درجه حرارت بالا حدود 43 درجه سانتیگراد می باشد.
ب- دتکتور حرارتی سرعت تغییر دما (RATE OF RISE) :
در داخل این نوع دتکتور از یک sensor استاتیک استفاده شده که علاوه بر تغییر سرعت دما، درجه حرارت 60 درجه سانتیگراد را نیز حس می کند.
ج- دتکتور حرارتی زوج ترمسیتوری:
این نوع دتکتور دارای یک زوج ترمسیتور برای احساس حرارت می باشد، یک ترمسیتور در معرض محیط بیرونی و دیگری در محیط بسته می باشد، در حالت عادی هر دو ترمسیتور درجه حرارت مشابهی را حس می کنند، در صورت بروز آتش سوزی درجه حرارت احساس شده ترمسیتور بیرونی به سرعت بالا می رود و دتکتور در حالت آژیر قرار می گیرد. هم چنین اگر سرعت افزایش دما کم باشد، دتکتور در درجه حرارت خاص در وضعیت آژیر قرار می گیرد.
1-1-5 انواع دتکتورهای دودی (Smoke Detector) :
دتکتورهای دودی نیز در انواع مختلف یافت می شوند که به شرح ذیل است :
الف- دتکتور دودی اپتیکال (Optical Smoke Detector)
این نوع دتکتور دارای یک چراغ در قسمت مارپیچ زیر پوسته دتکتور می باشد که قسمت مارپیچ از ورود نور منابع بیرونی جلوگیری می کند و هم چنین دارای یک دیود نورانی می باشد که شعاع های نوری منتشر شده توسط چراغ دتکتور را ثبت نمی کند وقتی که دود وارد قسمت مارپیچ شود، نور حاصل از چراغ سایه دار شده و این امر توسط دیود نوری ثبت می گردد که دتکتور را در وضعیت آژیر قرار می دهد.
ب- دتکتور دودی یونیزاسیون
سنسور این دتکتور از دو محفظه بیرونی و داخلی تشکیل شده و عنصر رادیو اکتیو آمریکوم241 (Americium 241) در محفظه داخلی قرار گرفته و در هنگام کار دتکتور، یک میدان ما بین دو محفظه برقرار می شود. وقتی دود وارد میدان شود باعث تغییر ولتاژ میدان می گردد و این تغییر ولتاژ توسط برد الکترونیکی دتکتور را به حالت آلارم می برد و LED دتکتور روشن می شود.
2-1 آژیر:
اگر آتش سوزی رخ دهد، ما باید وسیله ای داشته باشیم که به موقع همه افراد حاضر در ساختمان را خبر کند تا از ساختمان خارج و یا این که به اطفاء حریق مشغول شوند، این وسیله مورد نظر آژیر می باشد.
هنگامی که آتش سوزی رخ می دهد، دتکتورها با آشکار سازی حریق به مرکز کنترل اطلاع داده آنگاه از مرکز کنترل به آژیر فرمان داده می شود که به صدا درآید و اگر در این هنگام سیستم اطفاء حریق نیز وجود داشته باشد همزمان شروع به اطفاء* حریق می شود.
3-1 کلیدهای فشاری (MANUAL CALL POINT) :
این کلید که زیر آژیر بصورت موازی نصب می شود ، برای مواقعی است که بخواهیم آژیر را بصورت دستی در زمان حریق یا خطر بصدا درآوریم.
4-1 چراغ های نشان دهنده چراغ های آژیر:
این چراغ ها نیز در صورت بروز آتش سوزی و اعلام حریق شروع به آلارم بصورت گردون یا چشمک زدن می نمایند.
5-1 منبع تغذیه:
برای تغذیه سیستم از ولتاژ 24 ولت استفاده می شود که به Control PANEL وصل می شود و معمولاً در زیر Control PANEL* باطری های جاسازی شده که بتواند در صورت قطع شدن جریان اصلی به صورت اتوماتیک از این باطری ها استفاده شود.
1-6 کابل شیلدار:
از این نوع کابل که نوع مخصوص به خود می باشد از آن برای اتصال دتکتورها به هم و به Control PANEL استفاده می شود.
1-7 ترمیناتور (Terminator) :
وقتی که نصب دتکتورها در یکZone به پایان رسید انتهای کابل آزاد می باشد یعنی دو رشته سیم در انتها باز می باشد. برای این که مدار باز نباشد باید از Terminator استفاده کرده و دو سر رشته سیم را به آن متصل کنیم.
1-8 کنترل پانل (Control Panel) :
کنترل پانل ها در ابعاد و انواع گوناگون یافت می شود که سنسورهای حساس به دود، شعله و گاز یا حرارت به آن متصل می گردند، وظیفه Control Panel دریافت پیام از سنسور یا DETECTOR تحریک شده و فرمان دادن به آژیر و چراغ های ALARM می باشد.
هر کدام ازControl Panel ها بنا به کاربرد و نوع طراحی شده وظیفه ای خاص دارند، اما آنچه در همه آنها بصورت مشابه یافت می شود این است که:
1-کنترل همه Zone های متصل شده به دستگاه.
2-کنترل همه Zone ها از لحاظ خرابی دتکتورها و سنسورها.
3-کنترل خطوط اتصال از لحاظ قطع و وصل بودن.
4- اعلام حریق بوسیله دریافت پیغام از دتکتورها و ارسال پیغام برای بصدا درآوردن آژیرها.
5- در صورت وجود دستگاه اعلام و اطفاء حریق خودکار، باید فرمان خاموش کردن به صورت خودکار انجام شود. بعضی از کنترل پانل ها این قابلیت را دارند که به کامپیوتر اتصال یابند و از طریق اینترنت یا هر شبکه دیگر از راه دور کنترل شوند و نیز بعضی از آنها می توانند به پرینتر یا وسایل جانبی دیگر متصل شده و از امکانات آن استفاده نمایند. در بعضی از Control panel ها هم می توانیم شبکه ای از نوع اعلام حریق بسازیم. ما می توانیم از یک کنترل پانل با ظرفیت بیش تر و بزرگ تر استفاده کرده و بقیه کنترل پانل ها را به عنوان یک Zone به کنترل پانل اصلی معرفی کرده و از آن به عنوان سیستم اعلام حریق منطقه ای استفاده می کنیم. البته در این سیستم فاصله کنترل پانل ها از هم نباید زیاد باشد (مثلاً کمتر از یک کیلومتر)
اعلام حریق شبکه ای:
2- نحوه اتصال دتکتورها و Zone بندی منطقه ای دتکتورها:
اصول کار بنحوی است که ما در مواقع طراحی نقشه سیستم اعلام حریق نقشه* محل مورد نصب را باز بینی کرده و محل نصب تک تک اجزایی که در بالا ذکر شد را مشخص می کنیم. جای کنترل پانل را مشخص کرده و شروع به نصب اجزاء می کنیم. باید این مطلب را در نظر گرفت که در محل هایی مثل پارکینگ ها که استعمال دود زیاد می باشد نباید از دتکتورهای دودی استفاده کنیم و در محل هایی هم که حرارت (گرما) بیش از اندازه است نباید از دتکتورهای حرارتی استفاده شود. بعد از اینکه محل نصب دتکتورها مشخص شد حال Zone بندی (منطقه بندی) دتکتورها را شکل می دهیم که معمولاً هر چند دتکتور که تعداد آنها از 10عدد بیشتر نمی باشد در یک Zone قرار می دهیم. در موقع نصب، هر تعداد دتکتور را که در یک Zone مشخص را بوسیله کابل شیلدار دو رشته ای به هم سری کرده، سپس در انتها بوسیله یک مقاومت (Terminator) دو سر رشته کابل آراد را به آن متصل نموده تا مدار باز نباشد. حال دو سر دیگر کابل را که در اول نصب باز بوده، به کنترل پانل متصل می کنیم، البته در Zone مختص به خود. مثلاً در طراحی می خواهیم Zone 4 را به کنترل پانل متصل می کنیم تا در صورت آلارم دادن اعلان حریق بتوانیم تشخیص دهیم که کدام منطقه از ساختمان دچار حریق شده است. لازم به ذکر می باشد که هر کدام Control Panel با توجه به توانمندی خاص خود ممکن است از یک تا چند Zone داشته باشد. اکنون باید آژیرها را در محل هایی نصب کنیم که محل رفت و آمد باشد و مورد توجه قرار گیرند تا در صورت بروز خطر، آژیرها به صدا درآمده و اعلام حریق کنند. از آژیرها دو رشته سیم گرفته و به محل مخصوص خود در Control Panel نصب می کنیم. اکنون نوبت به نصب کلیدهای فشاری می باشد که آنها را در راستای آژیر و درست در زیر آن نصب می کنیم تا در صورت بروز مشکل در سیستم یا در صورت پی بردن به آتش سوزی سریع تر از سیستم کلید را فشار داده و آژیر را به صدا در می آوریم تا به کمک افراد دیگر یا گروه اطفاء حریق آتش خاموش شود.
علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
ضمن تشکر از اقای تحیریاما اطلاعاتی که شما دادین بیشتر در زمینه سنسور و... بود که میشه پیدا نمود.اما در زمینه سیستم های ادرس پذیر و اینکه براساس چه پروتکلی کار میکنند میخواستم
جدیدترین ویرایش توسط mostafa6369; ۰۹:۴۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶.
ضمن تشکر از اقای تحیریاما اطلاعاتی که شما دادین بیشتر در زمینه سنسور و... بود که میشه پیدا نمود.اما در زمینه سیستم های ادرس پذیر و اینکه براساس چه پروتکلی کار میکنند میخواستم
سلام یکم در مورد ادرس پذیر بودن این سیستم اطلاعاتی بدید تا بهتر بتونیم در جریان قرار بگیریم و....
سلام یکم در مورد ادرس پذیر بودن این سیستم اطلاعاتی بدید تا بهتر بتونیم در جریان قرار بگیریم و....
با سلامببینید در سیستم های قدیمی و غیر ادرس پذیر شما برای مثال چند تا سنسور را بصورت موازی و زون بندی زده به سیستم کنترل وصل میکنید.سیستم کنترل هم یه سیگنال مثلا 24 ولت معمولی به این سنسورها ارسال میکنه.حال اگر یکی از این سنسورهای این زون مشکل پیدا کنه.اون زون الارم میاره.اما مشخص نیستش از کدوم یک از سنسورهای اون زون هستش وشما باید تک تک سنسورها را چک کنید وببنید که کدام یک از سنسورها فالتی و یا الارم اوردهاما در سیستم های جدیدتر برای اینکه مشکل بالا و سیستم قدیمی که در بالا گفته شد نداشته باشیم هر سنسور دارای ادرس بخصوص برای خودش میباشد.و زمانیکه هر سنسوری فالتی یا الارم بیاره با توجه به اینکه سنسورها هرکدام دارای ادرس به خصوص میباشند.لذا سیستم کنترل متوجه میشه که مثلا زون شماره یک سنسوری با این کد مشکل داره و مستقیم میری سراغ سنسوری که معیوب میباشدروی این سنسورها یک دیپ سویچ هشت تایی وجود دارد که میتوان توسط ان ادرس برای سنسورها تعریف کرد یعنی برای مثل زون یک شما میتونی 256 سنسور و تجهیز تعریف کنیدامیدوارم مطالبی که نوشتم قابل فهم باشه.امری بود در خدمتماما سوال من این هستش که این سیستم های کنترل و سنسورها براساس چه پروتکلی کار میکنند و یا اینکه چه جوری میشه سنسورها را تست نمود (زمانیکه سیستم کنترل اصلی معیوب است) در حقیقت تقریبا میشه گفت که در سیستمهای جدید از ارتباط سریال دارند استفاده میکنند)اما در مورد ریز و جزییاتش هنوز اطلاعاتی ندارمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
سلام یکم در مورد ادرس پذیر بودن این سیستم اطلاعاتی بدید تا بهتر بتونیم در جریان قرار بگیریم و....
با سلامببینید در سیستم های قدیمی و غیر ادرس پذیر شما برای مثال چند تا سنسور را بصورت موازی و زون بندی زده به سیستم کنترل وصل میکنید.سیستم کنترل هم یه سیگنال مثلا 24 ولت معمولی به این سنسورها ارسال میکنه.حال اگر یکی از این سنسورهای این زون مشکل پیدا کنه.اون زون الارم میاره.اما مشخص نیستش از کدوم یک از سنسورهای اون زون هستش وشما باید تک تک سنسورها را چک کنید وببنید که کدام یک از سنسورها فالتی و یا الارم اوردهاما در سیستم های جدیدتر برای اینکه مشکل بالا و سیستم قدیمی که در بالا گفته شد نداشته باشیم هر سنسور دارای ادرس بخصوص برای خودش میباشد.و زمانیکه هر سنسوری فالتی یا الارم بیاره با توجه به اینکه سنسورها هرکدام دارای ادرس به خصوص میباشند.لذا سیستم کنترل متوجه میشه که از مثلا زون شماره یک سنسوری با این کد مشکل دارهروی این سنسورها یک دیپ سویچ هشت تایی وجود دارد که میتوان توسط ان ادرس برای سنسورها تعریف کرد یعنی برای مثلا زون یک شما میتونی 256 سنسور و تجهیز تعریف کنیدامیدوارم مطالی که نوشتم قابل فهم باشه.امری بود در خدمتماما سوال من این هستش که این سیستم های کمنترل و سنسورها براساس چه پروتکلی کار میکنند و یا اینکه در زانیکه روی سیستم کنترل نیستش چه جوری میشه اونها را تست نمود (در حقیقت تقریبا میشه گفت که در سیستمهای جدید از ارتباط سریال دارند استفاده میکنند)
جدیدترین ویرایش توسط mostafa6369; ۱۶:۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷.
دیدگاه