    دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

    با سلام خدمت شما دوستان عزیز
    ممنون میشم پاسخ بدین.

    #2
    پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

    کجا این اتفاق افتاده اخه .

    یادم یه بار یه درخت افتاده بود روی کابلها که باعث شد لوازم برقی همه همسایه ها بسوزه و مال ما هم که تلویزیون ترکید یه لامپ مهتابی هم سرخ شده بودش. البته فیوز هم اصلا نرفته بود .

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

      بیشتر توضیح بدین
      چرا قطع کردین ؟ سیمهای داخل رو دستکاری کردین ؟
      سیستم برق داخل هم 3 فازه ؟ ، یا از پشت کنتور 2 تا فاز میاد تو فیوز ؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

        سیمهای داخل رو دستکاری کردین ؟ خیر
        سیستم برق داخل هم 3 فازه ? خیر

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

          این موضوع مربوط به خانه است یا یک کارگاه . اخه چطوری وقتی که فیوز اصلی قطع می شه شما فاز داری تازه جالب تر اینکه می گی شما تک فازید و بعد از قطع کردن دو فاز می شید .

          یکم بیشتر توضیح بده که این مورد تو کجا و چه زمان هایی اتفاق می افتد .

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

            دلیلش اینه که در هنگام سیمکشی به اشتباه سیم نول بجای فاز به فیوز وصل شده.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

              محل پارتمانه ؟
              اگه پارتمانه کنار شما هم پارتمان دیگه ای هم هست ؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

                نوشته اصلی توسط gtnfs
                دلیلش اینه که در هنگام سیمکشی به اشتباه سیم نول بجای فاز به فیوز وصل شده.
                خوب این چه ربطی به دو فاز شدن که در سیستم های سه فاز رخ می ده داره . تازه با فرض این صحبت شما و اینکه منظور دوستمون این باشه که هر دو سوراخ پریز ها ولتاز داره بازم درست نیست چون به هر حال یکی از اون ها حتی با این کار هم به نول با فیوز وصل بوده .

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

                  نوشته اصلی توسط مهدی کربلایی
                  خوب این چه ربطی به دو فاز شدن که در سیستم های سه فاز رخ می ده داره . تازه با فرض این صحبت شما و اینکه منظور دوستمون این باشه که هر دو سوراخ پریز ها ولتاز داره بازم درست نیست چون به هر حال یکی از اون ها حتی با این کار هم به نول با فیوز وصل بوده .
                  سیستم طبق پاسخ دوستمون سه فاز نیست. هنگام قطع فیوز سیم نول ارتباطش با نول برق شهر قطع شده و در هوا معلق خواهد بود ولی از سمت دیگر از طریق وسایل برقی که در حالت روشن هستند به فاز متصل میشود .

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

                    محل پارتمانه ؟ بله 22 واحد و کل واحد ها همین مشکل را دارن

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

                      نوشته اصلی توسط سعید نثاریان
                      محل پارتمانه ؟ بله 22 واحد و کل واحد ها همین مشکل را دارن
                      با یک فازمتر سیم متصل به فیوز را در تابلوی برق ورودی اپارتمان هنگامیکه فیوز وصله تست کنید اگر فازمتر خاموش بود یعنی بجای فاز ،نول به فیوز وصل شده و باید توسط برقکار اصلاح شه.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

                        همونطور که دوستمون گفتن احتمالا نول به جای فاز وارد فیوز شده ولی زمان تست با فازمتر بهتره فیوز قطع باشه وفقط ورودی فیوز رو فاز متر بزنی چون اگر فیوز وصل باشه احتمال داره به دلیل روشن بودن یک وسیله برقی فاز برگشتی روی سیم نول داشته باشی و به این دلیل فازمترت روشن بشه.

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

                          نوشته اصلی توسط MOHSEN230
                          همونطور که دوستمون گفتن احتمالا نول به جای فاز وارد فیوز شده ولی زمان تست با فازمتر بهتره فیوز قطع باشه وفقط ورودی فیوز رو فاز متر بزنی چون اگر فیوز وصل باشه احتمال داره به دلیل روشن بودن یک وسیله برقی فاز برگشتی روی سیم نول داشته باشی و به این دلیل فازمترت روشن بشه.
                          لطف میکنی این فاز برگشتی رو توضیح بدی؟ آیا منظورت ولتاژ القا شده روی نول هست یا...؟
                          این احتمال رو شما برای وقتی زدی که فاز وارد فیوز شده یا نول؟
                          HELLO WORLD

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

                            علتش احتمالا نول برگشتی چون که می گی کل طبقات این مشکل رو دارن احتمالا یک جایی از ساختمان یه وسیله ای هست مثل پمپ آب که نول برگشتی ولتاژ زیادی داره و باعث میشه روی نول همه ی طبقات که حتمت به هم وصل است تاثیر میزاره
                            قم الکترونیک

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : دلیل دو فاز شدن برق بعد از قطع فیوز

                              م
                              نوشته اصلی توسط elec-boy
                              لطف میکنی این فاز برگشتی رو توضیح بدی؟ آیا منظورت ولتاژ القا شده روی نول هست یا...؟
                              این احتمال رو شما برای وقتی زدی که فاز وارد فیوز شده یا نول؟
                              نظورم فازیه که به مصرف کننده (مثلا یک لامپ)وصل میشه و از اون عبور میکنه و از طریق سیم نول مسیر جریان خودش رو میبنده.برای آزمایش به هر پایه یک لامپ یک سیم وصل کن بعد یکی از سیم هارو به فاز وصل کن و فازمتر رو به اون یکی سیم بزن فازمترت روشن میشه این یعنی اینکه فاز از مصرف کننده عبور کرده وحالا اگر سیم دوم رو به سیم نول وصل کنی مسیر جریان بسته میشه و لامپ روشن میشه.اگر نول به جای فاز وارد فیوز منزل شده باشه با قطع فیوز نول قطع میشه ولی فاز به مصرف کننده ها وصله و اون وسایل برقی که در حالت روشن بودن ولتاژ رو از خودشون عبور میدن و زمانی که به پایه های فیوز(که نول ازش عبور کرده)فازمتر میزنی میبینی که روشن میشه که اصطلاحا بهش نول برگشتی میگن.ولی اگر منظورتون این بود که چرا به جای کلمه"نول برگشتی"از جمله"فاز برگشتی روی سیم نول"استفاده کردم باید بگم به خاطر بهتر رسوندن مفهوم"نول برگشتی" برای دوستمون بود.ضمنا همونطور که گفتم این احتمال رو برای زمانی زدم که نول وارد فیوز شده باشه.اگر در زمان فازمتر زدن به فیوز اونو قطع نکنیم نول برگشتی خودش رو در هر دو طرف فیوز نشون میده ولی اگر فیوز رو قطع کنیم در یک طرف فازمتر روشن میشه و در اون طرفی که سیم نول اصلی وارد فیوز شده فاز متر روشن نمیشه.حالا اگر باز هم در دو طرف فیوز ولتاژ داشته باشیم این یعنی اینکه نول برگشتی از یه جایی خارج از پارتمان داره میاد مثل اون پمپ آبی که یکی از دوستان مثال زدن.ببخشید خییییییییییییلی طولانی شد!

                              دیدگاه