ممنون آقای باقرانی عزیز اما من نفهمیدم که چه موقع این تیغه باز ترموستات کار می کنه <t یعنی چی؟
ترموستات رو با تیغه بسته مدل نمی کنند....
واینکه کنترل فاز علایم نداره...؟؟
هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
هر زمان که دما از مقدار تنظیمی بیشتر بشه این تیغه بسنه خواهد شد (مشروط به اینکه ترموستات در حالت سرمایشی باشه )
مثال
دمای تنظیمی 25 درجه
دمای محیط
اگر کمتر از 25 درجه باشه تیغه بسته نمی شه و
اگر بیشتر از 25 درجه باشه تیغه بسته می شه
(مشروط به اینکه ترموستات در حالت سرمایشی باشه )
اگه در حالت گرمایشی باشه دقیقا برعکس کار می کنه
تیغه بسته رو هم استفاده کنی دقیقا کار برعکس می شه
عرف اینه که هر زمان دما از اون بالاتر رفت کنتاکت داشته باشیم
این برای حالتی بود که مثلا ترموستات قراره یک فن و سیستم خنک کنندگی رو ساپورت کنه
اگه قرار باشه یه المنت و جوری باشه که سیستم گرمایش ایجاد کنه از تیغه بسته استفاده می شه
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
کنترل فاز هم دقیقا مثل اینه فقط در داخل مربع جایی که نوشته <T باید بنویسی PHC
در ضمن هردوی اونا رو با تیغه یسته هم مدل می کنند
بستگی داره شما از چی استفاده کنی
یا چی توی تابلو مصرف کنی
من خودم در تابلو برق ها از هر رو کنتاکت کنترل فاز استفاده می کنم (باز و بسته )
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
کنترل فاز هم دقیقا مثل اینه فقط در داخل مربع جایی که نوشته <T باید بنویسی PHC
در ضمن هردوی اونا رو با تیغه یسته هم مدل می کنند
بستگی داره شما از چی استفاده کنی
یا چی توی تابلو مصرف کنی
من خودم در تابلو برق ها از هر رو کنتاکت کنترل فاز استفاده می کنم (باز و بسته )
ممنون آقای باقرانی برای کنترل فاز مدار قدرت نمی کشند...؟
هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
ممنون آقای باقرانی برای کنترل فاز مدار قدرت نمی کشند...؟
در واقع این المان در مدار فرمان کاربرد داره اگرچه که سه فاز رو به اون می دن
ولی شما باید در مدار قدرت اون رو بصورت سه (در بعضی مدل ها 4 و 5 ترمبنال برای اون رسم کنید ) اونا باید داخل یک باکس باشن که داخلش حروف انگلیسی PH.C. نوشته شده باشه
PH =- PHASE
C = CONTROL
دیدگاه