سلام,یه روش ساده و تقریبی برای انتخاب سایز کابل با توجه به مسافت و توان مصرفی میخوام(تکفاز و سه فاز).مثلا:موتور سه فاز 40KW با فاصله300M
کابل مسی و المینیومی
با سلام
از این نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل استفاده کن هم ساده و هم دقیق منبع : وب سایت مهندس باقرانی
لینک : http://ttsbco.com/files/uploads/PSET.rar
همه انسان ها هدفند پس هیچ گاه آنها را وسیله رسیدن به اهدافت قرار مده
با سلام
از این نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل استفاده کن هم ساده و هم دقیق منبع : وب سایت مهندس باقرانی
لینک : http://ttsbco.com/files/uploads/PSET.rar
ممنون ولی چرا من نمیتونم ازش جواب بگیرم ؟
کدوم مولفه ها رو باید بهش بدیم تا کدوم ها رو اون بهمون بده ؟
جریان مستقیم و متناوب تک فاز با بار اهمی
فرمول محاسبه قطر سیم وقتی [glow=red,2,300]جریان[/glow] و [glow=red,2,300]افت ولتاژ به ولت[/glow] رو داریم.
برای 3 فاز :
V= مقدار افت ولتاژ به ولت
X= کاپا (ضریب هدایت سیم) برای مس 56 و برای آلمینیوم 36 است.
I= جریان بر حسب آمپر
A= سطح مقطع سیم بر حسب میلیمتر مربع
L= طول سیم به متر.
برای مثال شما داریم:
40KW برای ولتاژ 3 فازه میشه طبق قانون اهم داریم 40000/380=105A جریان .
فاصله رو هم داریم L=400
کسینوس فی رو میگیریم 0.85
افت ولتاژ رو میگیریم 2 درصد. که میشه 7.6V
صورت کسر:
400*105*1.7*0.85=6069
مخرج کسر:
56*7.6=425.6
A=14 میلیمتر مربع
که طبق استاندارد.نزدیکترین سیمی که به اندازه شما نزدیکه سیم 3x25+16 هست . این سیم 3 سیم 25 میلیمتری برای فاز و یک سیم 16 میلیمتری برای نول داره. ( مبنای انتخاب فازه نه نول!)