سلام
چه دلیلی داره که در تابلوها برای هر کنتاکتور یک خازن به بوبینش وصل می کنند؟؟؟
1 کلمه = نویز
این خازن در تابلو برق هایی که در محیط خیلی نویز آلود نصب شدن استفاده میشه و کار اون حذف نویزه
اگه اون خازن رو بردارید ممکنه کنتاکتور شما بدون برق دارشدن وصل بشه ( البته قطع وصل شدن سریع و مداوم )
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
با بوبین کنتاکتور موازی می بندن ؟
عکسی از این کنتاکتورا نداری بزاری ؟
به قول دوستمون شاید به خاطر نویزه و شاید به خاطر جبران توان راکتیوی هست که بار سلفی بوبین مصرف میکنه باشه
من که تا حالا ندیدیم شاید اینها رو باید برای کنتاکتور های چینی ببیندی شاید هم توی اون تابلویی که شما دیدی plc داشته و نوعش مرغوب نبوده و نویز میگرفته جریان برگشتی کنتاکتور ها روی اون اثر میزاشته که خازن گذاشتن تا نویز هاشو از بین ببرن ولی واقعا علت دیگه براش نمی دونم توی بردهای الکترونیکی که رله هاش با dc قطع وصل میشه دیود هرزگرد میزارن اما توی برق ac که نمیشه گذاشت به هر حال شاید توی اونجا یه المانی هست که مشکلشون با گذاشتن خازن دوسر بوبین های کنتاکتور حل میشه
باسلام
1-درنوسان های ناگهانی و زودگذارمانع قطع کنتاکتورمیشود
2- پس ازقطع کنتاکتور باعث تخلیه بوبین میشود واین کار دراصل باعث عدم جرقه های شدید در کنتاکت تغذیه بوبین کنتاکتورمیشود
3- نصب خازن موازی با بویبن کنتاکتورهای مختلفی دیده میشود ولی فراگیرنیست،،،بستگی به کاربردکنتاکتور دارد
با تشکر بابت پاسخ راستی ذکر نکردین که در ولتاژ های 24 و 220 معمولا خازن چند موازی میکنن و آیا با بالا رفتن رنج کنتاکتور و بزرگ شدن بوبین آیا این خازن تغییر میکند
در مرز مشترک امروز و فرداها بر قله آرزوها ایستاده ایم . شعله ی فانوس امید چگونه می تواند بیدار باشد . اگر من خفته باشم؟!
سلام اگه منظورت محافظ ولتاژ بوبین کنتاکتوره که شبیه خازن کوچیک مکعبی هست /اون بخاطر حفاظت از بوبین در برابر نوسانات برق هستش که با بوبین کنتاکتور موازی می بندندنش.من مارک ال اس رو دیدم.