    راه اندازی چند موتور توسط یک اینورتر

    با سلام
    برای راه اندازی چند موتور توسط یک اینورتر در ورودی هر موتور یک کنتاکتور قرار میدهیم و یک کنتاکتور برای اتصال مستقیم برق شهر به سر هر موتور متصل میگردد .
    هنگام راه اندازی هر پمپ ابتدا کنتاکتور اینورتر پمپ مربوطه روشن میشود و سپس فرمان کار به اینورتر داده میشود .
    هنگامیکه فرکانس اینورتر به فرکانس نامی موتور رسید کنتاکتور اینورتر خاموش میشود و کنتاکتور برق شهر روشن میشود .
    برای روشن کردن پمپ دوم باید ایورتر استوپ باشد و ابتدا کنتاکتور اینورتر پمپ دوم روشن شود و سپس فرمان کار اینورتر ارسال شود .
    1- برق مدار فرمان کنتاکتور برق شهر هر پمپ باید از تیغه بسته کنتاکتور اینورتر پمپ مربوطه عبور کند تا تحت هیچ شرایطی دو کنتاکتور نتوانند با هم کار کنند
    2- هنگامیکه کنتاکتور پمپ برق شهر میخواهد متصل شود بهتر است ابتدا فرکانس اینورتر 10 درصد از فرکانس نامی موتور بیشتر شود و کنتاکتورها جابجا شوند تا موقع جابجایی کنتاکتورها به موتور ضربه وارد نشود .
    3- آیا با هر اینورتری میتوان این کار را کرد یا اینورتر های خاصی این توانایی را دارند؟ . این را به جهت توانایی آی جی بی تی ها میپرسم . و یک تاولید کننده داخلی میگفت به هیچ وجه نباید در خروجی اینورتر کنتاکتور باشد لکن این نوع استفاده را در بسیاری از جاها مثل بوستر پمپ ها دیده ام .
    4- هنگام جابجایی کنتاکتور اینورتر و برق شهر ابتدا استوپ به اینورتر میدهیم و سپس کنتاکتور ها را جابجا میکنیم . البته در تنظیمات اینورتر باید ایورتر هنگام استوپ خروجی آی جی بی تی اش قطع شود . آیا این درست است؟
    5- چه نکات دیگری در این رابطه وجود دارد ؟
    www.Askdin.com
    www.BEKco.ir

    #2
    پاسخ : راه اندازی چند موتور توسط یک اینورتر

    همانطوری که در مورد 3 هم اشاره کردید
    قویا توصیه شده که خروجی اینورتر باید مستقیما به موتور وصل گردد، انجایی هم که میبینید در خروجی اینورتر کنتاکتوری گذاشتند اشتباه کردند

    معمولا اکثر سازندگان اینورتر ها اپیلیکشنی مرتبط با پمپ دارند که میتوان دو پمپ را با یک اینورتر فعال کرد

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راه اندازی چند موتور توسط یک اینورتر

      نوشته اصلی توسط علی سعیدی

      معمولا اکثر سازندگان اینورتر ها اپیلیکشنی مرتبط با پمپ دارند که میتوان دو پمپ را با یک اینورتر فعال کرد
      با تشکر
      این اپلیکیشنها رو میتونین توضیح بدین .

      منظورتون اینه که سازندگان کنترل بوستر پمپ از نوع خاصی از اینورتر استفاده میکنن ؟
      بنده اینورتر IP5 ال اس رو دیدم مطلب خاصی در اینباره نداشت
      www.Askdin.com
      www.BEKco.ir

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راه اندازی چند موتور توسط یک اینورتر

        اینورترها معمولا چندتا مد کنترل سرعت دارن (مثل Sensorless Vector و Sensor Vector و VF ساده)

        در دوتا مد اول، اینورتر فقط باید به یه موتور وصل بشه ولی در مد VF ساده، میشه چندتا موتور رو به صورت پارال به اینورتر وصل کرد.
        خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راه اندازی چند موتور توسط یک اینورتر

          نوشته اصلی توسط بنده خدا
          با تشکر
          این اپلیکیشنها رو میتونین توضیح بدین .

          منظورتون اینه که سازندگان کنترل بوستر پمپ از نوع خاصی از اینورتر استفاده میکنن ؟
          بنده اینورتر IP5 ال اس رو دیدم مطلب خاصی در اینباره نداشت
          منظور من فقط برند ال اس نبود کلا چون توی پمپ بار سنگینی وجود نداره شرکتهای سازنده میان در اینوترشون دست میبرند و از اقلام ضعیف تری استفاده میکنند که تا اینورتر مقرون به صرفه باشه
          یعنی در IP5 ls به نسبت IS5 در یک رنج توانی از igbt های ضعیفتری استفاده شده
          از طرفی APP شماره 26 برای شکستگی لولست

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راه اندازی چند موتور توسط یک اینورتر

            دوستان کسی عملا این کار رو کرده ؟
            www.Askdin.com
            www.BEKco.ir

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راه اندازی چند موتور توسط یک اینورتر

              درود
              اینورتر دانفوس مدل اکوا تا سه پمپ را به صورت تک تک را میتواند در مدار بیارد که این مدل اینورتر فقط برای پمپ ها و فن ها طراحی شده است ولی از یک پمپ بیشتر نیاز به لوازم جانبی دارد که مربوط به خود شرکت دانفوس است که باید انها را تهیه کرد ولی شرط این است که هر سه پمپ یک توان داشته باشند

              دیدگاه