اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
یه سوال مقرراتی؟
Collapse
X
-
پاسخ : یه سوال مقرراتی؟
تقریبا هر چراغ با 2 لامپ و ترانس و ... حدود 100 وات میشه
که جریان حدود 0.9 آمپر می کشه
مطابق با استاندارد و از هر خظ روشنایی 7 آمپر بیشتر نمیشه عبور داد ( از هر مینیاتوری 10 آمپر )
بنابراین در ر خط روشنایی که به مینیاتوری 10 آمپر منتهی می شه نباید بیشتر از 7 یا حدااکثر 8 چراغ نصب کرد
برای این مدارت نیاز به حداقل 7 مینیاتوری داری ممکنه مجبور باشی بیشتر هم بزاری
تعداد کلید ها 1 پل و یا 2 پل و ... ممکنه زیاد تر از اینها هم باشه !
اضافه شده در تاریخ :
اگه طراحی ت هب صورت شکل زیره
به نظر میاد در طراحی اشتباه کردی و تعداد چراغها زیاده
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
-
پاسخ : یه سوال مقرراتی؟
تعداد چراغ ها رو با توجه به محاسبات روشنایی دقیق به دست آوردم البته متراژ اتاق 12 *11 متره
راستی جریان رو که فرمودید 0.9آمپر مگه هر چراغ 100 واتی 0.45 آمپر نمیکشه؟ !100/220=0.45
اضافه شده در تاریخ :
ضمنا من هنوز مفهوم 12 نقطه روشنایی رو نفهمیدم
اضافه شده در تاریخ :
up?
دیدگاه
-
پاسخ : یه سوال مقرراتی؟
سلام
شما میتونید برای مدار روشنایی حداکثر از 10 عدد لامپ(نقطه روشنایی)استفاده کنید.بهتره که به 10 تا نرسه.
برای هر مدار یک فیوز قرار بدید و با توجه به تعداد لامپها کلید بزارید مثلا اگه تو یه اتاق یه سقفی و دو تا دیواری دارید بهتره یه کلید سه پل بزارید یا یه دوپل(دیواریها)و یه تک پل برای سقفی.
اون 12 نقطه هم معمولا برای پریز استفاده میشه.
دیدگاه
دیدگاه