دوستان عزیز در خصوص سیم 2.5 داشتم یک تابلو برق رو نگاه میکردم که برای پریز برق از سیم 3*2.5 با فیوز 16 مینیاتوری استفاده کرده بود بعد توهمون تابلو فیدر کناریش که برای کولر بود از سیم 3*2.5 مجددا استفاده کرده بود اما برای کولر فیوز 20 گذاشته بود . دلیلش چیه؟؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
فیوز سیم 2.5؟
Collapse
X
-
پاسخ : فیوز سیم 2.5؟
در دمای 25 درجه سانتی گراد ، سیم 2.5 میتونه تا 21 آمپر جریان و تحمل کنه ، و هرچی دما بالاتر بره ، تحمل جریان سیم میآد پایین .و برای این سیم فیوز مناسب 20 آمپری باید بزاریم.
موفق باشید.به سمت نور خورشید حرکت کن،تو میتونی تابش خورشید رو حس کنی ،حتی اگه کور باشی.
(پیش به سوی هدف)