برای یک مجموعه ساختمان که از یک پست برق تغذیه میشن میخوایم سیستم ارت نصب کنیم .چه جوری و از چه فرمولی باید تعداد چاه ارت مورد نیاز رو محاسبه کنیم؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
چه جوری باید تعداد چاه ارت مورد نیاز رو محاسبه کنیم؟
Collapse
X
-
پاسخ : چه جوری باید تعداد چاه ارت مورد نیاز رو محاسبه کنیم؟
دوست عزیز معمولا به ازای هر ترانس توزیع یک ارت و برای هر مجموعه ساختمان بالاتر از 3 طبقه به ارت نیاز داریدگویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)
-
پاسخ : چه جوری باید تعداد چاه ارت مورد نیاز رو محاسبه کنیم؟
سلام
ظاهرا سوال واسه خیلی قبل پیشه .
همین سوال من دارم
ینی توی یه ساختمان یا برج چطوری تعداد حلقه های چاه ارت محاسبه میشه ؟
بطور مثال الان توی دو تا از ساختمان هایی(برج 10طبقس البته با چهار طبقه منفی ینی 14 طبقه تقریبا) که دارم واسشون کار میکنم یکیش 2 حلقه چاه ارت داره یکی دیگه 4 تا چاه ارت داره .این روش محاسبه رو میخواستم.
دیدگاه
-
پاسخ : چه جوری باید تعداد چاه ارت مورد نیاز رو محاسبه کنیم؟
نوشته اصلی توسط mdf123سلام
تعداد چاه با توجه به مقاومت زمین تعداد طبقات و ...مشخص میشه.بعضیا از رو تجربه این کارو میکنن البته یه فرمولی هم داره که تو اینترنت راحت پیدا میشه.مقاومت زمین هم با ارت سنج یا مگر سنجیده میشه.
من می خوام بدونم که مثلا برای یک ساختمان که تعداد زیادی واحد اداری که خیلی سیستم کامپیوتری و رک داره چند تا چاه حفر کنم.(بستگی به تعداد رک و سیستم ها داره ؟) ینی تعداد چاه ارت به تعداد سیستم ها بستگی داره .منظور از مقاومت زمین تعداد طبقات چیه؟
دیدگاه
-
پاسخ : چه جوری باید تعداد چاه ارت مورد نیاز رو محاسبه کنیم؟
http://www.iran-forum.ir/thread-212377.html
اگه زبان هم بلدید اینجا
https://www.linkedin.com/groups/How-many-grounding-system-do-2121109.S.218270674
ساختمون چند طبقس؟و چند واحده؟
شما میتونید برای سیستم برق مجموعه یک ارت اگه صاعقه گیر دارید یک ارت و برای سیستم شبکه هم یک ارت.
مقاومت الکتریکی سیستم زمین یعنی خاک یا سیستم زمین چقدر در برابر جریان الکتریکی مقاومت دارد.
سیستم ارتینگ تو مجموعه های بزرگ یکی از مهمترین بخشهاس اگه فکر میکنید از پسش بر نمیاید به شرکتهای ویژه این کار بسپارید.
دیدگاه
-
پاسخ : چه جوری باید تعداد چاه ارت مورد نیاز رو محاسبه کنیم؟
نوشته اصلی توسط mdf123http://www.iran-forum.ir/thread-212377.html
اگه زبان هم بلدید اینجا
https://www.linkedin.com/groups/How-many-grounding-system-do-2121109.S.218270674
ساختمون چند طبقس؟و چند واحده؟
شما میتونید برای سیستم برق مجموعه یک ارت اگه صاعقه گیر دارید یک ارت و برای سیستم شبکه هم یک ارت.
مقاومت الکتریکی سیستم زمین یعنی خاک یا سیستم زمین چقدر در برابر جریان الکتریکی مقاومت دارد.
سیستم ارتینگ تو مجموعه های بزرگ یکی از مهمترین بخشهاس اگه فکر میکنید از پسش بر نمیاید به شرکتهای ویژه این کار بسپارید.
محاسبات سر انگشتی نداره ؟؟؟ مثلا متراژی یا طبقه ای یا تعداد سیستمی ؟؟؟
دیدگاه
-
پاسخ : چه جوری باید تعداد چاه ارت مورد نیاز رو محاسبه کنیم؟
سلام
تعداد چاه ارت (چاه زمین) به فاصله چاه از محل مصرف و وسعت نوع پروژه بر میگرده.
برای مشخصات فوق، اگر در محاسبات دیماند نیاز به پست برق اختصاصی نداشته باشه(پست 20kv نخواد)، یک چاه ارت حفاظتی (زیر 2 اهم باشد) و یک چاه حفاضتی جریان ضعیف جهت سیستم های جریان ضعیف مثل دوربین ها، سانترال و ... (مثل چاه حفاظتی، فقط مقاومت آن زیر 1 اهم باشد) نیاز است(طبق مبحث 13 مقررات ملی ساختمان"طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها" و نیز کتاب راهنمای مبحث13). اگر ارتفاع ساختمان از 23 متر بلندتر باشد، یک چاه ارت صاعقه گیر که مقاومت آن زیر 5 اهم باید باشد،نیز لازم است(مبحث 19 یا 21 مقررات ملی ساختمان).
تعداد سیستم ها و UPS و اینجور چیزا ربطی به تعداد چاه نداره.
جهت اجرای صحیح و استاندارد چاه ارت به کتاب مبحث 13 مقرارت ملی ساختمان "طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها" مراجعه کنید. :read:
تو همین کتاب چگونگی محاسبه تعداد چاه رو هم گفته
امیدوارم به دردتون بخوره :bye
با نیکی، آزادها بنده می شوند.(امام علی (ع))
دیدگاه
-
پاسخ : چه جوری باید تعداد چاه ارت مورد نیاز رو محاسبه کنیم؟
[right][center][left][pre][right]نوشته اصلی توسط mahdi3924سلام
تعداد چاه ارت (چاه زمین) به فاصله چاه از محل مصرف و وسعت نوع پروژه بر میگرده.
برای مشخصات فوق، اگر در محاسبات دیماند نیاز به پست برق اختصاصی نداشته باشه(پست 20kv نخواد)، یک چاه ارت حفاظتی (زیر 2 اهم باشد) و یک چاه حفاضتی جریان ضعیف جهت سیستم های جریان ضعیف مثل دوربین ها، سانترال و ... (مثل چاه حفاظتی، فقط مقاومت آن زیر 1 اهم باشد) نیاز است(طبق مبحث 13 مقررات ملی ساختمان"طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها" و نیز کتاب راهنمای مبحث13). اگر ارتفاع ساختمان از 23 متر بلندتر باشد، یک چاه ارت صاعقه گیر که مقاومت آن زیر 5 اهم باید باشد،نیز لازم است(مبحث 19 یا 21 مقررات ملی ساختمان).
تعداد سیستم ها و UPS و اینجور چیزا ربطی به تعداد چاه نداره.
جهت اجرای صحیح و استاندارد چاه ارت به کتاب مبحث 13 مقرارت ملی ساختمان "طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها" مراجعه کنید. :read:
تو همین کتاب چگونگی محاسبه تعداد چاه رو هم گفته
امیدوارم به دردتون بخوره :bye
ولی دو تا سوال
1- جمله اولتون خیلی کلی هس ولی مهمه . میشه بیشتر توضیح بدین ؟تعداد چاه چه رابطه ای با فاصله و وسعت نوع پروژه داره ؟؟؟ فرمول داره ؟
2 - اینکه یک مجموعه یک چاه واسه حفاظتی میخواد و یک چاه واسه سیستم های جریان ضعیف مثل دوربین و ... کودوم صفحه یا بند مبحث 13 نوشته؟ (واسم خیلی مهمه اگه دقیق بگین کودوم بند ممنون میشم )
دیدگاه