باسلام خدمت اساتید آیا یک برق تک فاز32 آمپرباکابل 10مفتول اگردرقسمت کنتورکفی فیوزمثلا62 آمپراضافه کنیم جوابگوی یک مغازه ومسکونی باروشن بودن همزمان 2کولرگازی موتور پیستونی و3یخچال ودو تلویزیون وچندعددلامپ می باشد و جریان کشی زیادباعث سوختن وسایل نمی شود باتشکر
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
آمپرکشی زیادازبرق تک فاز
Collapse
X
-
پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز
نوشته اصلی توسط hosseina2 نمایش پست هاباسلام خدمت اساتید آیا یک برق تک فاز32 آمپرباکابل 10مفتول اگردرقسمت کنتورکفی فیوزمثلا62 آمپراضافه کنیم جوابگوی یک مغازه ومسکونی باروشن بودن همزمان 2کولرگازی موتور پیستونی و3یخچال ودو تلویزیون وچندعددلامپ می باشد و جریان کشی زیادباعث سوختن وسایل نمی شود باتشکر
کنه چون تمام این وسایلی که نام بردی باید مصرف دقیقش مشخص
باشه بعد از اون با توجه به شرایطی که اداره برق در اختیار شما قرار
داده میتونی حساب کنیقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 1
-
پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز
سلام
روی وسایل را نگاه کنید ببینید هر وسیله چند وات هست.
سپس وات هر وسیله را بر 220 تقسیم کنید، میزان جریان مصرفی وسیله ی مورد نظر به دست می آید. (جریان = 220 / وات )
مصرف جریان همه ی وسایلی که فرمودید را جمع کنید.
باید کمتر از جریان برق شما باشد.
موفق باشید
- تشکرها 1
دیدگاه
-
پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز
نوشته اصلی توسط hosseina2 نمایش پست هاباسلام خدمت اساتید آیا یک برق تک فاز32 آمپرباکابل 10مفتول اگردرقسمت کنتورکفی فیوزمثلا62 آمپراضافه کنیم جوابگوی یک مغازه ومسکونی باروشن بودن همزمان 2کولرگازی موتور پیستونی و3یخچال ودو تلویزیون وچندعددلامپ می باشد و جریان کشی زیادباعث سوختن وسایل نمی شود باتشکر
اما درخصوص سوال شما که آیا با نصب فیوز ۶۲ آمپر، از کنتور ۳۲ آمپر جریان بیشتری می توانید بکشید یا خیر
جواب مثبت است و با تعویض فیوز می توان از کنتور مذکور جریان بیشتری هم کشید
کنتور روی آمپر خاصی قفل نشده که بیشتر از آنرا جواب ندهد. بلکه تا مرز ذوب شدن می تواند جریان بدهد
اما
هر قدر کابل کشی منطقه ی شما (از سر ترانس محله) دورتر و بی کیفیت تر باشد خط شما دچار افت ولتاژ بیشتری موقع استفاده از وسایل پرمصرف خواهد شد
بهترین راه آزمایش
اینست که خودتان یک مولتی متر را در رنج ولتسنج ac قرار داده و به یکی از پریزها وصل کنید، سپس یکی یکی همه ی مصرف کننده ها را روشن کنید تا در عمل ببینید افت ولتاژی که مولتی متر نشان می دهد چقدر است و آیا به مرز آسیب به دستگاهها می رسد یا نه.جدیدترین ویرایش توسط مهندس ربانی; ۱۶:۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹.
- تشکرها 1
دیدگاه
-
پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز
نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست هادر اصل که فیوز کنتور باید متناسب با جریان نامی کنتور باشد نه بیشتر. تا در مواقع اتصالی عکس العمل نشان داده و از صدمات جانی و مالی پیشگیری کند
اما درخصوص سوال شما که آیا با نصب فیوز ۶۲ آمپر، از کنتور ۳۲ آمپر جریان بیشتری می توانید بکشید یا خیر
جواب مثبت است و با تعویض فیوز می توان از کنتور مذکور جریان بیشتری هم کشید
کنتور روی آمپر خاصی قفل نشده که بیشتر از آنرا جواب ندهد. بلکه تا مرز ذوب شدن می تواند جریان بدهد
اما
هر قدر کابل کشی منطقه ی شما (از سر ترانس محله) دورتر و بی کیفیت تر باشد خط شما دچار افت ولتاژ بیشتری موقع استفاده از وسایل پرمصرف خواهد شد
بهترین راه آزمایش
اینست که خودتان یک مولتی متر را در رنج ولتسنج ac قرار داده و به یکی از پریزها وصل کنید، سپس یکی یکی همه ی مصرف کننده ها را روشن کنید تا در عمل ببینید افت ولتاژی که مولتی متر نشان می دهد چقدر است و آیا به مرز آسیب به دستگاهها می رسد یا نه.
دیدگاه
-
پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز
کل مصرف شما در صورتی که کلر گازی ها اینورتر داشته باشن به 20 آمپر هم نمیرسه یعنی در حالتی که تمامی مصرف کنن از قدیمترین نوع هم که باشن حد اکثر مصرف شون 2 تا 3 آمپر هست غیر از یخچال های مغازه ای ما کابل 10 مفتول برای مصرف 80 آمپر در فاصله 50 متری استفاده میکنیم ولی اگر کلر گازی هات اینورتر ندارن لحظه روشن شدن کمپرس صد درصد به وسیله هات ضربه میزنه ولی در حالت کار دایم
هیچ مشکلی پیش نمیاد با خیال راحت استفاده کنجدیدترین ویرایش توسط relax021; ۰۱:۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰.
- تشکرها 1
دیدگاه
-
پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز
نوشته اصلی توسط hosseina2 نمایش پست هادرودباروشن کردن همه دستگاه*ها ولت سنج 200ولت نشان میدهد باوجود اینکه ولتاژنرمال بین220تا240ولت است آیاکارکردن وسایل بااین ولتاژ ایرادی برای دستگاه ها بوجود نمی آورد
- تشکرها 1
دیدگاه