پاسخ : قطع شدن اینترنت با حرکت آسانسور
اون لینکی که بنده گذاشتم الان قطعه ش عوض شده. اینی که الان هست طراحیش ایراد داره.
با توجه به اینکه در صورت استفاده از باتری مشکل بر طرف میشه قطعا نویز از طریق خطوط تغذیه وارد مودم میشه.
بنده سالها پیش تو یکی از محصولات تولیدمون که با USB کار میکرد مشکل قطع ارتباط در محیط صنعتی رو داشتم.
مشابه همین فیلتر برای برق شهر ساختم و استفاده کردم. اوضاع بهتر شد اما قابل اطمینان نبود. به همین دلیل یک طبقه ی دیگه بهش اضافه کردم و مشکل کلا حل شد.
کلا نویزهای وارده از لاین اصلی دو نوع هست. یکی نویز مود مشترک هست و دیگری هم نویز تفاضلی. خازنهای موازی و چوک کامن مود برای حذف نویز مود مشترک جواب میدن.
برای حذف نویز تفاضلی باید اون خازنهای آبی بعد از چوک قرار بگیرن و سر وسطشون هم به ارت وصل بشه.
تو نمونه ی موجود با توجه به جهت ورودی و خروجی خازنهای تفاضلی قبل از چوک قرار میگیرن و این درست نیست.
فعلا بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که جهت ورودی و خروجی رو بر عکس کنید یعنی سمت ورودی رو بزنین به خروجی و سمت خروجی رو به ورودی تا خازنها بعد از چوک قرار بگیره.
اگه مشکل کاملا حل نشد از دو تا فیلتر بصورت سری استفاده کنین.
فیلتر های بعد از آداپتور تو حل این مشکل کمک چندانی نمیکنن.
اون لینکی که بنده گذاشتم الان قطعه ش عوض شده. اینی که الان هست طراحیش ایراد داره.
با توجه به اینکه در صورت استفاده از باتری مشکل بر طرف میشه قطعا نویز از طریق خطوط تغذیه وارد مودم میشه.
بنده سالها پیش تو یکی از محصولات تولیدمون که با USB کار میکرد مشکل قطع ارتباط در محیط صنعتی رو داشتم.
مشابه همین فیلتر برای برق شهر ساختم و استفاده کردم. اوضاع بهتر شد اما قابل اطمینان نبود. به همین دلیل یک طبقه ی دیگه بهش اضافه کردم و مشکل کلا حل شد.
کلا نویزهای وارده از لاین اصلی دو نوع هست. یکی نویز مود مشترک هست و دیگری هم نویز تفاضلی. خازنهای موازی و چوک کامن مود برای حذف نویز مود مشترک جواب میدن.
برای حذف نویز تفاضلی باید اون خازنهای آبی بعد از چوک قرار بگیرن و سر وسطشون هم به ارت وصل بشه.
تو نمونه ی موجود با توجه به جهت ورودی و خروجی خازنهای تفاضلی قبل از چوک قرار میگیرن و این درست نیست.
فعلا بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که جهت ورودی و خروجی رو بر عکس کنید یعنی سمت ورودی رو بزنین به خروجی و سمت خروجی رو به ورودی تا خازنها بعد از چوک قرار بگیره.
اگه مشکل کاملا حل نشد از دو تا فیلتر بصورت سری استفاده کنین.
فیلتر های بعد از آداپتور تو حل این مشکل کمک چندانی نمیکنن.