من میخوام حتی وقتی لامپ خاموشه هم فن کار کنه، یعنی الان برق لامپ مستقل هست ولی برق فن وابسته به برق لامپ هست من میخوام برعکس باشه
اینم یه عکس از کلید
سلام این کار رو انجام می دهند که وقتی لامپ خاموش شد فن هم خاموش
بشه و فراموش نشه چون فن دایم کار کنه میسوزه برای جدا سازی از کلید
دو پل استفاده میشه که هر کدوم برق یکی رو قطع و وصل کنه
قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
من میخوام حتی وقتی لامپ خاموشه هم فن کار کنه، یعنی الان برق لامپ مستقل هست ولی برق فن وابسته به برق لامپ هست من میخوام برعکس باشه
اینم یه عکس از کلید
سلام
ببینید اون پیچ قرمز رنگ سر مشترک دوتا پل هستش. باید اون رو به فاز و دوتا پیچ دیگه رو به مصرف کننده ها وصل کنید. احتمالا شما این قانون رو رعایت نکردید و روش شدن یکی به دیگری وابسته شده. چون پیچ مشترک تا زمان وصل شدن پلی که به فاز متصله برقدار نمیشه.
سلام
ببینید اون پیچ قرمز رنگ سر مشترک دوتا پل هستش. باید اون رو به فاز و دوتا پیچ دیگه رو به مصرف کننده ها وصل کنید. احتمالا شما این قانون رو رعایت نکردید و روش شدن یکی به دیگری وابسته شده. چون پیچ مشترک تا زمان وصل شدن پلی که به فاز متصله برقدار نمیشه.
Sent from my LG-H870S using Tapatalk
برق کشیش کار من نبوده
پس از پیچ مشترک برای لامپ استفاده شده درسته؟ یه جا به جایی مشکل رو حل میکنه
برای فن مشکلی پیش نمیاد اگر زیاد روشن باشه؟ مثلا ۶ ساعت یه تیکه
برق کشیش کار من نبوده
پس از پیچ مشترک برای لامپ استفاده شده درسته؟ یه جا به جایی مشکل رو حل میکنه
برای فن مشکلی پیش نمیاد اگر زیاد روشن باشه؟ مثلا ۶ ساعت یه تیکه
بله لامپ به سر مشترک وصل شده و با جابجایی درست میشه.
در مورد فن هم بستگی به خودش داره؛ من نمیتونم نظر بدم. اگر میخوایید مدت زیادی روشن نمونه بهتره از تایمر استفاده کنید.
دیدگاه