    پاسخ : اجرای سیم بندی و طراحی تابلو برق برای پمپ تک فاز

    نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
    با سلام مجدد. ..
    برای کنتاکتورها سه عدد کنتاکتور ۲۵ امپر و از نوع AC3
    مخصوص موتور القایی با راه اندازی مستقیم بدون ترمز
    انتخاب می*شود...از مدار فوق سه نمونه باید ساخته شود .جریان
    بی متال که در زیر کنتاکتور نصب می*شود برابر با جریان
    نوشته شده روی پلاک موتور می باشد..که این جریان باید در
    رنج وسط بی متال قرار بگیرد....به فرض اگر موتور ۲ امپر می کشد ..
    بی متال باید از ۱ تا ۳ امپر باشد ...
    تا اینجا درست
    منتها الان بعد قطع و وصل شدن برق چیکار کنم پمپ ها همزمان روشن نشه ؟
    فیوز حرارتی رو کجا باید کار کنم؟
    نشتی جریان رو بی متال قطع میکنه؟ این مدار برای هر پمپ باید جداگانه اجرا بشه در یک تابلو؟