    پریدن فیوز

    با سلام
    پس از کار کردن یک ساعت کولر گازی، فیوز کنتور می پرد
    # این کولر گازی پنجره ای و پرمصرف است
    # سیمی که برق این کولر را تامین می کند ۲/۵ و مستقیم پای فیوز کنتور رفته
    # سیم کل واحد هم ۲/۵ است و مستقیم پای همان فیوز کنار کنتور رفته(یعنی هر دو شاخه اصلی سیم به فیوز کنار کنتور وصل شدن)
    # پس از مدتی کار کردن سیم متصل به فیوز کنار کنتور داغ می شود و فیوز می پرد

    اگر سیم کولر گازی را از نوع ۴ انتخاب کنم و مستقیم به همان فیوز کنار کنتور ببرم دیگر فیوز نمی پرد؟

    #2
    پاسخ : پریدن فیوز

    نوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست ها
    با سلام
    پس از کار کردن یک ساعت کولر گازی، فیوز کنتور می پرد
    # این کولر گازی پنجره ای و پرمصرف است
    # سیمی که برق این کولر را تامین می کند ۲/۵ و مستقیم پای فیوز کنتور رفته
    # سیم کل واحد هم ۲/۵ است و مستقیم پای همان فیوز کنار کنتور رفته(یعنی هر دو شاخه اصلی سیم به فیوز کنار کنتور وصل شدن)
    # پس از مدتی کار کردن سیم متصل به فیوز کنار کنتور داغ می شود و فیوز می پرد

    اگر سیم کولر گازی را از نوع ۴ انتخاب کنم و مستقیم به همان فیوز کنار کنتور ببرم دیگر فیوز نمی پرد؟
    سلام
    اینکه سیم مورد استفاده داغ میشود قطعاٌ نشان دهنده عدم تحمل آمپری هست که کولر میکشه و با گرم شدن سیم مقاومتش بالاتر هم میره و بیشتر گرم میشه
    مقدار آمپر مورد نیاز کولر رو با فیوز مقایسه کنید (با در نظر گرفتن سایر مصرف کننده هایی که همزمان فعال هستند) و اگر اوکی بود اول با یک کابل سیار با سیم نمره بالاتر (مثلاً نمره 4) کولر رو مستقیم به کنتور وصل کنید اگر جواب داد از سیم ثابت استفاده کنید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : پریدن فیوز

      نوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست ها
      با سلام
      پس از کار کردن یک ساعت کولر گازی، فیوز کنتور می پرد
      # این کولر گازی پنجره ای و پرمصرف است
      # سیمی که برق این کولر را تامین می کند ۲/۵ و مستقیم پای فیوز کنتور رفته
      # سیم کل واحد هم ۲/۵ است و مستقیم پای همان فیوز کنار کنتور رفته(یعنی هر دو شاخه اصلی سیم به فیوز کنار کنتور وصل شدن)
      # پس از مدتی کار کردن سیم متصل به فیوز کنار کنتور داغ می شود و فیوز می پرد

      اگر سیم کولر گازی را از نوع ۴ انتخاب کنم و مستقیم به همان فیوز کنار کنتور ببرم دیگر فیوز نمی پرد؟
      با سلام و احترام
      کابل 2.5 البته به شرط اینکه از کیفیت استاندارد برخوردار باشه باید تا حدود 20 آمپر جریان را بدون مشکل بتواند تحمل کند. ممکن است دلیل گرم شدن کابل اشکال در خود کولر باشد، به نظر من در مرحله اول شما زمانی که کمپرسور کولر در سرویس است جریان عبوری از کابل را اندازه گیری نمایید و با جریان نوشته شده بر روی بدنه کولر مقایسه کنید، اگر اختلاف معناداری بین این دو پیدا کردید در مرحله بعد بررسی کنید که مشکل از کیفیت کابل میباشد و یا جریان کشی زیاد ناشی از وجود یک مشکل در خود کولر است. برای تشخیص مورد اول میتوانید برق مورد نیاز کولر را بطور موقت از یک کابل مطمئن تامین کنید و با اندازه گیری مجدد جریان در این حالت متوجه شوید که آیا مشکل ناشی از کیفیت کابل مورد استفاده بوده است یا خیر؟
      موفق باشید.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : پریدن فیوز

        سلام، امکان اندازه گیری جریان مصرفیشو ندارم (وسیله مورد نظر را ندارم و برقکار هم نداره وقتی میاد ..)
        اما این کولر پنجره ای ها پرمصرفن و توجه داشته باشید کابل این کولر + کابل کل واحد داخل یک فیوز 25B شده و وقتی معمولا چای ساز هم علاوه بر کولر زده میشه فیوز میپره، غیر از چای ساز یک یخچال نیز مدام وصله و چندتا چراغ

        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

        کولر پنجره ای ۲۴ هزار سایز بزرگ است

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : پریدن فیوز

          امشب برقکار اومد و فیوز کل واحد کنار کنتور که 25B بود را با فیوز 25C عوض کرد و برای کولر گازی هم یک کابل ۲ در ۲/۵ مستقیم آورد تو همین فیوز وصل کرد البته کابل از ۲/۵ نازکتر به نظر می رسد، کابل اصلی واحد هم تو همین فیوز رفته.

          الان کابل مجزایی که برای کولر کشید از کابل قبلی نازکتره البته نمرش به ظاهر یکی نوشته شده، ولی فیوز را قوی تر کرد
          آیا این باعث نمیشه کابل جدید بیش از پیش داغ شه و گرماش به موتور و قطعات کولر هدایت شه و آسیب بزنه؟ هرچند دیگه فیوز نمیپره چون فیوز قوی تر شده
          جدیدترین ویرایش توسط intel_amd; ۰۶:۳۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : پریدن فیوز

            نوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست ها
            امشب برقکار اومد و فیوز کل واحد کنار کنتور که 25B بود را با فیوز 25C عوض کرد و برای کولر گازی هم یک کابل ۲ در ۲/۵ مستقیم آورد تو همین فیوز وصل کرد البته کابل از ۲/۵ نازکتر به نظر می رسد، کابل اصلی واحد هم تو همین فیوز رفته.

            الان کابل مجزایی که برای کولر کشید از کابل قبلی نازکتره البته نمرش به ظاهر یکی نوشته شده، ولی فیوز را قوی تر کرد
            آیا این باعث نمیشه کابل جدید بیش از پیش داغ شه و گرماش به موتور و قطعات کولر هدایت شه و آسیب بزنه؟ هرچند دیگه فیوز نمیپره چون فیوز قوی تر شده
            با سلام مجدد
            دوست عزیز تفاوت فیوز B25 و C25 در اینه که در کلاس C، فیوز نسبت به جریان کشیدنهای لحظه ایی حساسیت کمتری دارد. (با کشیده شدن جریان لحظه ایی بیشتری، فیوز عمل کرده و مدار را باز میکند.) ولی هر دوی این فیوزها اگر جریان غیر لحظه ایی از 25 آمپر بیشتر شود عمل میکنند و مدار را باز خواهند کرد. ممکنه برقکار شما به این نتیجه رسیده که لحظه در سرویس آمدن کمپرسور جریان لحظه ایی خیلی زیادی کشیده میشه که بیشتر از رنج فیوز کلاس B هست.
            البته توجه داشته باشید که کلاس B معمولا برای بارهای مقاومتی مثلا روشنایی استفاده میشه و برای بارهای سلفی مثل همین کمپرسور باید از کلاس C استفاده بشه ولی با توجه به تعاریفی که شما از فیوزها کردید بنظر میرسه که اصلا طراحی فیوزها و سیستم برق رسانی مشکل اساسی دارد.
            موفق باشید.
            جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۲:۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : پریدن فیوز

              با تشکر از توضیحاتون اما در جمله آخر کاملا ذهن بنده را بردید روی هوا رها کردید، الان اینکه فرمودید طراحی فیوزها و سیستم برق رسانی مشکل اساسی دارد از چه مشکلی این نتیجه گرفتید یکم لطفا توضیح بدید مشکل ها چی هستند.
              طول این کابل ۲۲ متر است

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : پریدن فیوز

                نوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست ها
                با تشکر از توضیحاتون اما در جمله آخر کاملا ذهن بنده را بردید روی هوا رها کردید، الان اینکه فرمودید طراحی فیوزها و سیستم برق رسانی مشکل اساسی دارد از چه مشکلی این نتیجه گرفتید یکم لطفا توضیح بدید مشکل ها چی هستند.
                طول این کابل ۲۲ متر است
                با سلام مجدد
                معمولا در یک سیستم برق رسانی صحیح برای هر بخش خانه فیوز مجزا برای روشنایی و پریزها در نظر گرفته میشه.همچنین برای هر یک از موارد پر مصرف خاص مثل کولر، کولر گازی و فر برقی نیز فیوز جداگانه متناسب در نظر میگیرند. جمله ایی که خودتون نوشتید "اما این کولر پنجره ای ها پرمصرفن و توجه داشته باشید کابل این کولر + کابل کل واحد داخل یک فیوز 25B شده و وقتی معمولا چای ساز هم علاوه بر کولر زده میشه فیوز میپره، غیر از چای ساز یک یخچال نیز مدام وصله و چندتا چراغ" دلیل اون برداشت بوده. همانطور که قبلتر هم گفتم معمولا فیوز اصلی خانه که قرار است به بقیه فیوزها وصل شود با ظرفیت بالاتر در نظر گرفته میشود و بقیه فیوزها با ظرفیت کمتر و در مسیرهای مجزا تا هر وقت در یک مسیر، مشکل جریان کشی خیلی بزرگی مثل اتصال کوتاه رخ نداده تنها همان مسیر قطع شود و حتی المقدور فیوز اصلی تحت تاثیر قرار نگیرد و باعث قطع برق کلی نشود.
                موفق باشید.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : پریدن فیوز

                  گویا اشتباه برداشت کردید ، فیوز هر بخش جداگانه داخل واحد وجود داره، بنده کابل نهایی خروجی واحد را که میره کنار کنتور و کنار کنتور یک فیوز اصلی است که میره داخل اون را عرض کردم و هربار نوشتم که فیوز اصلی کنار کنتور ...
                  یعنی از واحد ما در نهایت ۲ کابل خارج شده و مستقیم رفته پای کنتور، یکی کابل واحد و دیگری کابل اختصاصی کولر گازی، و هر دوی اینها رفتن تو فیوز اصلی کنار کنتور

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : پریدن فیوز

                    نوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست ها
                    گویا اشتباه برداشت کردید ، فیوز هر بخش جداگانه داخل واحد وجود داره، بنده کابل نهایی خروجی واحد را که میره کنار کنتور و کنار کنتور یک فیوز اصلی است که میره داخل اون را عرض کردم و هربار نوشتم که فیوز اصلی کنار کنتور ...
                    یعنی از واحد ما در نهایت ۲ کابل خارج شده و مستقیم رفته پای کنتور، یکی کابل واحد و دیگری کابل اختصاصی کولر گازی، و هر دوی اینها رفتن تو فیوز اصلی کنار کنتور
                    با سلام مجدد
                    این هم خودش یک نوع دیگه از سیم کشی غیر اصولی میباشد.
                    فقط یک سوال، برای سیم کولر هم فاز و هم نول را تا کنتور آورده است؟

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : پریدن فیوز

                      بله هر دو را تا کنتور آورده، الان کابل روکار را تغییر دادیم و نمره ۴ گذاشتیم
                      یعنی الان ۳ کابل رفته پای کنتور
                      یک کابل واحد
                      یک کابل توکار نمره ۴ اختصاصی کولر گازی پنلی
                      یک کابل روکار نمره ۴ اختصاصی کولر گازی پنجره ای

                      پای کنتور یک فیوز 25c اضافه کردیم و کابل روکار را مستقیم زدیم به این فیوز
                      دو کابل دیگر هم از اول به فیوز 25B پای کنتور وصل بوده که همینطورش کردیم مجدد
                      جدیدترین ویرایش توسط intel_amd; ۲۰:۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵.