    سر خروجی ترانس 20kvبه 400ولت از 18 کابل 300 برای 3 فاز استفاده کرده ایم و از 4 کابل نول نکته عجیب برای من اینه که این کابلها در فاصله کوتاهی حدودا 20 متر زیر کلید ورودی قرار میگیرد با آمپر گیری از هر یک از این کابلها در یک فاز جریان متفاوتی تا 120 آمپر اندازه گیری کردم علت تفاوت را نمی دانم. کسی می تونه کمکم کنه ممنون میشم؟ :angry: oo: :surprised:
    مهرت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می توان گرفت

    #2
    پاسخ : ترانسفورماتور

    کلانتر عزیز
    این مشکل زمانی بوجود میاد که یکی از کابلها حتی به اندازه نیم متر از کابلهای دیگه کوتاه تر یا بلندتر باشه
    متراژ کابل ها رو باید دقیقا چک کنی
    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ترانسفورماتور

      سلام ممنون از توجهت
      من سوالم اینه مگه نیم متر کابل 300 چقدر مقاومت داره که تا 100 آمپر تفاوت داشته باشه؟
      یک سوال دیگه آیا می تونه این تفاوت از مولتی متر کلمپی تحت تاثیر القا ناشی بشه؟
      مهرت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می توان گرفت

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ترانسفورماتور

        نوشته اصلی توسط کلانتر
        سلام ممنون از توجهت
        من سوالم اینه مگه نیم متر کابل 300 چقدر مقاومت داره که تا 100 آمپر تفاوت داشته باشه؟
        یک سوال دیگه آیا می تونه این تفاوت از مولتی متر کلمپی تحت تاثیر القا ناشی بشه؟
        منم حدسم همین القا روی کلمپ بود که خودت گفتی.

        کلمپ رو حرکت بده روی سیم و اگه عددش تغییر کرد معلومه که ار القاست.