اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

یکسوسازی تمام موج

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    یکسوسازی تمام موج

    سلام دوستان
    بابت یکسوسازی ولتاژ خروجی ترانس دوبل یا سه سر میخوام از دیودهای شاتکی دوبل که سه پایه هستند استفاده کنم
    محبت کنید روش اتصال پایه ها را توضیح بدید
    آیا توسط دیود دوبل و ترانس سه سر یکسوسازی تمام موج خواهد بود ؟

    دیود دوبل که برای این کار تهیه کردم MBR30100 میباشد
    ممنونم

    #2
    ترانس سه سر سه تا خروجی داره
    1 ابتدای سیمپیچ ثانویه

    2 سر وسط سیم پیچ ثانویه

    3 انتهای سیم ثانویه


    با فرض اینکه دیود دوبل MBR30100 که تهیه کردم دارای سه پایه میباشد اگر دیود را طوری در دست بگیریم که شماره روبروی ما باشد
    پایه سمت چپ شماره 1
    پایه وسط شماره 2
    پایه سمت راست شماره 3

    محبت کنید طبق همین مثال راهنمایی بفرمایید اشتباه متصل نکنم

    خودم فکر میکنم باید ابتدا و انتهای سیم ثانویه ترانس را به دو پایه کناری دیود یعنی شماره 1 و 3 متصل بکنم

    پایه وسط یا شماره 2 خروجی دیود میباشد که به مثبت خازن متصل میشه
    منفی خازن هم باید به سر وسط ثانویه ترانس متصل کنم و تمام

    حالا نمیدونم آیا این روش درسته؟ یا خیر
    آیا باید دو پایه کناری دیود را هم به همدیگه متصل کنم؟

    حسابی گیج و مبهوت شدم
    محبت کنید بنده را یاری بفرمایید

    دیدگاه


      #3
      نوشته اصلی توسط hose in نمایش پست ها
      سلام دوستان
      بابت یکسوسازی ولتاژ خروجی ترانس دوبل یا سه سر میخوام از دیودهای شاتکی دوبل که سه پایه هستند استفاده کنم
      محبت کنید روش اتصال پایه ها را توضیح بدید
      آیا توسط دیود دوبل و ترانس سه سر یکسوسازی تمام موج خواهد بود ؟

      دیود دوبل که برای این کار تهیه کردم MBR30100 میباشد
      ممنونم
      سلام و درود،
      دو پایه کناری دیود شاتکی به دو پایه کناری ترانس متصل میشن.
      پایه وسط ترانس خروجی منفی
      پایه وسط دیود خروجی مثبت.

      و بله یکسوسازی تمام موج خواهد بود.

      دیدگاه


        #4
        نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها

        سلام و درود،
        دو پایه کناری دیود شاتکی به دو پایه کناری ترانس متصل میشن.
        پایه وسط ترانس خروجی منفی
        پایه وسط دیود خروجی مثبت.

        و بله یکسوسازی تمام موج خواهد بود.
        درود متقابل
        فدای شما بشم مهندس . چقدر واضح و شفاف و خلاصه توضیح دادی و مشکلم را برطرف کردی
        اگر بخوام در همین سیستم جهت اطمینان در کم نیاوردن آمپر دو تا دیود دوبل MBR30100 را با هم موازی ببندم اشکالی نداره؟


        مهندس جان سوال بعد اینکه
        ترانس بنده آمپر بالایی داره حدود 100 آمپر میده میخوام اینو بابت کوره القایی و یا جوشکاری استفاده کنم
        به نظر شما اگر همین دیود دوبل و یا دیود MBR40100 4 یا 5 دیود را با همدیگه موازی کنم و روی هیتسینگ مناسب هم سوار کنم
        آیا اوکی هست ؟
        یا این دیودها برای اینکار مناسب نیستند؟
        و یا اصلا موازی کردن این دیودها درست نیست

        محبت کنید راهنمایی کنید
        جدیدترین ویرایش توسط hose in; ۲۰:۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴.

        دیدگاه


          #5
          نوشته اصلی توسط hose in نمایش پست ها

          درود متقابل
          فدای شما بشم مهندس . چقدر واضح و شفاف و خلاصه توضیح دادی و مشکلم را برطرف کردی
          اگر بخوام در همین سیستم جهت اطمینان در کم نیاوردن آمپر دو تا دیود دوبل MBR30100 را با هم موازی ببندم اشکالی نداره؟


          مهندس جان سوال بعد اینکه
          ترانس بنده آمپر بالایی داره حدود 100 آمپر میده میخوام اینو بابت کوره القایی و یا جوشکاری استفاده کنم
          به نظر شما اگر همین دیود دوبل و یا دیود MBR40100 4 یا 5 دیود را با همدیگه موازی کنم و روی هیتسینگ مناسب هم سوار کنم
          آیا اوکی هست ؟
          یا این دیودها برای اینکار مناسب نیستند؟
          و یا اصلا موازی کردن این دیودها درست نیست

          محبت کنید راهنمایی کنید
          نظر لطف شما هست.
          اگر دیود ها با کیفیت باشن و تولید دقیقا یک کارخانه و سری ساخت باشه ، میشه موازی کرد.
          برای 100 آمپر حداقل 6 عدد MBR30100 موازی لازم هست( البته با هیت سینک و فن )
          البته امروزه برای چنین جریان بالایی کمتر از یکسو سازی با دیود استفاده میشه ، و اکثرا از یکسو سازی فعال ( به انگلیسی Active Rectifire ) استفاده میشه.

          دیدگاه


            #6
            نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها

            نظر لطف شما هست.
            اگر دیود ها با کیفیت باشن و تولید دقیقا یک کارخانه و سری ساخت باشه ، میشه موازی کرد.
            برای 100 آمپر حداقل ( البته با هیت سینک و فن )
            البته امروزه برای چنین جریان بالایی کمتر از یکسو سازی با دیود استفاده میشه ، و اکثرا از یکسو سازی فعال ( به انگلیسی Active Rectifire ) استفاده میشه.
            مهندس جان فرمودید حداقل 6 عدد MBR30100 موازی لازم هست
            مگر این دیود 30 آمپری نیست؟
            پس چرا حداقل 6 عدد نیاز داره؟
            به جهت اطمینان از کم نیاوردن آمپر اینطور میفرمایید؟

            در کل اگر راه کم هزینه تر و یا معقول تری هست لطفا بفرمایید

            دیدگاه


              #7
              نوشته اصلی توسط hose in نمایش پست ها

              مهندس جان فرمودید حداقل 6 عدد MBR30100 موازی لازم هست
              مگر این دیود 30 آمپری نیست؟
              پس چرا حداقل 6 عدد نیاز داره؟
              به جهت اطمینان از کم نیاوردن آمپر اینطور میفرمایید؟

              در کل اگر راه کم هزینه تر و یا معقول تری هست لطفا بفرمایید
              دیتاشیت دیود رو مطالعه کنید.
              قطعه MBR30100 همون‌طور که میدونید دوبل دیود هست.
              اما جریان 30 آمپر ذکر شده برای مجموع جریان دو دیود هست ، و در واقع هر کدوم از دیود های این قطعه 15 آمپر تحمل دارن.
              به همین دلیل گفتم حداقل ۶ عدد MBR30100 لازم هست و حتی پیشنهاد میکنم برای اطمینان پذیری بالا از ۱۰ عدد دیود استفاده کنید ( مخصوصا با وجود کیفیت نامعلوم قطعات )

              دیدگاه


                #8
                نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها

                سلام و درود،
                دو پایه کناری دیود شاتکی به دو پایه کناری ترانس متصل میشن.
                پایه وسط ترانس خروجی منفی
                پایه وسط دیود خروجی مثبت.

                و بله یکسوسازی تمام موج خواهد بود.
                سلام مهندس HS1386

                اگر بخوام همین دیودهای دوبل سه پایه را به خروجی ترانس هایی متصل کنم که دارای ولتاژ تک میباشند یعنی فقط دو سیم خروجی بابت هر ولتاژی دارندچطور میشه؟
                حالا 12 یا 24 ولت فرق نداره
                بابت یکسوسازی تمام موج آیا میتونم باز هم از همین مدل دیود های سه پایه استفاده کنم؟
                در صورت ممکن بودن لطفا روش اتصال پایه ها را هم محبت کنید
                یک دنیا ممنون میباشم

                دیدگاه


                • hose in
                  hose in دیدگاه ثبت کرد
                  Editing a comment
                  دوستان محترم در رابطه با یکسوسازی تمام موج از طریق دیود دوبل سه پایه لطقا راهنمایی کنید آیا امکان پدیر هست ؟

                #9
                نوشته اصلی توسط hose in نمایش پست ها

                سلام مهندس HS1386

                اگر بخوام همین دیودهای دوبل سه پایه را به خروجی ترانس هایی متصل کنم که دارای ولتاژ تک میباشند یعنی فقط دو سیم خروجی بابت هر ولتاژی دارندچطور میشه؟
                حالا 12 یا 24 ولت فرق نداره
                بابت یکسوسازی تمام موج آیا میتونم باز هم از همین مدل دیود های سه پایه استفاده کنم؟
                در صورت ممکن بودن لطفا روش اتصال پایه ها را هم محبت کنید
                یک دنیا ممنون میباشم
                مطمئن نیستم اینجوری و با یکدونه دیود دوبل یکسوسازی تمام موج بشه
                تا نظر اساتید چه باشه..

                دیدگاه


                  #10
                  نوشته اصلی توسط Electr0nics نمایش پست ها
                  مطمئن نیستم اینجوری و با یکدونه دیود دوبل یکسوسازی تمام موج بشه
                  تا نظر اساتید چه باشه..
                  با درود و سپاسگزارم از مشاوره شما بزرگوار

                  مهندس جان منظورم یک دیود سه پایه نبود
                  بطور کلی اگر بخوام از دیود سه پایه بابت یکسوسازی تمام موج استفاده کنم و منبع ac ما هم دارای خروجی دوبل نباشه در این صورت این خروجی ترانس را چطور باید پایه ها را متصل کنم؟


                  اگر نیازمند دو دیود هم باشه در این صورت هیچگونه مانعی وجود نداره
                  فقط نمیخوام اشتباه متصل کنم و در این شرایط بحرانی خسارتی به خودم وارد کنم در صورت ممکن بودن فقط روش اتصالش را میخوام بدونم اگر شما یا یه شخص دیگری محبت کنید و روش اتصال صحیح را بگید ممنون میشم

                  دیدگاه


                    #11
                    نوشته اصلی توسط hose in نمایش پست ها

                    سلام مهندس HS1386

                    اگر بخوام همین دیودهای دوبل سه پایه را به خروجی ترانس هایی متصل کنم که دارای ولتاژ تک میباشند یعنی فقط دو سیم خروجی بابت هر ولتاژی دارندچطور میشه؟
                    حالا 12 یا 24 ولت فرق نداره
                    بابت یکسوسازی تمام موج آیا میتونم باز هم از همین مدل دیود های سه پایه استفاده کنم؟
                    در صورت ممکن بودن لطفا روش اتصال پایه ها را هم محبت کنید
                    یک دنیا ممنون میباشم
                    برای ترانس های دوسر هم استفاده از دوبل دیود ممکن هست.
                    اما یکی از دیود ها باید آند مشترک باشه که دوبل دیود آند مشترک کمیاب هست،
                    در غیر اینصورت باید از 4 دوبل دیود کاتد مشترک به شکل پل دیود استفاده بشه.

                    دیدگاه


                      #12
                      نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها

                      برای ترانس های دوسر هم استفاده از دوبل دیود ممکن هست.
                      اما یکی از دیود ها باید آند مشترک باشه که دوبل دیود آند مشترک کمیاب هست،
                      در غیر اینصورت باید از 4 دوبل دیود کاتد مشترک به شکل پل دیود استفاده بشه.
                      ممنونم
                      مهندس جان محبت کنید روش اتصال پایه ها را بابت همون مورد که فرمودید یکی از دیود ها باید آند مشترک باشه را توضیح بدید چطور باید متصل کنم

                      روش بعدی هم که گفتید باید از 4 دوبل دیود کاتد مشترک به شکل پل دیود اسنفاده بشه این یکی دیگه اصلا مقرون به صرفه در نمیاد
                      متشکرم

                      دیدگاه


                        #13
                        نوشته اصلی توسط hose in نمایش پست ها

                        ممنونم
                        مهندس جان محبت کنید روش اتصال پایه ها را بابت همون مورد که فرمودید یکی از دیود ها باید آند مشترک باشه را توضیح بدید چطور باید متصل کنم

                        روش بعدی هم که گفتید باید از 4 دوبل دیود کاتد مشترک به شکل پل دیود اسنفاده بشه این یکی دیگه اصلا مقرون به صرفه در نمیاد
                        متشکرم
                        یه تصویر ساده و قابل فهم فکر کنم کار شما رو راه بندازه:


                        بفرمایید

                        دیدگاه

                        لطفا صبر کنید...
                        X