امروزه یکی از بهترین تکنیکها در نگهداری تجهیزات الکتریکی و پی بردن به عیوب احتمالی انها قبل از اینکه خود دچار عیب شوند تکنیک C.M یاCondition Monitoring است.تست FRA یا آنالیز پاسخ فرکانسی یکی از پیشرفته ترین تستها در مراقبت وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت میباشد این تست جهت تشخیص دفرمه شدن سیم پیچهای ترانس انجام می شود میدانید که سیم پیچ مدلی از سلف و خازن میباشد با دفرمه شدن و ضربه دیدن سیم پیچها(ضربات مکانیکی ناشی از اتصال کوتاه داخل ترانس) ظرفیت خازنها به هم میخورد .
چگو نگی انجام این تست این است که یک منبع ولتاژ ثابت با فرکانس متغیر (10کیلو تا10 مگا هرتز) به سیم پیچ اعمال شده و جریان آن خوانده میشود و با اندازه گیری ادمیتانس در حوزه فرکانس Y=I/V شکلی بدست می اید . در صورت علاقه نظرات خود را ارسال تا توضیحات مفصل تری ارائه گردد.
سلام.
دوست عزیز مسلما کسانی علاقه مند یا محتاج به این بحث هستند یا خواهند آمد.
پیشنهاد میدم روند خوبی که پیش گرفتید رو ادامه بدید حتما برای کاربران چه در حال حاضر چه در آینده مفید خواهد بود .
موفق باشید.
شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآی جهاد فیآسبیلآالله.
هجرت، هجرت از سنگینیآهاست و جاذبهآهایی که تو را به خاک میآچسباند.
چکمهآهایت را بپوش، رهآتوشهآات را بردار و هجرت کن.
چگو نگی انجام این تست این است که یک منبع ولتاژ ثابت با فرکانس متغیر (10کیلو تا10 مگا هرتز) به سیم پیچ اعمال شده و جریان آن خوانده میشود و با اندازه گیری ادمیتانس در حوزه فرکانس Y=I/V شکلی بدست می اید .
در مورد این شکل و نتیجه گیری از اون میشه توضیح بدید؟
در پاسخ به سوال دوستم :
نمونه ای از یک شکل واقعی که از سمت 400 کیلو ولت یک ترانس گرفته شده خدمتتان ارسال میشه مشخصه که یکی از سه فاز (قرمز)دو تای دیگه رو ترند نمیکنه معلومه که احتمالا عیب داره برای تشخیص دقیق تر باید با یک ترانس رفرنس و سالم مقایسه بشه.