سلام دوستان.یه موتور 132KWدارم که داره با کابل 70*3 درفاصله 175متری با امپر 200کار میکنه.اگه بخوام جای این موتور یک موتور 160KWقرار بدم مشکلی پیش میاد :question:
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
انتخاب کابل
Collapse
X
-
پاسخ : انتخاب کابل
بله صد در صد
کابل 70 تو فاصله 150 متری 166 آمپر تحمل میکنه.یعنی تفریبا با جریان راه اندازی این کابل برای کار شما خوب نبود و باید از سایز 95 استفاده می کردید.فقط جریان نامی موتورتون 235 آمپر فکر کنم باید بکشه.شانس آوردید تاحالا موتورتون overload نکرده و از کابلتون دود بلند نشده.
حالا که میخواهید 160 کیلووات (280.90 آمپر) بذارید باید کابلتون رو یا 120*3 (با تحمل آمپر 270.80 ) انتخاب کنید یا 150*3 (با تحمل آمپر 330).