    افت ولتاژ ترانس

    سلام
    یک ترانس 20kv:400v با ظرفیت 1250kva و آمپراژ 1800 داریم ولی گاهی اوقات در ثانویه افت داریم فاصله مصرف کننده تا ترانس 500 متری بوده و بانک خازنی هم داریم و وقتی پله اضافه می کنه تا حدودی جبران ولتاژ می کنه ولی داغ 400 ولتو به دلمون می ذاره کسی تجربه ای در این زمینه داره البته بار متغیر رکتیفایری گاها به این ترانس افزوده میشه و شدیدترین افت ولتاژ در این لحظات است 370 ولت بار رکتیفایر 300 آمپر بوده که به 1100 آمپر نرمال ترانس افزوده می شود؟
    مهرت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می توان گرفت

    #2
    پاسخ : افت ولتاژ ترانس

    سلام

    یه نمودار دارم که سر فرصت براتون می ذارم اینجا.این نمودار نسبت امپدانس ولتاژ درصد (Uz%) و ضریب توان و افت ولتاژ رو نشون میده.
    در صورتی که پله خازنی اضافه کنید ضریب توان بیشتر میشه و افت ولتاژ هم کمتر میشه. اگر اشتباه نکنم ترانسهای 1250 kVA ایران ترانسفو امپدانس درصدشون 6 باشه و روی کسینوس فی 0.8 حدود 5 درصد افت ولتاژ دارن.
    پس شما هیچ وقت تو خروجی 400 ولت نخواهی داشت. و این 400 ولت برای زمان بی باری درسته.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : افت ولتاژ ترانس



      دیدگاه


        #4
        پاسخ : افت ولتاژ ترانس

        سلام عزیز
        بانک خازن رو درانتهای مسیر بذار تا ضریب توان در کابل 500 متری رو اصلاح کنه البته اگه بتونی نمونه جریان اول مسیر رو به رگلاتور بانک خازن برسونی

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : افت ولتاژ ترانس

          سلام

          در تکمیل بحث اساتید :
          ترانس ها دارای درصد تنظیم ولتاژ (رگولاسیون) هستند . این هم به دلیل وجود مقاومت داخلی(امپدانس) ترانس می باشد . شما فقط در بی باری اون 400v رو خواهید داشت . چرا که در هنگام بارداری به دلیل عبور جریان و افت ولتاژ روی امپدانس داخلی ولتاژ ترمینال کاهش می یابد . حتی در حالت اهمی خالص . البته در این حالت (اهمی خالص و اصلاح شده) مقدار افت کمتر از حالت اهمی القایی است .
          اگر جریان ثانویه پیش فاز باشد و سیستم خازنی باشد ولتاژ ثانویه افزایش می یابد .

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : افت ولتاژ ترانس

            با عرض سلام خدمت دوستان

            با این که زمان زیادی گذشته و دوستمون هم احتمالا جواب رو پیدا کردنولی شاید بد نباشه ما هم در حد بضاعت خودمون یه توضیح بدم شاید با مطالب دوستان تکمیل بشه.

            مشکل شما بر می گرده به طراحی اولیه که احتمالا درست طراحی نشده و محاسبات پخش بار انجام نشده و لذا امپدانس درصد ترانس و ولتاژ ثانویه درست انتخاب نشده. در هر حال شما برای حل این مشکل گزینه های کمتری به نسبت زمان طراحی دارید. چند تا روش هست که کمک میکنه به بهبود سیستمتون علاوه بر مطالبی که دوستان گفتن
            1- سطح مقطع کابل رو بالا ببرید یا یک کابل موازی کنید با کابل موجود. البته این کار سطح اتصال کوتاه رو بالا میبره.
            2- میتونید یه ترانس جدید اضافه کنید و قسمتی از بار رو تقسیم کنید.