لطفا فرق بین CT core balance با CT معمولی را بیان کنید.
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
CT core balance
Collapse
X
-
پاسخ : CT core balance
دوست عزیز با اینکه خیلی طول کشیده از سوال شما چون من دیدمش وظیفه خودم دونستم جواب بدم
CT برای 2 کار معمولا ساخته میشه
1 حفاظت
2 اندازه گیری
هسته اینها بسته به کاری که میخواید ازش بکشید متفاوت و بعضا با کیفیت های مختلفی ساخته میشه
معمولا CT رو ازش 1 فاز رد میکنن و از خروجی CT به آمپر متری که توی رنج باشه متصل میکنن
توی رنج بودن یعنی برابر بودن نسبت تبدیل ها به عکس ( اگر CT شما 100/1 بود باید آمپرمتر 1/100 باشه)
ولی Core Balance معمولا بسته به نوع حفاظت شما اینطوره که شما 3 تا فاز رو از توی CT عبور میدی و خروجی CT رو میدی به 1 رله و تا زمانی که 3تا فاز شما به 1 میزان جریان میکشه و جمع جبری جریان ها یکی هست خروجی نداری توی CT ولی وقتی که فاز ها یکیشون بیشتر یا کمتر بشه جمع جبری فاز ها بیشتر از صفر میشه و شما میتونی از این جریان خروجی استفاده کنی
کاربردش اینه که اگر 1 الکترو موتور یا بار 3 فاز متعادل داری و نباید نامتعادل بشه با این روش میتونی ازش محافظت کنی
1 روش دیگه Core Balance اینه که 3 فاز و نول رو با هم رد میکنی از توی CT در این حالت اگر فاز هانا متعادل بشن و یا از 3 فاز جریانی بره که از نول بر نگرده (که یعنی حتما از زمین رد شده = برق گرفتگی و یا اتصال فاز به بدنه) خروجی CT شما باز هم جریانی میده که از اون میتونی 1 رله رو برقدار کنی یا هر نوع حفاظتی که میخوای انجام بدی
حالا برای خودت میتونی بری تحقیق کنی محافظ جان چیه...
این هم تمرین برای شما
امیدوارم که بعد ها بیای و جوابت رو ببینی
-
پاسخ : CT core balance
نوشته اصلی توسط ahvazcityدوست عزیز با اینکه خیلی طول کشیده از سوال شما چون من دیدمش وظیفه خودم دونستم جواب بدم
CT برای 2 کار معمولا ساخته میشه
1 حفاظت
2 اندازه گیری
هسته اینها بسته به کاری که میخواید ازش بکشید متفاوت و بعضا با کیفیت های مختلفی ساخته میشه
معمولا CT رو ازش 1 فاز رد میکنن و از خروجی CT به آمپر متری که توی رنج باشه متصل میکنن
توی رنج بودن یعنی برابر بودن نسبت تبدیل ها به عکس ( اگر CT شما 100/1 بود باید آمپرمتر 1/100 باشه)
ولی Core Balance معمولا بسته به نوع حفاظت شما اینطوره که شما 3 تا فاز رو از توی CT عبور میدی و خروجی CT رو میدی به 1 رله و تا زمانی که 3تا فاز شما به 1 میزان جریان میکشه و جمع جبری جریان ها یکی هست خروجی نداری توی CT ولی وقتی که فاز ها یکیشون بیشتر یا کمتر بشه جمع جبری فاز ها بیشتر از صفر میشه و شما میتونی از این جریان خروجی استفاده کنی
کاربردش اینه که اگر 1 الکترو موتور یا بار 3 فاز متعادل داری و نباید نامتعادل بشه با این روش میتونی ازش محافظت کنی
1 روش دیگه Core Balance اینه که 3 فاز و نول رو با هم رد میکنی از توی CT در این حالت اگر فاز هانا متعادل بشن و یا از 3 فاز جریانی بره که از نول بر نگرده (که یعنی حتما از زمین رد شده = برق گرفتگی و یا اتصال فاز به بدنه) خروجی CT شما باز هم جریانی میده که از اون میتونی 1 رله رو برقدار کنی یا هر نوع حفاظتی که میخوای انجام بدی
حالا برای خودت میتونی بری تحقیق کنی محافظ جان چیه...
این هم تمرین برای شما
امیدوارم که بعد ها بیای و جوابت رو ببینی
منبع هم داری
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
دیدگاه
دیدگاه