    پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

    باسلام وتشکرفراوان ازاظهارنظرات سازنده دوستان غزیز
    1-جریان در راه اندازی الکتروموتورهای جریان متناوب 8-6 برابر جریان درحال کارالکتروموتوراست یعنی یک موتور100A درحال راه اندازی حدود 800-600 آمپرجریان ازشبکه دریافت میکند وبعدازراه اندازی جریان درحدطبیعی خود خواهدشد
    2-جریان در حالت ستاره 1/3 مثلث است برای مثال یک موتوری که درمثلث 120A جریان میکشددرستاره 40A جریان میکشد
    3-دور الکتروموتورهم در ستاره وهم درمثلث به اندازه دوره نامی است
    4-زمان تبدیل ستاره به مثلث بستکی به بارمتصل به موتورتنظیم میشودواین زمان به موتوردرحال ستاره اجازکاهش جریان راه اندازی رامیدهد وبعدبه حالت مثلث با با یک افزایش جزئی درجریان میرود،،،درحالت راه اندازی ستاره ومثلث یا همان دوضرب جریان راه اندازی دربند(1)به 400-300 کاهش خواهدیافت
    5-پیشنهادبرای راه اندازی الکتروموترهای پرقدرت استفاده از راه اندازهای الکترونیک قدرت است
    6-منحنی راه اندازی یک موتور
    محمدرضامکوندی
    WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
    MMCVANDY@YAHOO.COM

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

      مهندس جریان در حالت ستاره رادیکال 3برابر مثلثه نه 3 برابر

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

        نوشته اصلی توسط soheyl_60
        مهندس جریان در حالت ستاره رادیکال 3برابر مثلثه نه 3 برابر

        باسلام وتشکرفراوان ازاظهارنظرجنابعالی
        جریان درحالت مثلث 3 برابرجریان درحالت ستاره است به همین علت برای راه اندازی الکتروموتورهای قدرت بالا از راه اندازی دوضرب(ستاره ومثلث)استفاده میشود،،

        موفق باشید- مکوندی
        محمدرضامکوندی
        WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
        MMCVANDY@YAHOO.COM

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

          بله حق با شماست .شما درست گفتید
          :redface:

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

            نوشته اصلی توسط soheyl_60
            بله حق با شماست .شما درست گفتید
            :redface:
            باسلام وتشکرازبذل توجه جنابعالی
            محاسبات جریان درستاره ومثلث


            محمدرضامکوندی
            WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
            MMCVANDY@YAHOO.COM

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

              در اتصال مثلث ولتاز خط با ولتاز فازی با هم برابر ولی جریان خطی رادیکال سه برابر جریان فازی است.

              VL = VP IL = √3 . IP

              همانطور که می بینید جریان خطی یا همان جریانی که از مسیر کابلها وارد موتور می شود در اتصال مثلث رادیکال سه برابر جریان فازی ( مقدار جریانی که داخل سیم پیچ در حال عبور است) می باشد . یعنی اگر درموتوری در داخل سیم پیچ مقدار IP برابر با 3 آمپر باشد و اتصال از نوع مثلث باشد جریان خطی آن برابر با :

              IL = √3 . IP IL = √3 . 3 IL = 5.19 A

              خواهد داشت که این مقدار آمپر در لحظه راه اندازی برای موتور در نقاط حساس مثل اتصالها - کنتاکتها - ترمینالها خطرناک بوده باعث خرابی و سوختن قطعات می گردد بنابراین در راه اندازی موتورهایی که می توانند به شکل مثلث کار کنند راه اندازی به شکل دو ضرب انجام می شود. یعنی از کلید های ستاره مثلث استفاده شده ابتدا در لحظه راه اندازی کلید برروی اتصال ستاره است و بعد از را ه افتادن موتور کلید را به محل اتصال مثلث می چرخانیم

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

                باسلام وتشکرازاظهارنظرسازنده دوستان:
                1-در راه اندازی الکتروموتورهاجریان دریافتی از شبکه خیلی مهم است که بایدموردتوجه قرارگیرد
                2-بطورمعمول جریان راه اندازی یک الکتروموتورچه درحالت ستاره وچه درحالت مثلث حدود 6 برابر جریان آن است.برای مثال اگرجریان نرمال یک الکتروموتور 100 آمپرباشدجریان راه اندازی حدود 600 آمپراست
                3-اگریک موتوردرحالت مثلث 300 آمپرجریان نرمال آنست جریان راه اندازی حدود 1800 آمپراست.
                4-اکرهمان موتور 300 آمپری مثلث را ستاره راه اندازی کنیم جریان راه اندازی آن 600 آمپرخواهدشدواین یعنی 1200 آمپرکاهش جریان شبکه درلحظه راه اندازی که خیلی اهمیت دارد
                اهمیت کاش جریان راه اندازی:
                الف-کاهش هزینه خرید اولیه برق درواحدهای صنعتی
                ب- کاهش هزینه های جاری برق
                ج- افزایش طول عمرالکتروموتور
                د- افزایش طول عمرتجهیزات برق تغدیه کننده الکتروموتور
                و- کاهش تعمیرات الکتروموتورها
                ل- افزایش فرصت تولید درواحدصنعتی بخاطرکاهش توقفات
                ی-،،،،،و،،،بقیه راشما بفرماییدچون هنوزهم هست برای مثال کاهش تلفات درشبکه برق
                موفق باشید- مکوندی

                محمدرضامکوندی
                WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
                MMCVANDY@YAHOO.COM

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

                  یه چیزکاملا روشنیه جریان در مثلث رادیکال 3 برابر حالت ستاره است دلیل استفاده از ستاره هم که در بالا بچه ها توضیح دادن برای راه اندازی و بعضی از موتور ها در کشور ما حتما باید در حالت ستاره باشن حتی در حالت پایدار

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

                    نوشته اصلی توسط kavosh_1
                    یه چیزکاملا روشنیه جریان در مثلث رادیکال 3 برابر حالت ستاره است دلیل استفاده از ستاره هم که در بالا بچه ها توضیح دادن برای راه اندازی و بعضی از موتور ها در کشور ما حتما باید در حالت ستاره باشن حتی در حالت پایدار
                    این همه توضیح داده شد و شکل ترسیم شد آخرش می گی جریان در مثلث رادیکال 3 برابر حالت ستاره
                    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

                      ببخشید معذرت من صحفه دوم را متوجه نشدم و خواستم سر بسته جوابی داده باشم بعد که صحفه 2 را باز کردم دیدم جوابهای کاملی داده بودند بازم معذرت

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : تفاوت جریان در اتصال ستاره و مثلث

                        روش ستاره مثلث امروزه تقریبا منسوخ شده. امروزه بیشتر از درایو و سافت استارترها برای اه اندازی نرم موتورها استفاده میکنن.