سلام دوستان
میخوام با هم در مورد یه موضوعی بحث کنیم که به ظاهر راحته ولی قابلیت به چالش کشیدن رو داره :nerd:
از درس بررسی1 به خاطر داریم که به ما گفتن:
هنگام طراحی یه خط انتقال وقتی با توجه به سطح مقطع هادی های خط، برآورد میشه که این خط دارای اضافه جریان هست دو راه داریم:
1-افزایش سطح مقطع هادی ها
2-چند مداره کردن خط انتقال تا به این ترتیب جریان در هر مدار تقسیم بشه و خط دچار اضافه جریان نشه
همچنین در ولتاژهای بالا برای جلوگیری از پدیده کرونا خط رو باندل می کنیم
حالا نکته اینه که در عمل چند مداره کردن خط با باندل کردن خط چه فرقی داره؟
به طور مثال وقتی از یک فاز 1000 آمپر می گذره و ما اون رو دو مداره میکنیم از هر مدار 500آمپر میگذره
حالا اگه همین خط تک مداره 1000 آمپر رو به صورت دوتایی باندل کنیم باز هم از هر سیم مجزا در یک باندل 500آمپر میگذره!!!
پس باندل کردن و چند مداره کردن چه فرقی کرد؟ :angry:
یه سوال دیگه اینکه باندل کردن چه جوری از بروز کرونا جلوگیری میکنه؟
میدونیم که کرونا به خاطر ولتاژ های بالای خطوط انتقال اتفاق می افته
مثلا یه خط 400kV رو در نظر بگیربد که به صورت 4تایی باندل شده، ما با باندل کردن ولتاژ خط رو که کاهش نمیدیم که انتظار داشته باشیم کرونا بر طرف بشه، فقط داریم جریان رو کاهش میدهیم! عامل اصلی کرونا هم ولتاژ هست نه جریان!
اگه به جای 4تا 100تا باندل هم بکنیم ولتاژ 400kV سر جاشه و همون کرونا رو داریم
oo:
نظرتون چیه؟ :nice:
فقط تو رو نیاید بگید که تفاوت باندل کردن و چند مداره کردن اینه که در باندل کردن فاصله هادیهای هر فاز کمه و در چند مداره کردن فاصله بین هادیها زیاده
همونطور که گفتم منظورم تفاوت عملیه نه تفاوت در چیدمان!
میخوام با هم در مورد یه موضوعی بحث کنیم که به ظاهر راحته ولی قابلیت به چالش کشیدن رو داره :nerd:
از درس بررسی1 به خاطر داریم که به ما گفتن:
هنگام طراحی یه خط انتقال وقتی با توجه به سطح مقطع هادی های خط، برآورد میشه که این خط دارای اضافه جریان هست دو راه داریم:
1-افزایش سطح مقطع هادی ها
2-چند مداره کردن خط انتقال تا به این ترتیب جریان در هر مدار تقسیم بشه و خط دچار اضافه جریان نشه
همچنین در ولتاژهای بالا برای جلوگیری از پدیده کرونا خط رو باندل می کنیم
حالا نکته اینه که در عمل چند مداره کردن خط با باندل کردن خط چه فرقی داره؟
به طور مثال وقتی از یک فاز 1000 آمپر می گذره و ما اون رو دو مداره میکنیم از هر مدار 500آمپر میگذره
حالا اگه همین خط تک مداره 1000 آمپر رو به صورت دوتایی باندل کنیم باز هم از هر سیم مجزا در یک باندل 500آمپر میگذره!!!
پس باندل کردن و چند مداره کردن چه فرقی کرد؟ :angry:
یه سوال دیگه اینکه باندل کردن چه جوری از بروز کرونا جلوگیری میکنه؟
میدونیم که کرونا به خاطر ولتاژ های بالای خطوط انتقال اتفاق می افته
مثلا یه خط 400kV رو در نظر بگیربد که به صورت 4تایی باندل شده، ما با باندل کردن ولتاژ خط رو که کاهش نمیدیم که انتظار داشته باشیم کرونا بر طرف بشه، فقط داریم جریان رو کاهش میدهیم! عامل اصلی کرونا هم ولتاژ هست نه جریان!
اگه به جای 4تا 100تا باندل هم بکنیم ولتاژ 400kV سر جاشه و همون کرونا رو داریم

نظرتون چیه؟ :nice:
فقط تو رو نیاید بگید که تفاوت باندل کردن و چند مداره کردن اینه که در باندل کردن فاصله هادیهای هر فاز کمه و در چند مداره کردن فاصله بین هادیها زیاده

دیدگاه