پاسخ : تفاوت نول کردن با زمین کردن؟؟؟؟؟؟؟
اختیار داری دوست عزیز و چوبکاری میفرمایید .
ببینید بصورت کلی اصطلاح گرند ( یا همون زمین ) یه اصطلاح قراردادیه .
یعنی ما چیزی به نام گرند واقعی نداریم ( گرند واقعی همون زمینه که در ۹۹ درصد شرایط علیرغم اینکه ممکنه فکر کنید در دسترسه اصلا در دسترس نیست )
چون ولتاژ یا همون اختلاف پتانسیل یک کمیت نسبی هست و نسبت به یک مرجعی باید تعریف بشه اون اوائل قرارداد گذاشتن پتانسیل زمین رو مرجع نقطه صفر یا null در نظر میگیریم بقیه رو نسبت به زمین بیان میکنیم
( در شبکه های توزیع اولیه این موضوع نداشتن مرجع باعث ایجاد مشکلات فنی عدیده از الکتریسیته ساکن تا تابش رادیویی و غیره میشد هر کسی هم مرجع خودش رو داشت و نسبت به مرجع خودش درست میگفت )
اصطلاح گرند امروزی اشاره به پتانسیل مرجع شاسی داره ( این شاسی الزاما هم پتانسیل زمین نیست کما اینکه در وسایلی مثل اتوموبیل ، هواپیما ، تجهیزات هند هلد ، سفینه ، کشتی و قس علیهذا شما بخواهید هم نمیتونید هم پتانسیل زمین بشید ! )
شاسی یک گرند کوچک مجازی هست که مرجع ولتاژهای دیگر مدار نسبت به اون سنجیده میشه .
نول در شبکه های انتقال چند فاز اصلش میدل پوینت هست ( در استانداردها و شماتیکها با mp نمایش داده میشه ) و اشاره به نقطه مرکزی اتصال ستاره داره با فرض اینکه این نقطه مرکزی صفره بقیه فازها نسبت به این نقطه ولتاژ نامی مشابه دارن و تفاوت فقط در اختلاف فازه ( اینم واقعا اینطوری نیست و شبکه های چند فاز بسته به بار هر فاز نقطه میدلشون بعضا تا چند صد ولت هم میتونه جابجا بشه )
هدف اینه تا حد ممکن این نقطه صفر باشه و برای رعایت همون مرجع زمین فرض میشه ( یا سعی میکنن زمینش کنن که برای الکترونیکی ها این خودش یکی از بزرگترین منابع نویز و القای ناخواسته میشه ... اینکه شما برای استاندارد سازی برداری نقطه وسط ترانس رو اتصال زمین بکنی از اول اصولی نبوده )
ارت اشاره به یک رشته اتصالی با مقاومت خیلی کم به یه نقطه در عمق زمین داره یعنی در روش اصولی سیم کشی باید یه چاه نسبتا عمیق حفر بشه توش با الکترولیت هادی ( مثل آب و نمک ) انتهای این رشته مسی یا آلومینیومی ضخیم دفن بشه و از نمناک بودن مداوم این نقطه هم اتصال حاصل بشه .
از اینجا اون گرند و و میدل پوینت و نول و غیره ناخواسته میشن یک نقطه ! چون هم پتانسیل زمین هستن .
فلسفه ارت یکی مرجع تخلیه الکترو استاتیکی هست ( از رعد و برق رو شامل میشه تا الکتریسیته ساکن بدن تا الکتریسیته ساکن تانکرهای سوخت و نازل ها موقع تخلیه و تحویل سوخت )
یکی هم اتصال بدنه کردن تجهیزات برقی .
این اتصال ارت قرار نیست جلوی برق گرفتگی بدن رو بگیره ( اصلا اون اتصال زمین نبود اتصال مستقیم با فاز باعث هیچ اتفاقی نمیشد ، همین الانشم شما روی یک جسم عایق بایستی یا کفش لاستیکی خشک پوشیده باشی و فاز را در دست چپ و فاز متر را در دست راست قرار بدی قسم میخورم هیچ اتفاقی برای هیچ جا نمی افته )
این اتصال ارت با فرض اینکه مثلا روی لباسشویی شما آب ریخت یا یخچالتون از داخل با نشتی آب یا اتصالی روکش سیمها به فاز اتصالی پیدا کرد خوب طبیعتا بدنه اش فاز میشه .
اگر بدنه به اون میدل پوینت وصل باشه اتصال کوتاه ایجاد شده باعث میشه فیوز اضافه بار پیدا کنه و قطع بشه .
قطع نشه سیم کشی از یه جایی ذوب میشه ، سیم کشی قلچماق باشه ترانس میترکه ! در هر صورت اتصال بدنه به فاز نمیتونه باعث فاز شدن بدنه دستگاه بشه و بدن شما که ممکنه ( نه الزاما ) در اکثر موارد با گرند اتصال داشته باشه بیاد نقش ریترن و ارت مذکور رو بازی کنه و مدار رو ببنده و باعث بشه با عزراییل یه بده بستان و مشاجره چالش انگیزی داشته باشید .
در صورت رعایت تمام موارد فوق شما فقط فاز رو در یک دست و ارت ، میدل پوینت ، گرند نول یا هر چی دیگه اسمش رو بگذاریم در دست دیگه ( یا هر نقطه دیگه بدن ) داشته باشید به احتمال زیاد روح رو میدید و قبض رو دریافت میکنید .
مدارات محافظ جان میان جریان رفت و برگشت رو همزمان به شکل دیفرانسیل روی فاز و نول اندازه میگیرین ( در شرایط عادی دیفرانسیلش صفره )
مقدار اندازه گیری شده بدون در نظر گرفتن جهت و علامت از چند میلی آمپر تجاوز کنه معادل نشتی الکتریکی از یه جایی هست( ممکنه از مصرف کننده ها باشه ، ممکنه بدلیل نشت از طریق بدن باشع ) و مدار کلا قطع میشه .
ببخشید طولانی شد ، این دیگه ام پی تری شده موضوع بود .
امیدوارم باعث افزایش سردرگمی نشه
اختیار داری دوست عزیز و چوبکاری میفرمایید .
ببینید بصورت کلی اصطلاح گرند ( یا همون زمین ) یه اصطلاح قراردادیه .
یعنی ما چیزی به نام گرند واقعی نداریم ( گرند واقعی همون زمینه که در ۹۹ درصد شرایط علیرغم اینکه ممکنه فکر کنید در دسترسه اصلا در دسترس نیست )
چون ولتاژ یا همون اختلاف پتانسیل یک کمیت نسبی هست و نسبت به یک مرجعی باید تعریف بشه اون اوائل قرارداد گذاشتن پتانسیل زمین رو مرجع نقطه صفر یا null در نظر میگیریم بقیه رو نسبت به زمین بیان میکنیم
( در شبکه های توزیع اولیه این موضوع نداشتن مرجع باعث ایجاد مشکلات فنی عدیده از الکتریسیته ساکن تا تابش رادیویی و غیره میشد هر کسی هم مرجع خودش رو داشت و نسبت به مرجع خودش درست میگفت )
اصطلاح گرند امروزی اشاره به پتانسیل مرجع شاسی داره ( این شاسی الزاما هم پتانسیل زمین نیست کما اینکه در وسایلی مثل اتوموبیل ، هواپیما ، تجهیزات هند هلد ، سفینه ، کشتی و قس علیهذا شما بخواهید هم نمیتونید هم پتانسیل زمین بشید ! )
شاسی یک گرند کوچک مجازی هست که مرجع ولتاژهای دیگر مدار نسبت به اون سنجیده میشه .
نول در شبکه های انتقال چند فاز اصلش میدل پوینت هست ( در استانداردها و شماتیکها با mp نمایش داده میشه ) و اشاره به نقطه مرکزی اتصال ستاره داره با فرض اینکه این نقطه مرکزی صفره بقیه فازها نسبت به این نقطه ولتاژ نامی مشابه دارن و تفاوت فقط در اختلاف فازه ( اینم واقعا اینطوری نیست و شبکه های چند فاز بسته به بار هر فاز نقطه میدلشون بعضا تا چند صد ولت هم میتونه جابجا بشه )
هدف اینه تا حد ممکن این نقطه صفر باشه و برای رعایت همون مرجع زمین فرض میشه ( یا سعی میکنن زمینش کنن که برای الکترونیکی ها این خودش یکی از بزرگترین منابع نویز و القای ناخواسته میشه ... اینکه شما برای استاندارد سازی برداری نقطه وسط ترانس رو اتصال زمین بکنی از اول اصولی نبوده )
ارت اشاره به یک رشته اتصالی با مقاومت خیلی کم به یه نقطه در عمق زمین داره یعنی در روش اصولی سیم کشی باید یه چاه نسبتا عمیق حفر بشه توش با الکترولیت هادی ( مثل آب و نمک ) انتهای این رشته مسی یا آلومینیومی ضخیم دفن بشه و از نمناک بودن مداوم این نقطه هم اتصال حاصل بشه .
از اینجا اون گرند و و میدل پوینت و نول و غیره ناخواسته میشن یک نقطه ! چون هم پتانسیل زمین هستن .
فلسفه ارت یکی مرجع تخلیه الکترو استاتیکی هست ( از رعد و برق رو شامل میشه تا الکتریسیته ساکن بدن تا الکتریسیته ساکن تانکرهای سوخت و نازل ها موقع تخلیه و تحویل سوخت )
یکی هم اتصال بدنه کردن تجهیزات برقی .
این اتصال ارت قرار نیست جلوی برق گرفتگی بدن رو بگیره ( اصلا اون اتصال زمین نبود اتصال مستقیم با فاز باعث هیچ اتفاقی نمیشد ، همین الانشم شما روی یک جسم عایق بایستی یا کفش لاستیکی خشک پوشیده باشی و فاز را در دست چپ و فاز متر را در دست راست قرار بدی قسم میخورم هیچ اتفاقی برای هیچ جا نمی افته )
این اتصال ارت با فرض اینکه مثلا روی لباسشویی شما آب ریخت یا یخچالتون از داخل با نشتی آب یا اتصالی روکش سیمها به فاز اتصالی پیدا کرد خوب طبیعتا بدنه اش فاز میشه .
اگر بدنه به اون میدل پوینت وصل باشه اتصال کوتاه ایجاد شده باعث میشه فیوز اضافه بار پیدا کنه و قطع بشه .
قطع نشه سیم کشی از یه جایی ذوب میشه ، سیم کشی قلچماق باشه ترانس میترکه ! در هر صورت اتصال بدنه به فاز نمیتونه باعث فاز شدن بدنه دستگاه بشه و بدن شما که ممکنه ( نه الزاما ) در اکثر موارد با گرند اتصال داشته باشه بیاد نقش ریترن و ارت مذکور رو بازی کنه و مدار رو ببنده و باعث بشه با عزراییل یه بده بستان و مشاجره چالش انگیزی داشته باشید .
در صورت رعایت تمام موارد فوق شما فقط فاز رو در یک دست و ارت ، میدل پوینت ، گرند نول یا هر چی دیگه اسمش رو بگذاریم در دست دیگه ( یا هر نقطه دیگه بدن ) داشته باشید به احتمال زیاد روح رو میدید و قبض رو دریافت میکنید .
مدارات محافظ جان میان جریان رفت و برگشت رو همزمان به شکل دیفرانسیل روی فاز و نول اندازه میگیرین ( در شرایط عادی دیفرانسیلش صفره )
مقدار اندازه گیری شده بدون در نظر گرفتن جهت و علامت از چند میلی آمپر تجاوز کنه معادل نشتی الکتریکی از یه جایی هست( ممکنه از مصرف کننده ها باشه ، ممکنه بدلیل نشت از طریق بدن باشع ) و مدار کلا قطع میشه .
ببخشید طولانی شد ، این دیگه ام پی تری شده موضوع بود .
امیدوارم باعث افزایش سردرگمی نشه