پاسخ : چرا در طراحیآها، از سیم با سطح مقطع کمتر برای سیم نول و سیم منفی استفاده میشود؟
سلام
1- خدمت دوست خوبم hosseinam :
فصل الخطاب در مسایل برق و الکتریکال و استاندارد کاری، مبحث 13 نظام مهندسی ساختمانه که بر اساس استاندارد بین المللی IEC نوشته شده. پس اجازه قانون گذاری برای نمره سیم در سیم کشی خونه و جاهای دیگه رو طبق نظر و استدلال خودمون نداریم. بهتره بدونیم که استاندارد برقی طبق تجربه های فراوان و در نظر گرفتن خیلی آیتم های دیگه ای هست که شاید من و شما ازش بی خبر باشیم. مثل انتخاب نمره 1/5 برای سیم کشی روشنایی که جهت روشنایی منازل استفاده می شه. پس جهت اینکار نمی شه به جدول جریان دهی سیم و کابل ها استناد کرد و نمره کمتری در نظر گرفت. در نتیجه برق کارای قدیم هر کاری می کردند، می کردند و ما طبق آنجه استاندارد IEC کار می کنیم که یک کار مهندسی هست. هر جند توضیجات مفصل تری نیاز داره و باید به مبحث 13 سر زد، اما همینقدر بگم که از یک مدار روشنایی -فیوز - می توان 12 نقطه روشنایی رو تامین کرد، به شرطی که جریان لامپ ها این اجازه ر بده. همچنین بحث عایق سیم و ضرایب تقلیل برای سیم ها در سیم کشی و بحث توسعه در آینده رو بهم باید لحاظ کرد
2- خدمت دوست خوبم masuod619:
در تکفاز جریان رفت همیشه با برگشت یکسان است. اگه خاطرتون باشه در مدارات سری جریان همه جای مدار برابر بود. یعنی قبل و بعد بار جریان ثابت و یکی است. پس اشتباه است اگر بگوییم جریان خروجی لامپ کمتر از ورودی آن است. معذرت می خوام و ببخشید، جسارتا این اشتباه در حد و شان یک مهندس نیست. بحث تولید حرارت لامپ را با میزان عبور جریان از آن خلط نکنید. جریان از فاز وارد مدار می شود و پس از عبور از بار از طریق نول، همان جریان عینا به منبع تغذیه برمی گردد.
3- کلا برای انتخاب سطح مقطع سیم و کابل باید به مبحث 13 که در یادداشت قبلی ام آدرسش رو دادم، رجوع کرد.
اما دوباره به طور خلاصه: الف) در تکفاز باید و باید مقطع فاز و نول رو یک گرفت. ب) در سه فاز نوع بار تعیین کننده مقطع نول و ارت و فاز است. مثلا برای یک موتور سه فاز 1/5 کیلو نیاز به نول نداریم و مقطع ارت با فاز برابر گرفته می شود(طبق آدرس دهی و توضیحاتم در یادداشت قبلی ام). اما برای جایی که مقطع کابل فاز ورودی برای یک مصرف کننده سه فاز مثلا 75 باشد، مقطع نول(در صورت نیاز) و ارت(حتما کشیده شود) نصف 75 و 35 در نظر گرفته می شود.
4- در Dc هم مانند تکفاز عمل می کنیم. چون جریانی که از منبع خارج می شود، عینا به منبع بر می گردد. پس مقطع سیم مثبت و منفی یکی در نظر گرفته می شود.
ببخشید که یه کم طولانی شد. اما لازم بود. بماند که از خیلی استدلال ها برای انتخاب سطح مقطع هایی که در استاندارد گفته شده، چشم پوشی کردم.
دوستان، بهترین مرجع کتب برقی هستند، مثل مبحث 13 و راهنمای مبحث 13. استفاده کنید تا هممون با اطلاعات تر شیم.
سلام
1- خدمت دوست خوبم hosseinam :
فصل الخطاب در مسایل برق و الکتریکال و استاندارد کاری، مبحث 13 نظام مهندسی ساختمانه که بر اساس استاندارد بین المللی IEC نوشته شده. پس اجازه قانون گذاری برای نمره سیم در سیم کشی خونه و جاهای دیگه رو طبق نظر و استدلال خودمون نداریم. بهتره بدونیم که استاندارد برقی طبق تجربه های فراوان و در نظر گرفتن خیلی آیتم های دیگه ای هست که شاید من و شما ازش بی خبر باشیم. مثل انتخاب نمره 1/5 برای سیم کشی روشنایی که جهت روشنایی منازل استفاده می شه. پس جهت اینکار نمی شه به جدول جریان دهی سیم و کابل ها استناد کرد و نمره کمتری در نظر گرفت. در نتیجه برق کارای قدیم هر کاری می کردند، می کردند و ما طبق آنجه استاندارد IEC کار می کنیم که یک کار مهندسی هست. هر جند توضیجات مفصل تری نیاز داره و باید به مبحث 13 سر زد، اما همینقدر بگم که از یک مدار روشنایی -فیوز - می توان 12 نقطه روشنایی رو تامین کرد، به شرطی که جریان لامپ ها این اجازه ر بده. همچنین بحث عایق سیم و ضرایب تقلیل برای سیم ها در سیم کشی و بحث توسعه در آینده رو بهم باید لحاظ کرد
2- خدمت دوست خوبم masuod619:
در تکفاز جریان رفت همیشه با برگشت یکسان است. اگه خاطرتون باشه در مدارات سری جریان همه جای مدار برابر بود. یعنی قبل و بعد بار جریان ثابت و یکی است. پس اشتباه است اگر بگوییم جریان خروجی لامپ کمتر از ورودی آن است. معذرت می خوام و ببخشید، جسارتا این اشتباه در حد و شان یک مهندس نیست. بحث تولید حرارت لامپ را با میزان عبور جریان از آن خلط نکنید. جریان از فاز وارد مدار می شود و پس از عبور از بار از طریق نول، همان جریان عینا به منبع تغذیه برمی گردد.
3- کلا برای انتخاب سطح مقطع سیم و کابل باید به مبحث 13 که در یادداشت قبلی ام آدرسش رو دادم، رجوع کرد.
اما دوباره به طور خلاصه: الف) در تکفاز باید و باید مقطع فاز و نول رو یک گرفت. ب) در سه فاز نوع بار تعیین کننده مقطع نول و ارت و فاز است. مثلا برای یک موتور سه فاز 1/5 کیلو نیاز به نول نداریم و مقطع ارت با فاز برابر گرفته می شود(طبق آدرس دهی و توضیحاتم در یادداشت قبلی ام). اما برای جایی که مقطع کابل فاز ورودی برای یک مصرف کننده سه فاز مثلا 75 باشد، مقطع نول(در صورت نیاز) و ارت(حتما کشیده شود) نصف 75 و 35 در نظر گرفته می شود.
4- در Dc هم مانند تکفاز عمل می کنیم. چون جریانی که از منبع خارج می شود، عینا به منبع بر می گردد. پس مقطع سیم مثبت و منفی یکی در نظر گرفته می شود.
ببخشید که یه کم طولانی شد. اما لازم بود. بماند که از خیلی استدلال ها برای انتخاب سطح مقطع هایی که در استاندارد گفته شده، چشم پوشی کردم.
دوستان، بهترین مرجع کتب برقی هستند، مثل مبحث 13 و راهنمای مبحث 13. استفاده کنید تا هممون با اطلاعات تر شیم.
دیدگاه