    پاسخ : قطع سه فاز در هنگام قطع سیم نول

    یک راه حل ساده این است که اگردستگاه شما ارت درست و حسابی دارد نول منبع تغذیه را ارت بکنید ..... :nice:

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : قطع سه فاز در هنگام قطع سیم نول

      با سلام
      از یه دونه رله کر بالانس با سی تی کر بالانس با حساسیت بالا استفده کنید. خروجی این رله رو به شنت کلید اتوماتیک بدین. سه فاز باضافه نول از سی تی کر بالانس رد میشه و در صورتی که ارت فالت داشته باشین و یا هر کدوم از فازهای شما قطع بشه و یا نول قطع بشه بالانس سه فاز با نول که جمع اونا بایستی در حد صفر آمپر باشه به هم میخوره و باعث قطع کلید میشه.
      موفق باشین