سلام
من چند وقت پیش یه مدار ساختم که توش lm 35 استفاده شده بود که حدودا 3-4 متر از مدار فاصله داشت از سیم شیلد هم استفاده کردم واسه سیم کشی ولی فقط دماهای بالای 60 درجه رو درست نشون میداد و همین که از 60 درجه میومد پایین اعداد قاطی پاتی نشون میداد (مثلا 20-45-80-10) مثل اینکه نویزی میشد بعد سیمشو عوض کردم 3 رشته از این وایر رپ ها گزاشتم تا حدودی مشکل حل شد فقط الان دمای زیر 15 درجه رو نشون نمیده( جالبه میگن برای مصونیت در برابر نویز سیم شیلد باید استفاده کنی ولی برای من بر عکس شده :eek
واسه ی رفع این مشکل چکار باید بکنم؟؟ راهی وجود داره یا باید سنسورو عوض کنم؟ یه سوال دیگه این که حداکثر طول مجاز برای سیم کشی lm35 چقدره؟؟
پیشاپیش ممنون
من چند وقت پیش یه مدار ساختم که توش lm 35 استفاده شده بود که حدودا 3-4 متر از مدار فاصله داشت از سیم شیلد هم استفاده کردم واسه سیم کشی ولی فقط دماهای بالای 60 درجه رو درست نشون میداد و همین که از 60 درجه میومد پایین اعداد قاطی پاتی نشون میداد (مثلا 20-45-80-10) مثل اینکه نویزی میشد بعد سیمشو عوض کردم 3 رشته از این وایر رپ ها گزاشتم تا حدودی مشکل حل شد فقط الان دمای زیر 15 درجه رو نشون نمیده( جالبه میگن برای مصونیت در برابر نویز سیم شیلد باید استفاده کنی ولی برای من بر عکس شده :eek

واسه ی رفع این مشکل چکار باید بکنم؟؟ راهی وجود داره یا باید سنسورو عوض کنم؟ یه سوال دیگه این که حداکثر طول مجاز برای سیم کشی lm35 چقدره؟؟
پیشاپیش ممنون