با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید
Collapse
X
-
پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید
ببینید دوست عزیز ما ارتی که برای وسایل ابزار دقیق مثلا PLc میکشیم واسه اینه که نویز موجود تو سیستم رو تخلیه کنه.
ارتی که واسه سیستمهای قدرت کشیده میشه واسه اینه که حفاظت انجام بده. بعدش این دوتا ارت مقاومت های مختلفی دارن. مثلا مقاومت لرا سیستمهای قدرت در حدود 5 تا 10 اهم. ولی مقاومت ارت سیستمهای ابزار دقیق زیر 2 اهمه. اصلا چاهشون جدا احداث میشه....
در ضمن ما ارت سیستمهای قدرت رو به نول وصل میکنیم که بتونه در مواقع نامتعادلی بار ولتاژ 220 ولت رو ثابت نگه داره. در حقیقت نقطه ستاره ترانس رو به ارت وصل میکنیم.
دیدگاه
-
پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید
سلام
من تازه دوره ابزار دقیقو تموم کردم.اونجام بحث شد راجب این موضوع
همون جور که دوستمون فرمودند هم مقاومتشون و هم چاهشون جداست و اتصالی هم به هم نداره که اگر وصل باشند اون نامتعادلی دوباره وارد شبکه میشه
بیشتر از این بحث نشد اونجام :redface:telgram:09396888049
دیدگاه
-
پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید
نوشته اصلی توسط jumperسلام
من تازه دوره ابزار دقیقو تموم کردم.اونجام بحث شد راجب این موضوع
همون جور که دوستمون فرمودند هم مقاومتشون و هم چاهشون جداست و اتصالی هم به هم نداره که اگر وصل باشند اون نامتعادلی دوباره وارد شبکه میشه
بیشتر از این بحث نشد اونجام :redface:
دیدگاه
-
پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید
دوستان تو شرکت ها این موضوع رعایت نمی شه اینم به خاطر هزینه بیشتر من خودم تو پروژه کار می کردم فقط یک چاه ارت زدیم و تمام شیلدهای ابزار دقیق و موتورها رو بهش دادیم فقط نکته که مهمه شیلد ابزار دقیقها نباید به بدنه آهنی مثل موتور وصل بشه و باید شیلد مستقیما به شینه ارت وصل شه
و ما هیچ فالتی تو زمینه نویز نداریمهرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
دیدگاه
-
پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید
نوشته اصلی توسط hamid256دوستان تو شرکت ها این موضوع رعایت نمی شه اینم به خاطر هزینه بیشتر من خودم تو پروژه کار می کردم فقط یک چاه ارت زدیم و تمام شیلدهای ابزار دقیق و موتورها رو بهش دادیم فقط نکته که مهمه شیلد ابزار دقیقها نباید به بدنه آهنی مثل موتور وصل بشه و باید شیلد مستقیما به شینه ارت وصل شه
و ما هیچ فالتی تو زمینه نویز نداریم
حایی که سیستم های جریان بالا کم باشه این مسئله مشکلی ایجاد نمیکنه .
اگر سیستمهایی با جریان زیاد در حدود 200-1000 آمپر جریان بکشند به شدت روی
ابزار دقیق و ارت نویز ایجاد میکنند. چند وثت پیش توی کارخونه یه دونه سیگنتل آنالوگ
به کل قطع میشد به دلیل این که ارت درست و حسابی نداشت.
دیدگاه
-
پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید
نوشته اصلی توسط ehsanbagheriسلام
حایی که سیستم های جریان بالا کم باشه این مسئله مشکلی ایجاد نمیکنه .
اگر سیستمهایی با جریان زیاد در حدود 200-1000 آمپر جریان بکشند به شدت روی
ابزار دقیق و ارت نویز ایجاد میکنند. چند وثت پیش توی کارخونه یه دونه سیگنتل آنالوگ
به کل قطع میشد به دلیل این که ارت درست و حسابی نداشت.هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
دیدگاه
-
پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید
حالا کسی از دوستان نیست که دلیل این موضوع رو کامل و شفاف بگه؟
منم هم نمیدونم دلیلش چیه...
با تشکرتولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
ساخت کنترلر دما PID فازی با AVR [آموزشی]
دیدگاه
-
پاسخ : با سلام-در مورد لزوم جدا بودن ارت ابزار دقیق از ارت سیستم قدرت چه مستنداتی دارید
نوشته اصلی توسط punisher.x64حالا کسی از دوستان نیست که دلیل این موضوع رو کامل و شفاف بگه؟
منم هم نمیدونم دلیلش چیه...
با تشکرهرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند