pt100 & ترموکوپل بدون ترانسمیتر تو چه فاصله ای از plc میتونه نصب بشه؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
pt100 & ترموکوپل بدون ترانسمیتر تو چه فاصله ای از plc میتونه نصب بشه؟
Collapse
X
-
پاسخ : pt100 & ترموکوپل بدون ترانسمیتر تو چه فاصله ای از plc میتونه نصب بشه؟
نوشته اصلی توسط mostafa6369اصولا RTDدقت بالاتری را داره و مخصوصا نوع 4 سیمه اون که دیگه اصلا مقاومت مسیر را هم خنثی میکنه و باعث میشه دما با دقت بالایی اندازه گیری بشه
پس پیشنهاد من همون RTD از نوع 4 سیمه هستش
دیدگاه
-
پاسخ : pt100 & ترموکوپل بدون ترانسمیتر تو چه فاصله ای از plc میتونه نصب بشه؟
سلام
بستگی به محیط استفاده هم داره اگر محیط با نویز بالا باشه
برای ترموکوپل اصلا نباید از ترانسمیتر فاصله داشته باشه
و (rtd(pt100 میتونه تا فاصله کم خوب جواب بده تو رنج دمای پایین
rdt خوبه(0-150) برای دماهای بالا (0-1600) ترموکوپل مناسب هست
اگر در محیط پر نویز هستید حتما باید از ترانسمیتر جریان استفاده بشه
دیدگاه
دیدگاه