پاسخ : اندازه گیری دقیق مقدار سطح مایع درون مخزن
دستت درد نکنه این سنسورای راداری خیلی دقیقن و در عین حال قیمت خیلی بالایی هم دارند.
اندازه گیری داخل مخازنی که مواد جامد دارند از مایعات دردسرش بیشتره چون در جامدات ممکنه سطح بالایی داخل مخزن بشکل پشته ای بشه و یا به هر نحو دیگر حالت مسطحی نداشته باشه و بنابراین در بعضی مواقع لازمه که از بالا و با سنسورهایی مانند راداری، التراسونیک، و در بعضی مواقع رادیواکتیو و .. اندازه گیری بشن .
در مقایسه راداری و آلتراسونیک در جاهایی که ذرات معلق در سطح اندازه گیری زیاده راداری دقیقتر از التراسونیک عمل میکنه و به خطا نمی افته. مانند مایعات فرار که در سطح دارای دو فازی مایع، گاز قرار دارند و یا جامدات با غبار زیاد مانند همین سیمان
در مورد عملکرد سنسور راداری اطلاعات زیادی ندارم ولی بصورت کلی به این نحو هستش که یک سیگنال توسط سنسور فرستنده ارسال میشه و بازتاب اون توسط گیرنده گرفته میشه و از طریق اختلاف زمانی بین ارسال و دریافت فاصله بدست میاد. اون قیف دراز هم برای اینه که سیگنال ارسالی بیم بهتری داشته باشه و از بازتابهای زیاد به سطوح جانبی جلوگیری بشه چون یکی از منابع خطای سنسورهای راداری و التراسونیک اینه که سیگنال بازگشتی اونها ممکنه ناشی از برخورد به دیواره های جانبی و یا سیگنال ناشی از چند بار بازتاب متوالی باشه که در راداری با قرار دادن این قیف تا حد بسیار عالی این مشکل حل شده است.
مساله بعد در سنسورهای راداری طرز ارتباط با آنها و یا کالیبراسیون و تنظیمات است. با توجه به قیمت بالا و کیفیت عالی این سنسورها و کاربرد در مکانهای خاص در بسیاری مواقع پروتکل ارتباطی آنها یک چیز ساده ای مانند سیگنال جریان 4-20 نیست و به دو حالت اتصال مستقیم به سیستم کنترل مرکزی و یا اتصال به سیستم نمایشی کنترلی محلی و سپس ارتباط آن با کنترل مرکزی در صورت نیاز است. در هر صورت تنظیمات زیادی در نرم افزارهای این سنسورها وجود دارند مانند اینکه تنظیمات مربوط به سیگنالهای ارسالی و دریافتی درصدهای تضعیف قابل قبول جنس ماده داخل مخزن ابعاد مخزن جنس دیواره ها و ...
در ضمن با توجه به اینکه رادار فاصله خالی مخزن رو میبینه برای بدست آوردن ارتفاع ماده داخل مخزن باید طول کل مخزن رو نرم افزار مربوط داشته باشه تا ارتفاع بدست بیاد.
دستت درد نکنه این سنسورای راداری خیلی دقیقن و در عین حال قیمت خیلی بالایی هم دارند.
اندازه گیری داخل مخازنی که مواد جامد دارند از مایعات دردسرش بیشتره چون در جامدات ممکنه سطح بالایی داخل مخزن بشکل پشته ای بشه و یا به هر نحو دیگر حالت مسطحی نداشته باشه و بنابراین در بعضی مواقع لازمه که از بالا و با سنسورهایی مانند راداری، التراسونیک، و در بعضی مواقع رادیواکتیو و .. اندازه گیری بشن .
در مقایسه راداری و آلتراسونیک در جاهایی که ذرات معلق در سطح اندازه گیری زیاده راداری دقیقتر از التراسونیک عمل میکنه و به خطا نمی افته. مانند مایعات فرار که در سطح دارای دو فازی مایع، گاز قرار دارند و یا جامدات با غبار زیاد مانند همین سیمان
در مورد عملکرد سنسور راداری اطلاعات زیادی ندارم ولی بصورت کلی به این نحو هستش که یک سیگنال توسط سنسور فرستنده ارسال میشه و بازتاب اون توسط گیرنده گرفته میشه و از طریق اختلاف زمانی بین ارسال و دریافت فاصله بدست میاد. اون قیف دراز هم برای اینه که سیگنال ارسالی بیم بهتری داشته باشه و از بازتابهای زیاد به سطوح جانبی جلوگیری بشه چون یکی از منابع خطای سنسورهای راداری و التراسونیک اینه که سیگنال بازگشتی اونها ممکنه ناشی از برخورد به دیواره های جانبی و یا سیگنال ناشی از چند بار بازتاب متوالی باشه که در راداری با قرار دادن این قیف تا حد بسیار عالی این مشکل حل شده است.
مساله بعد در سنسورهای راداری طرز ارتباط با آنها و یا کالیبراسیون و تنظیمات است. با توجه به قیمت بالا و کیفیت عالی این سنسورها و کاربرد در مکانهای خاص در بسیاری مواقع پروتکل ارتباطی آنها یک چیز ساده ای مانند سیگنال جریان 4-20 نیست و به دو حالت اتصال مستقیم به سیستم کنترل مرکزی و یا اتصال به سیستم نمایشی کنترلی محلی و سپس ارتباط آن با کنترل مرکزی در صورت نیاز است. در هر صورت تنظیمات زیادی در نرم افزارهای این سنسورها وجود دارند مانند اینکه تنظیمات مربوط به سیگنالهای ارسالی و دریافتی درصدهای تضعیف قابل قبول جنس ماده داخل مخزن ابعاد مخزن جنس دیواره ها و ...
در ضمن با توجه به اینکه رادار فاصله خالی مخزن رو میبینه برای بدست آوردن ارتفاع ماده داخل مخزن باید طول کل مخزن رو نرم افزار مربوط داشته باشه تا ارتفاع بدست بیاد.