سلام دوستان میخواستم تفاوت سنسور دمایی مقاومتی با ترموکوپل رو بدونم کسی میتونه کمکم کنه؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
اندازه گیری دما
Collapse
X
-
پاسخ : اندازه گیری دما
سنسور دمایی معمولا یک نیمه هادی که با تغییرات دما به دلیل تغییر تحرک پذیری حامل ها، مقاومتش تغییر میکنه و ازش برای اندازه گیری دما استفاده میشه. مثلا شما یک ترانزیستور داشته باشی و بایاس کرده باشی وقتی نوک هویه رو نزدیکش کنی میبیی بتا اون تغییر میکنه و زیاد میشه.
اما ترموکوپل دو تیکه فلز از جنس های متفاوت هست که در یک دمای مشخص به دلیل متفاوت بودن پارامترها یک ولتاژ در حد میکرو ولت در دو سر ترموکوپل ایجاد میشه و ازش برای اندازه گیری دما استفاده میکنن... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآها، خاطره همتآهاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
-
پاسخ : اندازه گیری دما
با سلام
تفاوتشون در نوع کاربردشون هست دوست عزیز
از سنسور های دما مقاومتی که به RTD معروف هستند اصولا در رنج های دمایی استفاده میشه که بخوان دمای زیر صفر رو اندازهگیری کنن ولی ترموکوپل فقط دمای بالا رو اندازه گیری میکنه مثلا PT100 رنج دماییش از منفی 50 تا مثبت 250 درجه سانتیگراد هستش ولی ترموکوپل نوع k رنج دماییش بین صفر تا 1200 درجه سانتی گراد هست.
شرکت تدبیر فرآیند هوشمند تامین کننده ترانسمیتر های دما برای تبدیل مقدار دمای خوانده شده از سنسور به سیگنال های استاندارد آنالوگ http://www.tadbir-co.com
www.tadbir-co.comترانسمیتر ترانسدیوسر کنترلر فشار دما رطوبت جریان ولتاژ توان
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دما
سلام
pt100 و کلا مقاومتی ها، دقیق ترین نوع سنسورهای دمایی هستند
دما رو بصورت مطلق بهتون نشون می دهند.
دو عیب دارند
عیب مکانیکی
بعاد بزرگ دارند و نیاز به غلاف دارند. به ضربه حساس هستند چون مقاومت شون تابعیتی شدیدی از ابعاد سنسور دارند. برای حفاظت شون نیاز به غلاف هست که ابعاد غلاف اکثرا مشکل زا نیست. اما گاهی نمی شه از غلاف استفاده کرد
عیب حرارتی
رنج شون محدوده. مثلا پی تی صد بسته به مدلش از بین -200 درجه تا 650 درجه اندازه گیری می کنه (از نظر بین الملل تا 850 درجه می نویسند اما من سنسور850 تو بازار ندیدم)
ترموکوپل ها
ترموکوپل ها دماسنج دمای مطلق نیستند.
اخلاف دمای بین نقطه جوشگاه و ترمینال هایی که ولتاژ رو می خونیم رو نشون می دهند. مثلا ترموکوپل نوع K در محدوده 0 تا 100 درجه، به ازای هر یک درجه سانتی گراد، 41 میکرو ولت اختلاف ولتاژ ایجاد می کنه
اگه دمای محیط 20 درجه باشه و جوشگاه رو بذاریم تو آب 60 درجه، 1.64 میلی ولت ایجاد می کنه
اگه دمای محیط 20 درجه باشه و جوشگاه رو بذاریم تو آب 60 درجه، 1.23 میلی ولت ایجاد می کنه
و در نهایت دمای محیط به دمای خروجی ترموکوپل اضافه می شه. دمای محیط توسط یه سنسور دیگه باید اندازه گیری بشه.
رنج دمایی ترموکوپل ها بسیار وسیع هست.
تجربه اندازه گیری موفق تا -253 درجه با ترموکوپل نوع T داشته ام. ترموکوپل نوع K هم تا -100 درجه خوب کار می کنه
از نظر دمای مثبت هم ترموکوپل نوع K تا 1350 درجه کار می کنه و نوع S تا 1750 درجه کار می کنه
ترموکوپل ها به ضربه حساس نیستند (چون ولتاژ تولیدی شون تابعیت جنس دو سیم هست و جنس سیم ها بر اثر ضربه تغیر نمی کنه!!!)
گفتم که ترموکوپل اختلاف دمای نسبی رو اندازه گیری می کنه، در نتیجه دقیق ترین ترموکوپل، همیشه دقت اش از یه سیستم مقاومتی کمتره
آیسی هایی هستند که خودشون تحصیح ColdJunction رو انجام می دهند و در نتیجه کاربر دمای محیط رو اندازه گیری نمیکنه
نظیر آیسی AD595 :smile:
*
از معدود پست هایی بود که حوصله توضیح دادن داشتم :smile:برای کاری در حوزه اربعین نیاز به نیروی داوطلب هستیم.
http://hosseinwalkingday.com
دیدگاه
دیدگاه